发表于 2014-12-19 13:14:58 | 显示全部楼层
看到这个图,我第一想到的是,分流管堵了,因为缺氟解不了这么均匀的霜。
201134frf37r9rlflfxpyp.jpg
发表于 2014-12-19 13:16:26 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-12-6 21:05
先加点氟试试,如果不见效就是有些分支管堵了!
而且分支管堵得可能性比较大!

周老师,最近看你的讲解,我总结了一下,无论加什么氟,都不能只看压力,看内外热交的结霜,结露,或冷度,这个标准最准了吧。如果制冷时,挂机内热交结一溜霜,那是缺氟,均匀结霜就要考虑风扇,内热交脏了,不可能氟多,柜机冷的不均匀先补氟试试,不行就没准是柜机里的分流管(我也不知道叫什么,就是好几根细的管)堵了,哪里不凉就哪堵,这个现象就类似制热时,外热交结斑马霜。不知道我总结的对不对。
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:25:14 | 显示全部楼层
刘振杰 发表于 2014-12-19 13:16
周老师,最近看你的讲解,我总结了一下,无论加什么氟,都不能只看压力,看内外热交的结霜,结露,或冷度 ...

差不多吧!!!!!
发表于 2014-12-19 13:27:32 | 显示全部楼层
缺氟了结不了这种霜吧???
201134frf37r9rlflfxpyp.jpg
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:44:56 | 显示全部楼层
刘振杰 发表于 2014-12-19 13:28
应该是下面霜多,均匀,上面没霜吧

所谓的“上面,下边”是指每一路通道的上下
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:46:16 | 显示全部楼层
你看到的外热交是有好几路热交换器单元所组成
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:56:39 | 显示全部楼层
每一根分支毛细管管一路热交换器
发表于 2014-12-19 13:58:31 | 显示全部楼层
不是两个QQ的吗????电话呢???还有周老师,那个分流管堵了,可以焊开,把所有的细管弄通了,再焊上吗
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:56:27 | 显示全部楼层
刘振杰 发表于 2014-12-19 13:58
不是两个QQ的吗????电话呢???还有周老师,那个分流管堵了,可以焊开,把所有的细管弄通了,再焊上吗

有四个QQ全满了,我也不喜欢上QQ,有问题发到论坛,大家讨论就行了........
况这里比我能行的人多了去了,我也不见得随时都在,只要你尊敬人家,人家都会帮助你的
tel 13259967235
分支管又没有多少钱,买一副不就能的了,个体户没的买,得反向通,到我的帖子里面找找,里面有专门的介绍
发表于 2014-12-19 17:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
太好了,学习了老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-28 03:06 , Processed in 0.095350 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表