楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-12-30 10:06:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢.
发表于 2012-12-30 11:49:45 | 显示全部楼层
周老师一心一意帮助别人的精神值得敬拜
发表于 2012-12-30 16:20:36 | 显示全部楼层
海尔kfr-22挂机制热不启动,内机只有电源指示灯亮,整机无动作。求原因。内机探头正常是多大的呀,我检测管温室温探头都是20k吗

室温探头实测是50k 电压3.5v,管温探头实测是21k 电压2.5v.  我换了一20k的探头,机子还是无法启动。。。。请指点
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:13:12 | 显示全部楼层

用粗管阀烫不烫来考量制热好不好,是SB他儿子的弄法,我常耻笑他们,你现在来问我不是找抽吗??
我前面发了那么多的照片难道你没有看过!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:16:04 | 显示全部楼层
江西水波家维 发表于 2012-12-30 16:20
海尔kfr-22挂机制热不启动,内机只有电源指示灯亮,整机无动作。求原因。内机探头正常是多大的呀,我检测管 ...

室温23K  内管温10K
自己已经测量了分压值却不敢确认,那是一种不自信的表现....
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:18:47 | 显示全部楼层
山山三 发表于 2012-12-29 20:23
细管阀的温度比室外温度(常温)低个4度 到6度就是加氟刚好,停止加氟的时候了。
如果继续加氟,细管阀又 ...

低个4度 到6度就是一个相对值,叫做差不多,就是手摸眼看...
用仪器用表去测量那叫精确测量!!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:22:20 | 显示全部楼层
山山三 发表于 2012-12-29 19:45
制热模式下,粗管很烫烫很烫的,就是手捏不住,太烫了,是正常的吗?制热时,外机结霜很严重是不是缺氟啊

结霜看是斑马霜还是均匀结霜!
两个是决然不同的两个概念!斑马霜是缺氟(极少数是堵)
均匀结霜是不缺氟
自己看照片!!!
发表于 2012-12-30 19:57:02 | 显示全部楼层
能够图解就更好了
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:10:41 | 显示全部楼层
雷洁生 发表于 2012-12-30 19:57
能够图解就更好了

有图解呀,还是看不懂是吗..................
好吧,过两天,等我消停点专门再做一个,下个月吧
发表于 2012-12-30 21:07:20 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-12-4 16:55
长安县某用户说它的奥克斯空调不制热,单位拖了几天实在是没办法(厂家要罚了)派老李去看看,老李回来讲是 ...

问下,去你们哪里学习要怎么去啊,要指定的单位去吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:18 , Processed in 0.121587 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表