楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2013-7-20 19:45:11 | 显示全部楼层
三年前我一个徒弟买了一本李志锋的维修笔记拿给我看,我觉得不错让他好好看几遍,去年我另一个伙计告诉我有一个西安周涛很厉害。,今天看了看周老师发的帖子觉得确实不错比较实用。
发表于 2013-7-20 20:06:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-7-20 21:51:42 | 显示全部楼层
我的电脑下载下来打不开,少什么
发表于 2013-7-21 07:12:33 | 显示全部楼层
周老师一台三洋挂机空调风机压机不工作,量室温和管温直流电压是2.3V左右是好的,我注意看了一下是继电器没有吸合,我想是不是2003坏了?请周老师指点!!!
 楼主| 发表于 2013-7-21 09:24:58 | 显示全部楼层
镇江@空调维修 发表于 2013-7-21 07:12
周老师一台三洋挂机空调风机压机不工作,量室温和管温直流电压是2.3V左右是好的,我注意看了一下是继电器没 ...

检查一下反相驱动器的逻辑关系,如果是对的还得检查内环温...
 楼主| 发表于 2013-7-21 09:26:12 | 显示全部楼层
小卫星 发表于 2013-7-20 21:51
我的电脑下载下来打不开,少什么

不外乎Office三大件.....
发表于 2013-7-21 11:42:00 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-14 21:58
正常的机子(毛细管组在室外机)

细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该比细管子还要冷!

学习了 谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-21 13:44:12 | 显示全部楼层

手把手教你修空调里面有多处提到压机没有开加液体,压机启动后只能加气体!
发表于 2013-7-21 14:03:30 | 显示全部楼层
这么好的资料。一定要好好学习。谢谢。
发表于 2013-7-21 15:16:57 | 显示全部楼层
高手 就是不一样  字字精辟