手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-12-15 22:51:58 | 显示全部楼层
周老师
        我刚入门   看您的文章已经4天了    今天一个足疗馆报修空调制热差 ,杨子空调,测高压1.8MP   但是室外机结霜  大概工作20分钟的样子就结满霜,工作一个小时开始化霜,2台就是这样,但是制热效果差,可是  另外一台 一样的机子  外机却不结霜 , 制热效果还很不错,   只是想是不是夏天给加氟加多了 现在没敢乱动原因是不确定怎么回事, 麻烦周老师给指点下  谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-16 06:50:11 | 显示全部楼层

氟不好是很难结霜的...
 楼主| 发表于 2012-12-16 06:55:15 | 显示全部楼层
konka88 发表于 2012-12-15 22:51
周老师
        我刚入门   看您的文章已经4天了    今天一个足疗馆报修空调制热差 ,杨子空调,测高压1. ...

那就调整一下氟,试一下......
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2535857
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=1650349

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2632655
发表于 2012-12-16 15:28:16 | 显示全部楼层
今天下午去修一台奥克斯3P柜机空调上门插电显示E2打开电器盒量外管温直流电压是5.04V不对啊难道开路了?拔掉连接线量也是5.04V的直流电压,怀疑内机到外机连接线有开路的地方,查内外机管温连接线,在过墙洞那个地方被老鼠咬断了,把线从新连接,试机正常。断电清洗滤网把电器盒和格栅恢复,用用户家的洗涤精把空调内机表面擦一遍。开机(用户很满意)收150元走人。
 楼主| 发表于 2012-12-16 15:40:13 | 显示全部楼层
山山三 发表于 2012-12-15 20:59
是什么原因呢,大哥说明白点呢,我等着呢

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2155600
 楼主| 发表于 2012-12-16 15:45:05 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2012-12-16 15:28
今天下午去修一台奥克斯3P柜机空调上门插电显示E2打开电器盒量外管温直流电压是5.04V不对啊难道开路了?拔掉 ...

现在已经是理性化的干活了,很好,祝贺你
这样干活效率提高,用户信服,用户会扩大你的影响面
低级维修工是来回的试,像一个瞎眼的耗子,怎么修好的,不知道,为什么修不好也是不知道....
发表于 2012-12-16 18:26:40 | 显示全部楼层
周老师我是看你的帖子才会量直流电压的,特别感谢您!!!
否则我也用传感器一一试换,更不会修好。
发表于 2012-12-16 21:39:55 | 显示全部楼层
学习了,很好的教材
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:24:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-12-17 16:37 编辑

刚才石家庄的小杜;网名寒江孤雁打来电话说到这么个案例,发到论坛与大家共享
格里某柜机用户报制热不好,到现场检查,发现外风机不转,别的都似乎正常。
到室内机检查内管温直流分压值很低,而板子插口电压正常,确认是内管温的问题...
大约十来分钟卸下内管温,突发奇想测一下它的阻值,却觉得好像和正常的探头的阻值差不多,于是从包里拿出来一个正常未拆封的厂家正牌内管温对比测量(当然是静置一段时间,以求温度特性一致)检查的结果是略有误差.....
这一下他换还真的是晕了,尽这么一点误差会造成CPU的误判吗????????
但不管怎样先把新的内管温换上试试,开机试机的结果当然是正常。

怎么也想不明白,于是就出现了刚才的一幕
其实这根本就不是什么新鲜事情,而是一个非常常见的故障和好多人想不明白的事情,同样是20K的内管温,用市场上买回来的就不能用,而用厂家正规探头就可以,这是什么原因呢???
线性不同,说的通俗一点的话就是比对同一个温度下,各个节点的阻值却不一样!
也就是说在常温下他们的阻值差异并不大,可出了这个范围那差别就差大发了
例如这个探头在室内温度15度的情况下一个是31K,一个是30K,并没有差多少,可到了43度的时候正常的是9.42K,不正常的却成了3K了....
就是这么点差别就造成了一个是外风扇能转,一个却不能转....
你说是差了多大,是不是害人那....

市场上买回来的东西确实有些东西是好的,可也有不少的经销商唯利是图;净进些劣质不合格的淘汰货来害人,这就是进货渠道不同所带来的修理结果不同。






发表于 2012-12-17 16:37:35 | 显示全部楼层
好好学习,认真实践。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 21:39 , Processed in 0.120448 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表