本帖最后由 西安周涛 于 2013-6-6 08:08 编辑

空调安装系统管道上的一些应知应会
空调安装一般排空都是打开细管阀阀门,在粗管阀的纳子帽或者是顶针阀这里排空,如果没有气体出来,一般都是加长管的细管子给焊堵了或者是细管阀没有打开,偶见毛细管组分液头给焊堵的....

排空确实是排出来气体,开机瞬间还能隐约感到细管子有凉的感觉,但以后就没有了这样的(凉的)感觉了
这是粗管阀没有打开

开机蒸发器不凉,可粗管阀却异常的渗冷,有的时候还伴有一种奇怪的声音..时间长了粗管阀还会结冰
这是回气管在某处握扁了。

如果是粗细管阀都没有打开,那么开机后由于没有氟过,就不会发生温度的变化.
如果是细管阀没有打开,而粗管阀已经打开,那么停机后,氟会通过粗管阀想粗管子,室内机到细管子回流.开机,由于压机的吸入会使得粗管阀这里有轻微的管子发凉的感觉.

如果是细管阀打开而粗管阀没有打开,只有第一次打开细阀门的瞬间有轻微的发凉的感觉,而以后不管是否开机都不会有温度变化,道理是细管阀打开氟由细管阀向室内机粗管子进,

实际上这两例管阀没有打开的检测方法;依手感来判断确实是不太明显,而用压力表来看就明显的多了;
细管阀没有打开(粗管阀打开),开机后压力表会会呈现抽真空的现象.
粗管阀没有打开(细管阀打开)开机后压力表会呈现压力几乎没有变化-也就是说还是平衡压力


空调安装完,必需手握粗细管阀门开机,一是看室外机是否带电,二是观察阀门是否全部打开,三是看是不是缺氟
正常情况下刚开机是细管阀渗冷,粗管阀常温
有的时候细管阀会结一点霜,如果一会霜就化掉了,那是正常的,如果长时间不化,那就是缺氟了
如果细管阀不冷,蒸发器也不冷,而粗管阀却异常渗冷,那就要考虑粗管子握扁了
毛细管组在室内机细管阀是个热的,那是正常的.
刚开机室内机风口吹雾气,过一会却没有了,那是正常的
而原因则是刚开机的时候,室内相对湿度加大,而机器的蒸发压力偏低一点,蒸发器与环境温度的温差偏大一些就会吹雾,而过一会机器正常了,室内的湿度也没有刚才那么大了,就不会吹雾,这也是正常的.
发表于 2013-6-4 17:56:48 | 显示全部楼层
涛哥 写作风格 我特别喜欢
发表于 2013-6-4 22:42:09 | 显示全部楼层
周老师的话绝对是经典啊
发表于 2013-6-5 10:27:59 | 显示全部楼层
每天都来看 直到看完
发表于 2013-6-5 10:37:40 | 显示全部楼层
换个压缩机马上回来 涛哥早上好
发表于 2013-6-5 10:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
自从看了这篇文章后休好了一台空调,雪种多了,感觉这文章太有用了,非常感谢楼主
发表于 2013-6-5 10:56:00 | 显示全部楼层
多多看要学习,,,,,,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-6 17:37 , Processed in 0.141281 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表