发表于 2013-4-7 13:36:36 | 显示全部楼层
"为什么说氟加多了,压力不光不升反降呢,其实很简单,你想,氟加的刚好,内热交的温度相对最好,可氟加多了蒸发压力就高了,吸热就会不好,内热交的温度就下来了,压力不就下来了"
这句不甚了解,按说吸热不好,内热交温度应该上升才是啊?出入行,见笑了,请周涛老师帮解释下。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:06:16 | 显示全部楼层

前面已经讲过了,氟加多了,蒸发压力会高,随之蒸发温度也高,与室外的环境温度的温差减小,吸热变成,吸热差了制热自然就不好了.......