电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2013-7-14 09:02:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-7-14 10:56:58 | 显示全部楼层
楼主讲的太好了
发表于 2013-7-14 12:10:33 | 显示全部楼层
讲的太好了       学习中            
发表于 2013-7-14 12:22:48 | 显示全部楼层
好文章    学习中                 
发表于 2013-7-14 15:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:38:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-7-15 11:07 编辑

两例热保护
image001.jpg
某论坛有一个朱军民的发帖
前二天碰到二台空调压力大于等于0.8没找到原因放弃了,昨天有加氟又碰到一压力0.8 的,当时就心怵啊,怎么办,没法解决,又想赚这个钱,当时也看过室外机很干净,这台机也有5年了,想到室外机很脏,会使压力什高,也许是有些灰尘我们无法看到,卡在散热器里,当时想用气泵吹,可手头没有,就想到了用水来冲洗室外机,要注意安全,有电的部分,被水冲出来好多灰尘水,没想到压力从0.8掉到0.55了,室内也开始制冷了。
其实他不处理外热交上面的灰尘,压机工作时间长了就必然的会热保护,原因是高压太高,电流也会爬升...
再从另一个侧面来讲外热交的散热好坏会影响到压力电流的高低,粗细管阀门的温度表现,加氟的准确性...
要综合考量后再考虑是不是氟加多了..


image002.jpg
某论坛网友“默然”发帖;
一美的3p柜机制冷不好,上门维修试机,低压0.4Mp,电流13A左右,加氟至0.5Mp,电流慢慢上升至18A,压机热保护停机。外风机运转正常,继电器电压输出正常,换外风机电容,洗内外热交换器无用,机主告诉我:美的售后人员说压缩机坏了。换压机.抽空.定量加氟,试机,我晕!该死的电流还是慢慢上升,压机热保。休息一会,换个思路,量一下低压0.4Mp左右,不对呀!38度的气温,低压运行压力怎么也有0.5Mp,堵!对,就是堵!拆机,过滤器.毛细管.单向阀都拆下,一看,用嘴一吹都是通的,我 倒!我都想投降了!最后没办法,用汽油洗一下吧,洗了一会有了发现,当我用一根铜丝捅进毛细管的时候,里面出来好多细粉末,原来是毛细管微堵。装机,试机,你猜怎么样?
当然是好了
其实这也是比较常见的一种热保护,可不知道为什么有些网友就是不愿意更换或者是打开检查过冷管组,或者是“模拟”一下
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:50:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-7-15 14:43 编辑

制冷时室内机的风口温度并不是一个固定值,而是随着环境温度的变化而变化....

image003.jpg
新视觉维修
各位老师:以前修的空调,出风口温度都在13°左右,近期遇到几台机器,电压,电流,压力,内外热交都正常,就是温度降不下来。运行20分钟左右,出风口温度在18°-22°之间的都有,虽然温差大于10°,感觉温度只是凉而不是冷,用户不很满意。请问高手:出现这种现象可能是哪里的问题?您是怎么处理的,谢谢解答!
今天一老客户(餐馆)打电话有一台空调不制冷,上门检查压机电容坏,更换故障排除。想起以前修的一台制冷效果不好的空调,顺便测了一下出风口温度,原先修好时是18°再也不降了,现在居然下降到13°,观察室内环境温度近30°,外面下雨,一下就明白了,原因还是外机散热不好,虽然修的时候清洗了外机,但不够彻底没起到作用,终于找到病因了,赶紧向各位老师汇报,等天晴外面热的时候再去测一下。
转帖:https://www.dzdu.com/thread-298393-1-2.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
他虽然说自己是一个新手却能够很快的发现问题的所在,实在是难能可贵..
国家早就有规定空调是否达标是指出风口的进出风口温差是否能大于8度以上,当然是温差越大越好!而绝不是风口的绝对值!这是衡量你是否专业的标准!
还有一个就是空调与房间面积保温情况好坏都有关系。
房间的温度是否下降与空调的实际的制冷量与房间的吸热量有关系,如果空调的制冷量大于房间的吸热量,房间的温度会下降,一旦房间的吸热量等于空调的制冷量,房间的温度就不会再下降...
当然不能排除这台空调氟多加了一口。
空调的额定制冷量是在标准工况下测到的,而不是你现在的实际的制冷量,如果环境温度远高于标准工况,那么实际制冷量就无法达到标准的制冷量。

要不然说有些人没有给人家加氟;仅仅是把氟罐和系统连在一起,但没有开氟罐,而用水把室外机好好的浇了浇,也叫清洗了一下,或者是把室内机的冷凝水连到室外机的热交换器降温或者是加大了外风扇的电容,室内机的制冷效果就能好一点,就是这个意思--改善了外热交的散热效果,降低了电流压力就会改善室内的制冷效果

这一会你再回过神来想一想,只要是到了饱和压力后,是不是蒸发压力越小蒸发温度越低呢??
发表于 2013-7-14 18:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-7-10 17:16
温度与压力散热有关系,毛细管组若有微堵,高压区拥挤过不去,而低压蒸发器又过不来,造成压力失衡..确实 ...

周老师 除了微堵还有什么原因会造成 冷凝器烫手  还有 怎么能很好的判断是否微堵 以( 看到您帖子上说的 定量加氟 完 发现回气压力微低 判断过冷管组微堵)有好几台 领导说机组太老毛病太多 浪费时间 都让直接换外机 没机会修 心里老别扭了  遗憾死了 唉……
发表于 2013-7-14 19:26:23 | 显示全部楼层
讲的不错,就是没看懂,不过还要顶
heroin11 该用户已被删除
发表于 2013-7-14 21:16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-7 22:48 , Processed in 0.136117 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.