西安周涛 发表于 2012-10-20 15:03
毛细管剪短了和氟加多了从外热交来看有相似的地方;都是蒸发(低压)压力高,蒸发温度高,与外环温的温差小 ...


周老师,您说的热交换器出口达到最冷,那么温度在几度呢?冬天空调加氟利昂加不准是常事啊,太费药水了,一会多了一会少了~
发表于 2014-12-23 02:27:41 | 显示全部楼层
973812966 发表于 2011-9-20 22:04
我看讲的就不咋的.不就是个加雪种的问题吗?乱七八糟讲了一大堆,实用的就那么几句话,我给总结一下:在机 ...

放你****!小管结冰那是f没加够,粗管结冰你看效果会好吗?         加氟是很简单,可有时候就不简单了,比如在离标准工况差很大的环境下,那吗就需要经验和动脑子来吧空调的氟量加到最好,效果也就最好。
发表于 2014-12-23 13:29:52 | 显示全部楼层
看之后必须点赞,这次是遇到专家了。现在才看到您的文章真是相见恨晚啊,必须看一次顶一次。拜读了,精品。好人啊周老师。梦想周老师能指导,乃是三生有幸,涕泪满面,唯有90度鞠躬才能表我敬意。在收到敬意的同时祝您身体强健合家美满。
发表于 2014-12-23 18:09:34 | 显示全部楼层

好好学习,天天向上~
发表于 2014-12-24 22:26:38 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 10:17
当然内管温阻值变大,也会出现这样的问题

管温阻值变大,相对的就是温度变低,MCU接受到的信号是管子温度很低,所以强制*制在低风或者干脆内风机不启动,是这样的吗?周老师
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:12:05 | 显示全部楼层
连云佳成 发表于 2014-12-24 22:26
管温阻值变大,相对的就是温度变低,MCU接受到的信号是管子温度很低,所以强制*制在低风或者干脆内风机不 ...

对头!!!!!!
发表于 2014-12-25 17:01:26 | 显示全部楼层
周老师,非常感谢您的无私奉献!
发表于 2014-12-25 19:38:05 | 显示全部楼层
我是一名新手多谢楼主赐教
发表于 2014-12-26 11:05:15 | 显示全部楼层
谢谢周老师的热心,讲的通俗易懂,太好啦
发表于 2014-12-26 13:32:40 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-9-24 17:06
在我们行确实是先要学会做人,懂规矩,然后再学本事。
否则什么也学不到,而且非常的危险。

周老师你好,想问下修空调用的可调电位器是多大的谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-28 03:15 , Processed in 0.090405 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表