电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2013-7-21 17:09:47 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-24 15:54
在制冷时候为什么有的是细管凉,有的是粗管凉?
大部分的机器毛细管在室外机,那么室外机粗细管阀门都应该 ...

很好,我见到过,嘿嘿
发表于 2013-7-21 18:59:25 | 显示全部楼层
三洋空调,35M系列,开机,风机有风,略小,不到1分钟显示E4保护。换主板,还是如此,把此版换到新机上还是E4保护。,也就是排除风机故障。后来换了风机驱动电容,正常了。以前是1.2uf,换1.5uf。向周老师求解
发表于 2013-7-21 21:34:42 | 显示全部楼层
谢谢老师提供这么好的学习机会
发表于 2013-7-22 06:50:34 | 显示全部楼层
楼主讲的太好了,值得多看几次,学习了,谢谢了。
发表于 2013-7-22 13:27:18 | 显示全部楼层
    有时间我就过来学习,感谢周老师的无私奉献。
菜鸟小刘 该用户已被删除
发表于 2013-7-22 13:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-22 13:35:26 | 显示全部楼层

没电的话可以把外机2阀关闭再卸铜管呀,省点f 还能排空。
发表于 2013-7-22 15:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2013-7-22 15:37:30 | 显示全部楼层
看得入神,对知识的渴望,想好好学习,但积分不够,再说吧
发表于 2013-7-22 19:15:25 | 显示全部楼层
404_272_10034833910w4691.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-8 05:29 , Processed in 0.130943 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表