今天有幸又碰到这台机子,是室内主板坏了,具体哪里不知道,换了就好了
发表于 2013-3-23 19:46:00 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-3-23 10:37
三极管在这里起了开关管的作用
双向可控硅的导通角的大小控制风速

谢谢周老师
发表于 2013-3-23 19:49:22 | 显示全部楼层
格力2P的氟超出额定量后如果继续加,是先出现E1还是先出现热保护呢周老师?
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:01:00 | 显示全部楼层
忽冷忽热 发表于 2013-3-23 19:49
格力2P的氟超出额定量后如果继续加,是先出现E1还是先出现热保护呢周老师?

没有注意过,你试一下不就知道了....
发表于 2013-3-24 11:50:50 | 显示全部楼层
非常好 学习了
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:17:13 | 显示全部楼层
六安制冷 发表于 2013-3-23 19:21
周老师,问一个格力柜机问题。今天修了一台格力柜机老机子,开制热后内机出风,外机不工作。最后我把室温放 ...

如果不是内管温的问题,那就是内管温采样电路滤波电容漏电所致!
发表于 2013-3-25 07:21:02 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2013-3-25 21:15:25 | 显示全部楼层
学习了   谢谢
发表于 2013-3-25 22:02:19 | 显示全部楼层
bucuobucuo
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:51:39 | 显示全部楼层

欢迎你呀老朋友,可惜写的什么东西看不懂...