本帖最后由 西安周涛 于 2013-1-17 11:43 编辑

冬天加氟确实是拔掉四通阀线加氟至粗细管阀门一样冷为止,这个时候室内机的热交换器差不多冷度最好均匀..

但这并不代表制热时的效果最好;因为制冷时尽一个主毛细工作,而副毛细和单向阀并不参与工作...

如果这个时候单向阀导通那就不正常了;室外机的热交换器冷度也很均匀但不冷。
这样吸热不好,吸热不好;制热也就必然的不会好。
判断也很简单,调节细管阀的节流度即可验证,如果电流压力效果都好了,即可判断单向阀没有压死!
单向阀在制冷时是导通的,而在制热的时候改变,逼的氟走副毛细!而这样的原因却是使得蒸发压力更低,蒸发温度更低;与室外环境温度的温差加大,吸来更多的热量!


如果制热时发现室外机的热交换器冷度不均匀;出现白毛霜或者是下面结霜上面常温,而拔掉四通阀线,室内机结霜均匀,即可判断副毛细微堵!


如果拔掉四通阀线,室内机热交换器冷度均匀,接上四通阀线室外机的热交换器冷度也均匀,表示加氟合适,过冷管组没有毛病。


似乎看起来这一会粗细管阀门的冷度和人家正常的机器有点不一样是吧,其实这一会机器还不稳定,如果这一会你氟加的和人家一样,过一会恐怕就多了.....

好了,接上四通阀线看看外热交起霜是不是齐头并进,冷度均匀,然后再看看室内制热的效果,坚持到有没有化霜。
这个时候还不是那么明显,大约五六分钟吧,看看是不是像我说的那样细管阀冷,粗管阀结霜?如果是那就OK啦!


如果不是;
细管阀常温,那是氟多加了一口,如果是细管阀比粗管阀还冷那是欠了一口氟。
所谓的细管阀冷也就是说细管阀的温度要比室外环境温度略低上个2-4度的样子吧....

以上是指毛细管组在室外机。
发表于 2013-1-17 12:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
周老师,刚回来路上被人拦着去看空调,说是今天发现结霜,(最近重庆都小雨,他的今天才开始结霜)格力72柜机07年的,开机十多分钟外机很均匀的变成3白3黑。心想要是是漏氟也应该是快漏吧!没工具,找客户拿了把螺丝刀,大概检查4个结头和4通阀都没油,然后回家了明天去。周老师,这种会除了漏氟是堵吗?
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:21:48 | 显示全部楼层

出现斑马霜肯定是蒸发压力低,而最大的可能性就是漏氟了,其次才是微堵。
一般是先加点氟试试(当然检漏也是必要的)
发表于 2013-1-17 16:45:07 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-5-18 17:07
倒氟罐,也就是把大氟罐里的氟倒到小氟罐里面,你要是能搞懂它的关系,就懂得温度与压力的关系了,也就知 ...

周涛老师,这种氟罐那个阀门只可以放氟,不能收氟的,如何改装成可以收旧氟的罐呢?(也就是说氟罐上面的那个阀门怎么改装呢?)多谢。。。
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:48:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-1-18 09:20 编辑

当然这种方法加氟前提还有系统漏氟的地方找到了没有,是不是处理过,内外风机的转速怎么样,因为转速不正常,热交换器,贯流风扇,轴流风叶是否干净也会造成加氟准确性的偏差。

单向阀卡死在冬天化霜的时候极易造成化霜不彻底,化霜的后期造成压机憋死,鉴别的方法也极其简单,详见前面的介绍
压机憋死往往还会出现一个怪毛病,化霜后机器不会再次工作制热,必需是拔掉插头后再次开机才会工作...
并重现刚才那样的“魔咒怪圈”
其实你仔细想想也简单,刚才压机憋死,CPU已经记下了病症,你没有处理,它一个劲的喊疼,能痛快执行下一个任务吗.....



以前就曾经有过这么个案例;某用户报制热不好,工人上门,老远看见室外机热交换器结霜挺匀,就纳闷难道是家里保温不好,可等走近却听不到外风机发出特有的那种呼呼声....尽有压机的哒哒声
用螺丝刀拨动风轮,外风机运转,但转速较低,确认启动绕组故障,测绕组阻值正常,更换风机电容后,风机运转正常,这个时候再看外热交结霜不全,几乎差了五分之一,当然加氟后机器正常用户满意...

就打这个案例就可以看得出来风循环对加氟的准确性的重要性了
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:49:45 | 显示全部楼层
万佳冷气 发表于 2013-1-17 16:45
周涛老师,这种氟罐那个阀门只可以放氟,不能收氟的,如何改装成可以收旧氟的罐呢?(也就是说氟罐上面的 ...

旧氟罐里面加一个顶针顶开单向阀就可以了!
发表于 2013-1-17 17:02:09 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-17 16:49
旧氟罐里面加一个顶针顶开单向阀就可以了!

还是不太明白,怎样的顶针,具体怎样操作?最好可以的话,请上图。万分感谢。
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:02:34 | 显示全部楼层
其实在我们这里即使是410a也是这样加氟,因为工人他们拿的都是数显的那一种小吊秤,说的是非常的准确,其实就那么回事,加之冬天软管比较硬,管子坠在一起误差的概率就更大了,因此他们加氟大部分都是加到八九成就不再加了,观察一会再决定是不是还要追加多少...
410漏氟了是不允许补加的必需把剩余的氟全放掉后抽真空定量加!
发表于 2013-1-17 17:16:28 | 显示全部楼层
不是一般的好!
发表于 2013-1-17 17:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-17 15:21 出现斑马霜肯定是蒸发压力低,而最大的可能性就是漏氟了,其次才是微堵。 一般是先加点氟试试(当然检漏 ...

假如是堵了,加个500g效果应该变差,或者稍好点,还是保持呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:09 , Processed in 0.126539 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表