电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2011-11-29 20:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-30 21:06:05 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
发表于 2011-11-30 22:24:51 | 显示全部楼层
好好学习学习,谢谢了
发表于 2011-11-30 23:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
讲的太好了,学习了,谢了
发表于 2011-11-30 23:59:27 | 显示全部楼层
谢谢周老师...............
发表于 2011-12-1 00:41:29 | 显示全部楼层
呵呵 不能说谁大谁小  它们是相对的   多修修 就有经验啦   
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:32:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-9 11:24 编辑

有些人还是喜欢压力电流法,他说冬天加氟怎么也加不到0。5Mpa,也怎么也加不到额定电流??????

其实你只要看看这张表格和下面的压力表就明白了!
不过好多的人都不明白表上的F12 F22是干什么的?

现在我告诉你;那是压力温度对应表!
例如F22 在10度的时候它的压力绝对值是6.99kg  表压是5.99kg,也就是说;这个时候的平衡压力是5.99kg 它此时的蒸发压力(低压)大约是0.3kg(蒸发压力是平衡压力的一半)。
再比如室外温度(氟罐表面的温度)在+-0度的时候,氟的平衡压力(也就是饱和压力)是5.1(绝对压力);表压是4.1kg, 那么这个时候的蒸发压力(低压)就应该(大约)在2.1kg,再换成国标压力就成了0.21Mpa
同理室外温度在-4 的情况下,它的绝对压力是 4.46kg,那么这个时候的低压大约就应该在0.17Mpa.

也就是说上面的那个表格和下面的那个压力表的界面是一一对应的!


如果有副毛细的话,那么蒸发压力(低压)还会低一点,这就是好多人在实战中发现为什么理论和实战不一样的地方....


拔掉四通阀线,那不是制热时的低压(那个时候系统还是一根主毛细)
image002.jpg
image001.jpg

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
神医 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-1 15:55:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-1 16:46 编辑

而这个0.5Mpa的压力又来源于;
制冷时的标准工况时的设计理想值。

制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。所以平衡压力为0.96MPa。为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa.所以空调高压压力为1.83MPa。

制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。
1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:
低压压力,0.5 MPa或5公斤;
高压压力,1.8 MPa或18公斤;
平衡压力,1 MPa或10公斤。

空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。所以制热平衡压力大约为 0.7MPa。空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.所以空调制热三个压力大约为:
低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。
高压压力,1.8 MPa或18公斤。
平衡压力,0.7 MPa或7公斤。

从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。

蒸发温度℃ -10 -5 0 5 10
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.58
冷凝温度℃ 45 50 55 56 60
冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31 (hou)

现在不知道你看明白了没有;标准工况和你现在工作的工况是不一样的,既然工况改变了,那么工作时的压力电流也就不一样了!
工况(温度越高,电流压力越大,温度越低电流压力也低)

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
神医 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-12-1 15:55:30 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2011-12-1 16:06:31 | 显示全部楼层
好东东 ,很实用,谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 00:36 , Processed in 0.078047 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表