楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2015-6-7 17:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
这是前辈的精华
发表于 2015-6-7 21:42:10 | 显示全部楼层
很好的经验总结
发表于 2015-6-8 13:27:46 | 显示全部楼层
从0开始学,不知道能学到多少
发表于 2015-6-8 22:59:06 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-7-12 11:14
变频空调通讯故障  MP3

***************************************************************

我怎么能看到听到你的讲解
发表于 2015-6-8 23:47:58 | 显示全部楼层
终于攒够金币了
 楼主| 发表于 2015-6-9 09:30:36 | 显示全部楼层
高庆福 发表于 2015-6-8 22:59
我怎么能看到听到你的讲解

一楼的中间呀
发表于 2015-6-9 13:03:34 | 显示全部楼层
周老师是空调界的大佬
发表于 2015-6-9 19:10:27 | 显示全部楼层
西安周涛是真正懂空调的人啊
发表于 2015-6-9 19:46:23 | 显示全部楼层
高手高人也
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:49:02 | 显示全部楼层
一例定频小挂机制冷效果不好,可电流压力都合适的案例


前几天才处理过一个制冷效果不好的用户
美的定频小挂机(R22的氟),已过保
前几天,两个个体户才处理过,但没有效果
去,见外热交被油烟熏过,打开室内机前罩壳,见内热交尽中间一溜弯管有露水,上下两边都没有结露
蒸发器(内热交)的下面有露水.......
工人量电流压力都合适,工人晕了........
我说那两个个体户和你们犯了一个共有的错误,都是电流压力把你给哄到“迷子地”了.....
只有内热交不会哄人,表现出真情,尽中间结露,而蒸发器下面是最好玩的地方,这个地方实际是没有结露的,上面的水而是中间的露水流下来的假象而已.........
恐怕前面的个体户也觉得效果不好,但他们试过加氟,可一加氟;压机就热保护憋死了.........
所以说解决这个问题必须先解决外热交的散热的问题后在调整氟,外热交的问题没有解决,是不敢加氟的(万一人家压机死在你的手里可咋办呢)
喷枪烧外热交,钢刷刷翅片,清洗.........
再开机,电流压力明显的都下去了,加氟至室外机粗细管阀门由于凉,关掉氟罐阀门,观察
用户讲;这一回可以了
收300元
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:36 , Processed in 0.081462 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表