刚才咸阳的“非子”打来电话;说他刚修了一台格里的3匹柜,用户反应制热不好,(这台机器一直工作正常从来没有修理过)他看到室外机的外热交出现图上所表现的现象,检查配管没有问题!电流压力有些偏高,内风机虽然打得是高风,但风却吹不远..........
风轮有些脏,处理后仍不见效,再检查内热交脏的不得了!(这个地方是麻将馆)
拆下内热交高压水枪冲洗,恢复,试机,好了!
可问题是为什么内热交脏了,会导致外热交结霜的异样????
以前没有这样的报道
我只说过粗管子握扁,氟加多了会这样,却没有说过内热交脏了会这样呀............
他想到会不会是内热交散热不好,导致冷凝压力增高。继而导致蒸发压力也偏高呢......

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-27 11:34:50 | 显示全部楼层
当然这个照片是借用人家的照片,只是为了说明问题,便于理解
这个机器(照片)的外热交是上下两片,每一个单元都有一个进出口
它的特点是外热交的出口结霜;而进口却没有霜,当然就没有冷度
这和缺氟是完全不同相反的现象
缺氟了是进口结霜,而出口没有冷度

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-27 11:38:26 | 显示全部楼层
制热时内热交脏了
风口的温度很高,但一拉开距离就感觉不到热风,即使是高风,也吹不远..........

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-27 11:51:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2015-1-27 11:54 编辑

想想也是.....
追终还是蒸发压力过高
展开来讲是不是可以理解制热的时候过滤网脏了,内热交迎风面脏了,内电机转速太慢都会这样呢.....
冷凝压力增高会连带蒸发压力跟着高,而蒸发压力也会连带冷凝压力增高呀

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-27 16:00:29 | 显示全部楼层
制热的时候;细管子正常的时候温度都不会热,如果热的话,一般都是内热交散热不好造成的,而内热交散热不好概率较高的都是内热交的迎风面脏了造成的............

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-1-27 16:03:22 | 显示全部楼层
所以说想知道内热交脏不脏摸一下细管子的温度便知七八.....
毕竟拆柜机的内热交比较麻烦

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-1-29 16:09:20 | 显示全部楼层
通俗易懂.压力和电流都是变量,还要看管温.
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:58:19 | 显示全部楼层
lengyuye420 发表于 2015-1-29 12:10
这个帖子只要大家都用心看都会成为修空调的高手

是的只要你稍微用点心就会,努力吧

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
1782308196 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-1-30 15:13:05 | 显示全部楼层
好资料。我没金币下不了
发表于 2015-1-31 09:56:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 lengyuye420 于 2015-1-31 10:02 编辑
西安周涛 发表于 2015-1-29 16:58
是的只要你稍微用点心就会,努力吧


请问您周老师 在我我们这里的的一个空调室外机在室外环境温度11度的时候制热结霜挺均匀的。不过当时结霜的时候是从最底下慢慢的往上面结霜 。但是到了室外温度0度室外机只有一半才能结霜。粗管温度一直都很烫。这个机子当时是氟漏完了没有抽真空加氟发现是用内六角扳手拧的那个阀门漏气处理好了。 测量高压时指针在不停地抖动。空调型号 新科kfr-50gw。运行一段时间后测量的数据是
压力17.3KG/CM2  电流8.52A

室内出风口近测43度  远测32——36度

室内温度14度  室外温度11度

化霜低压1.2KG/CM2

室外粗管  77度
    细管  31度
  压缩机  103度
请问是系统有空气同时缺氟才会是这样的情况吗 要真是这样您说的加氟加到结霜或露刚刚满也不一定完全正确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 19:59 , Processed in 0.095427 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表