发表于 2013-7-6 01:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-7-5 21:08
看看是不是毛细管组过滤器堵了

周老师 俺今天也遇到个 美的2p 08年的机子 去时 外机整机无电 经查 室外传感器变小  更换 开机 压力0.5出风凉 水畅   收钱撤胡  刚出门压机停了 (热保) 浇凉  水清冷凝器 (蒸发器背面)开机氟压0.45 电流  11.6a (额定8.9)制冷效果更棒了 10分钟后 压力0.5 电流在10.-13A徘回 摸冷凝器发烫 过会压机热保  

检查电容发现是60UF换成50的 开机电流还是攀生 冷凝器烫手 检查电压为200v  环境无阳光晒 怀疑压机故障  请 周公解惑 啊  修了撒小时……没修好 新手急需宝贵的经验
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:15:07 | 显示全部楼层

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2028194
发表于 2013-7-6 10:23:21 | 显示全部楼层
名师指点,事半功倍!
发表于 2013-7-6 10:40:15 | 显示全部楼层
楼主好人 感谢分享
发表于 2013-7-6 11:25:56 | 显示全部楼层
最爱看 周老师的文章了    谢谢 分享
发表于 2013-7-6 11:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
有所悟 但有点乱 谢谢老师 我缕缕 用最笨的办法 挨个排除…… 对了老师人笨怎么办……
 楼主| 发表于 2013-7-6 12:02:41 | 显示全部楼层
我也很笨,如果灵性一点恐怕就干不成这一行了....
一点点的排除吧,经验是一点点积累沉淀的,它不是睡一觉醒后就会的,我试图把他提炼总结惠及大家,却总不得法...
天不遂人愿还是我天生昏忳愚昧
one_zero 该用户已被删除
发表于 2013-7-6 12:17:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-6 12:28:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-7-6 12:29:40 | 显示全部楼层
变频空调如何加氟