楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-12-22 13:17:58 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2012-12-22 13:26:33 | 显示全部楼层
没得说的,支持
发表于 2012-12-22 14:17:38 | 显示全部楼层
照片 001.jpg
周老师这是格力5P机,照片是我没有修之前的,
照片 007.jpg
照片 005.jpg
照片 003.jpg
发表于 2012-12-22 14:24:15 | 显示全部楼层

周老师您好,通过您的帖子我知道测电压判断传感器的好坏,在2到3伏左右为正常,我想问您一下,怎样通过测量电压而判定传感器阻值呢,谢谢。
发表于 2012-12-22 14:25:28 | 显示全部楼层
周老师下面三张照片是我维修之后的照片,(没有修好)我用氮气已经冲过分支毛细管了,怎么还会这样?单向阀怎么会结霜,难道堵了?(半堵)还有副毛进口怎么会结霜,难道蒸发压力过低?
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-12-22 14:32 编辑
sxys 发表于 2012-12-22 14:24
周老师您好,通过您的帖子我知道测电压判断传感器的好坏,在2到3伏左右为正常,我想问您一下,怎样通过测 ...


比如现在待机的情况下,探头的直流分压值大约在2.9V左右,如果你换上去的探头偏差太大肯定就不是了!
因为你几乎天天都要测这个探头,心里边已经有一个基本的底数,也就是说在你们哪里现在的温度下这个探头大约是多大的电压,而换上去的这个探头也应该是跟这个差不多才对
这是快速判断的方法,但大多数的情况是看一下下偏流阻值去判断这个探头的阻值...
发表于 2012-12-22 14:29:36 | 显示全部楼层
周老师请指教,我不懂不能装懂希望周老师不要笑我!
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:51:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-12-22 14:56 编辑
镇江空调维修 发表于 2012-12-22 14:25
周老师下面三张照片是我维修之后的照片,(没有修好)我用氮气已经冲过分支毛细管了,怎么还会这样?单向阀 ...


照片拍的角度不对,看不全.....
单向阀制热的时候是关闭的,不应该过氟,不应该吸热!
估计单向阀也有问题!
还有分支毛细管(在室外机!!!那个分液头也应该清洗)不成就到格里售后把这一整套全买回来换了就好了,现在这样修成本代价太大
发表于 2012-12-22 15:20:08 | 显示全部楼层
谢谢周老师!!!
 楼主| 发表于 2012-12-22 15:29:50 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2012-12-22 15:20
谢谢周老师!!!

照片应该拍单向阀副毛细,分液头分支管,外热交的进口
这样的一个整幅照片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:55 , Processed in 0.112694 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表