转载人家的美的化霜条件
来回的转载都说不清楚是谁是原发帖人了....
一般美的空调的化霜进入有这几种:
     第一种进入条件:
     1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
     2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
     3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
     4、室内盘管温度小于48度,
     同时满足这4个则开始进入花霜。
     第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
     第三种种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
     第四种种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。
     第五种种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
     退出化霜状态的条件:
     1、除霜时间大于9分钟。
     2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。
     3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
     4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。
     满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。
     进入和退出化霜过程
     1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机。
     2、退出化霜。关闭压缩机、开启外风机,55秒开四通阀。
发表于 2012-12-29 16:46:52 | 显示全部楼层
非常希望能看到各位师傅的空调维修经验
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:30:46 | 显示全部楼层
美的Y-E2(E5)系列机辅电打开关闭条件


电辅热功能
1.1  是否具有电辅加热功能由主板上机型选择跳线或EEPROM中参数(有EEPROM时)决定。
1.2  由关机状态或非制热模式进入制热模式时电辅热功能总是默认为开启,按遥控器电辅热键(或强劲键)一次或两次可以关闭或

打开电辅热功能。
1.3  电辅热负载PTC的开启或关闭根据以下规则确定:
  (1)开启必要条件(必须同时满足六个条件)
       a、制热模式运行
         b、PTC电辅加热功能为开启
         c、压缩机开且已连续开启6秒以上时间
               d、室内风机开
         e、蒸发器温度TE47℃
         f、非化霜或化霜结束动作中
  (2)关闭充分条件(只需满足一个条件)
               a、非制热模式运行
b、PTC电辅加热功能为关闭
c、压缩机关或连续开启时间未足6秒
d、内风机关
      e、蒸发器温度TE连续3分钟>52℃(此管温检测在任何时候均进行)
      f、化霜或化霜结束动作中
1.4  电辅热功能与经济运行功能相互不影响。
1.5  若整机关时PTC负载为工作状态,则室内风机延迟10秒关闭,在此期间,内风机以制冷微风参数运行,风叶摆至微风角度,10秒后内风机停,风叶摆至关闭角度ANGLOFF。
发表于 2012-12-29 19:45:09 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-25 10:51
怎么知道制冷时的高压是多少?
如果说室外机上的两个阀门都是凉的,那就是说,他们都是低压管,也就是说, ...

制热模式下,粗管很烫烫很烫的,就是手捏不住,太烫了,是正常的吗?制热时,外机结霜很严重是不是缺氟啊
发表于 2012-12-29 20:23:03 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-7-3 15:16
加氟中间,粗细管阀门各个节点的表象
假设是完全没有氟,毛细管组在室外机。

细管阀的温度比室外温度(常温)低个4度 到6度就是加氟刚好,停止加氟的时候了。
如果继续加氟,细管阀又成了常温了,不热也不冷.....

这个4-6度用手去感觉吗,还是要用表去量一下
发表于 2012-12-29 20:54:42 | 显示全部楼层
我又进步了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 01:44 , Processed in 0.124298 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表