周老师您好,您的帖子我还是看到400页 ,一些维修案例都保存下来,到时候慢慢整理消化中。
我想您能不能再说说一些维修经验,  要考虑哪几个方面,
比如开机
1.压力高  电流高  (散热风循环)
2,电流高  压力低  (电压低,缺氟)
3.电流低   压力高   (有地方堵)
4。 电流低  压力低  (缺氟, 有地方窜气)
请问我说的对么?都是从您的帖子学的, 还能再补充么,谢谢
发表于 2015-6-19 21:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-7-12 09:32
这是我多年前在海尔做技术支持经理时一次培训会上的现场录音..
语音版  “热保护”  是MP3形式的。只有声 ...

高手啊,师傅教得不摆了
发表于 2015-6-20 10:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2015-6-20 11:44:47 | 显示全部楼层
已收藏  好东西
发表于 2015-6-21 15:36:56 | 显示全部楼层
看了周老师的帖子收益匪浅
发表于 2015-6-21 22:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
好帖子学习了
发表于 2015-6-22 08:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
修空调注意看空调室内室外机是否脏,看风速是否正常然后在压缩机不热情况加氟加到粗细管都有露水好,谢谢周师付
发表于 2015-6-22 09:32:25 | 显示全部楼层


发表于 2015-6-23 08:31:31 | 显示全部楼层
周老的教程就是详细。
发表于 2015-6-23 11:43:20 | 显示全部楼层
我问一下周老师科龙空调开制冷10分钟左右就自动跳到制热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:49 , Processed in 0.081883 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表