发表于 2013-6-22 20:42:00 | 显示全部楼层
感谢周老师。宝贵经验。
发表于 2013-6-22 20:58:37 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-12-25 15:52
记得几年前在一个洗头房里修一台两匹柜空调,空调也不是他们买的,是他们从人家哪里接手来的.......

人家都给你服务了,还要收人家钱,是楼主不厚道了
发表于 2013-6-22 22:30:10 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-24 16:36
不管是什么制冷的东西,也不管是什么氟,电流压力都是浮云

而加氟加到蒸发器冷而均匀是唯一的标准!

老师辛苦了  夏天给定频空调加22  可不可以只给压缩机和外风机供电  然后观察粗细管的结霜程度来决定是否加够 是不是加到粗管刚刚结满霜为好  还有22在缺一口的情况下内热交会不会结满霜呢
发表于 2013-6-22 23:21:05 | 显示全部楼层
感谢周老师分享
发表于 2013-6-23 07:35:04 | 显示全部楼层
救世主来啦,发红利了,抢啊
 楼主| 发表于 2013-6-23 09:27:01 | 显示全部楼层
我是小太阳 发表于 2013-6-22 22:30
老师辛苦了  夏天给定频空调加22  可不可以只给压缩机和外风机供电  然后观察粗细管的结霜程度来决定是否 ...

不可以,加到一定的时候,氟进而压力表没有变化
 楼主| 发表于 2013-6-23 10:07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-6-30 12:01 编辑

这就是气液分离器结霜的照片
image001.jpg

烧开气液分离器的进气口,用平口起子伸到过滤网上吧啦吧啦,或者是用摩托车化油器清洗剂喷一喷就成了....
总之把这里弄开一个通道让氟有一个通过的地方就成了。
发表于 2013-6-23 14:55:17 | 显示全部楼层
村下之林 发表于 2013-6-22 20:58
人家都给你服务了,还要收人家钱,是楼主不厚道了

吃饭重要,服务也要紧嘛!两不误。


发表于 2013-6-23 15:35:05 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-6-23 21:28:10 | 显示全部楼层

内风机不供电  加到粗管阀刚刚结霜这样 行不行呢  还有22在缺
一口同时内风机不工作的情况下内热交会不会结满霜呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-7 01:40 , Processed in 0.143461 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表