楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:08:49 | 显示全部楼层
格兰仕小挂机内外机接线图
各个厂家大同小异
image001.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:35:54 | 显示全部楼层
1.jpg
重庆某网友问;怎样过滤系统的水分

好多机子你只要对系统用干燥过滤器过滤一下水分,都会得到意想不到的效果..现在基本上都用“卫生巾,尿不湿”而里面又加了一点变色硅胶,变色硅胶尽作为指示剂来用的,系统过滤后,还有没有水分,是看变色硅胶变没有变色,变色了,继续过滤!不再变色,说明已经过滤干净了。 ”
我想请教的是这个过滤是外加的吗?怎样做呢?是在有氟的情况下还是放完氟再弄呢?有图片就好了,谢谢

回答;
把氟先收到室外机,在内外机的配管开一个口(哪里方便在哪里开口)串接过滤器,然后加吸湿剂和指示剂封口,排气,开机过滤,若干小时后,收氟到室外机,打开过滤器看看...............

最好把吸湿剂和指示剂包到女用丝袜里面,拧一圈再折回来塞进过滤器,这样双层保险,不会有碎屑进入系统!每次过滤1-4小时,最多不允许超过一天!
只要丝袜包好了,不存在正反向,粗细管。
吸湿剂尽吸附水分,对油不会有任何的影响
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:47:04 | 显示全部楼层
扫风电机里面的齿轮箱
1.jpg
发表于 2013-1-19 16:11:22 | 显示全部楼层
周老请问2P柜机冷凝器这个天制热只有上面热下面不热现象,(内机上面有热风下面是凉风)是氟加的不合适还是冷凝器部分堵的现象?
怎样区分?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:19:52 | 显示全部楼层

大部分是氟不合适,也有部分是管道设计的原因。
但绝不会是堵,拔掉四通阀线试试不就知道了
发表于 2013-1-19 20:55:15 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享.受益匪浅
发表于 2013-1-20 10:47:40 | 显示全部楼层
用过滤过滤水分地话,放在室外机地粗管还是细关
 楼主| 发表于 2013-1-20 11:35:47 | 显示全部楼层
亿家维修 发表于 2013-1-20 10:47
用过滤过滤水分地话,放在室外机地粗管还是细关

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2824374
这里已经讲过了无所谓粗细管...
发表于 2013-1-20 12:23:22 | 显示全部楼层
谢了         
发表于 2013-1-20 12:57:43 | 显示全部楼层
顶起来,让更多的人看到楼主的心愿
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-2 17:30 , Processed in 0.146182 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表