这是本论坛某人讲的制冷时蒸发器结霜的原因,我以为前两项还是对的,但这下面的三项就有点误人子弟了!

3、空调制冷剂充灌过多引起的。解决办法:适当排出部分制冷剂至合理工况。
4、空调管路有泄露缺氟现象。解决方法:找到漏点处理好后充灌合适的制冷剂。
5、空调室外机长期不停机导致。解决方法:检查电路中导致空调室外机不停机的原因并修复。


第三项;如果说氟加多了蒸发器会结霜,是不是掌握好了,适当的多加一点,一匹的空调可以当一点五匹的空调来使了,如果有这等的好事,他可以申请大奖了!因为全世界的科学家都在研究这个问题,可几乎进步不大。

蒸发压力加大,蒸发温度也会增高,也就是说氟加多了蒸发器的温度不光不会降低,反而会增高;也叫没有刚才冷了!

第四项;缺氟后蒸发器只会结露不全或结斑马霜,它绝不会均匀结霜!这是常识!

第五项基站的空调常年都是全天开机的,照这个“高手”的逻辑岂不都要结霜了.....

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
高端家维 + 5 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-5 10:14:54 | 显示全部楼层
前一阵;有一个网友反应,总觉得空调不太冷,就加氟.......

这下可好,反倒不如刚才冷了,连内风机刚才的高风都变成低风切风速不可调了,没法,再放氟,内风机的风速也由低风一点点的变成中风,再回到高风........
他始终都搞不明白,不是大家都说氟加多了,蒸发器会结霜结冰,那不就更冷吗,怎么还不如刚才了......
更让他恼火的是风速也跟着瞎起哄...欺负人不是...

他老婆也说刚才“水管流水好好的”这一下教你弄的不流水了........

其实他要是看看软件条件设置就会明白;管温环温的温差拉不开,MCU会强制低风的!   就好像“防冷风”功能一样

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
高端家维 + 5 欢迎来到论坛,有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-5 11:28:05 | 显示全部楼层
最近南方持续高温,热保护的机器也多了.....

其实热保护也并不难修!

热保护最多的当属;
电压过低(不是指空载电压,而是指压机工作后的电压,最低不能低于190V)
接触不良

氟不合适(不少的人老是说它的压力电流多少多少,其实你到现场一看就明白了,不是细管子比粗管子冷,就是细管子是个常温,这都是典型的氟不合适的表象,正确的应该是蒸发器结露刚刚结满)有人说;我也知道,就是氟还没有加好压机就保护了.....教你一个办法;1叫压机彻底的冷下来,再加氟。    2一边加氟,同时给外热交,压机淋水降温,等加氟加好后再停止淋水。  这一种办法不可以一次加好氟,免得氟又加多了,也就是说加到80%再观察一会,它压力还有一升的!

外热交太脏了(有不少是表面挺干净的,但夹层中间却很脏)
外风机的风叶太脏(这一点似乎没有几个人注意到)
外风机转速太慢或偷停(外风机偷停不是什么新鲜事)
外风机的热风排不出去或新风吸不进来!

毛细管组微堵或压机半条命了(如果你实在是不好判断就甩开毛细管组,把外热交和细管阀直接连通,抽真空,定量加氟,用细管阀调节节流量。如果空调这一会能正常工作,那就是毛细管组的事情,如果还是不行,那就是压机不行了......)
有些柜机的热交换器某一支堵了(用手摸一下就知道了)

可以说;这是热保护最常见的几个方面,几乎占到了百分之九十以上!

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
高端家维 + 5 欢迎来到论坛,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-7-5 15:17:51 | 显示全部楼层
楼主讲的太好了,值得多看几次!
 楼主| 发表于 2011-7-5 21:53:26 | 显示全部楼层
我国现在的空调各种配置几乎做到了极致,没有给你留下一点的空间!
例如加氟量,几乎是多一口或少一口都达不到原来的制冷量!
发表于 2011-7-5 22:13:05 | 显示全部楼层
佩服,既有原理又有经验
 楼主| 发表于 2011-7-6 17:09:49 | 显示全部楼层
回复 230# 西安周涛


    这就好像步进电机输入的明明是12V,可你拿表测量,看到的却只有一半..........
你去测量“晶振”明明应该是5V,可测量的结果也是一半呀...

所以说你用的万用表测量的结果未必是真值!
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:59:53 | 显示全部楼层
现在有一些空调开始使用“短管节流阀”它的外形像一截铜管,作用就是节流
正常的情况下,摸一下它的两端就能够明显的摸出来温差。

有一些不懂的人以为是空调缺少制冷四大件之一是怪事,不可理解,只是他少见多怪而已!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:57 , Processed in 0.069560 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表