楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2015-2-6 20:08:05 | 显示全部楼层
好东西,谢谢老师
发表于 2015-2-8 10:26:20 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-1-25 09:40
一是看看称准不准,二是看看毛细管组哪里有微堵........
仅供参考

您好周老师!看了您的帖子增长很多!谢谢您!
发表于 2015-2-8 21:34:52 | 显示全部楼层
多谢周老师。。
发表于 2015-2-9 08:52:10 | 显示全部楼层
周老师好,我想在家里自学不知道可以不可以,我主要是换通用电路板还不怎么熟悉,我想这样不知道是否可以周老师,我用一个通用电路板,买几个不同型号的步进电机和不同型号的内风机,在家里接线,因为只有内风机和步进电机型号不一样,压缩机和外风机几乎都是一样的,在家里做的很熟练,这样出去在外面维修也不外乎就这些主要机关吧周老师,你觉得我这样做是否可以周老师。
发表于 2015-2-12 17:41:02 | 显示全部楼层
变频空调器的控制电路原理与维修
发表于 2015-2-12 18:38:49 | 显示全部楼层
你好周老师!请教您一个问题:两台旧1.5P格力定频空调,安装时我把制冷剂全部放净,然后抽真空40分钟到负压(普通1升的真空泵)。不开机的状态下 利用负压往空调系统里吸制冷剂。一不小心已经超出标注20%的量了。另外一台也超了一点。后来有调整氟的数量,现在效果一般。毕竟是7、8年的旧空调。如果一直开着制冷剂罐的阀门,我觉得能加到标注的一倍以上。但是我看您说抽真空后,利用负压只能加到70-80%。我想问的问题是:定频空调抽真空太狠了会影响整机工作效率吗?谢谢
发表于 2015-2-12 21:06:35 | 显示全部楼层
连云佳成 发表于 2012-7-11 22:17
两套6本 不算空调维修笔记的。。。

师傅,有6本啊!我有《《变频空调器电控系统维修完全图解》》《空调器维修基础知识完全图解》》《空调器电路板维修完全图解》》三本其他的是什么请指教,并且发个电子书,麻烦您了谢谢!!!
发表于 2015-2-12 21:55:52 | 显示全部楼层
春节即将来到  预祝周老师身体健康 论坛徒弟徒孙越来越哈
发表于 2015-2-13 23:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
其实,我修过好多日立,三星的洋垃圾。没有电辅都能在大房间里高风出40度的温度。房间温度提升很快!
 楼主| 发表于 2015-2-14 10:09:22 | 显示全部楼层
王启增 发表于 2015-2-13 23:29
和手机号?我某次在系统里看到了。做了记录。弄丢了!今天一直找到现在。谢谢!

下载一个链接与索引就好找了..
4个QQ已满,加不上去了,况我平日就不太上QQ有什么问题发到论坛大家互相切磋吧
电话是13259967235 下班后一般不接电话

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 16:45 , Processed in 0.091874 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表