电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:09:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-12-15 17:03 编辑

海尔50BP室外机开关电源
其实差不多的开关电源道理都是差不多的
a.jpg
这是有名的方便面王师傅讲的原理;
下面我具体分析一下此开关电源具体是怎样工作的:开机时,300V的电压一端加在了开关管N2的集电极,另一方面经过启动电阻R402加在开关管的基极,从而使开关管导通,当开关管导通后,C极就会有电流流过,由于电感里的电流不能突变,会产生一个反向的电动势阻碍电流的变化,方向为1正2负,同样3正4负,由于电容两端的电压不能突变,将此正反馈传递给了B极,增加了BE结的电流,增加了开关管的导通性,此时C极电流进一步增加,则3端感应电动势进一步上升,注入B极的电流就越大,形成强烈的正反馈,开关管饱和,此时上端电感12中的电流线性增加,3端电压经过C4、R404、BE结对C4充电,充电的过程中电流是慢慢减小时,即BE结的电流也是减小时,当减小到可以控制C极电流时,由于此时上端电感12内的电流时线性增加的,当B极电流可以控制C极电流时,此时电感电流的趋势是增加的,而由于B极的控制又不让增加了,电感里的电流不能突变,因而会产生一个1负2正的,3负4正的感应电压,3脚电压的电压反馈到了基极,使开关管的导通性降低,同样也是强烈的正反馈,使三极管截止,此时电容通过EB---R404--C4放电,最后开关管B极的负压越来越趋向0,当放电完成后,在启动电阻的作用下又进入下一个振荡周期。

稳压电路:当电源输出电压升高时,3端的负压会升高,此电压经过D402整流和C15滤波后,得到一个直流负压,当这样负压足够大时,击穿Z401,使开关管的B极为负压,使它截止,从而保护了电路。

那个是启动电阻,它的阻值变大了,将会怎么样?电路会造成启动困难,因为此时开关管B极电流会很小,会使上电感上的感应电动势过小,不足以产生需要的正反馈。

尖峰吸收电路在这里面起到了什么样的作用?当上端电感内的电流截止时,会产生一个非常大的感应电动势,损坏开关管,尖峰吸收电路吸收其尖峰电压,也就是利用的公式Q=CU,当电感电量一定时,C越大,U越小
为什么稳压二极管坏了会殃及开关管呢?因为这里稳压管是保护电路。当电压升高时产生的感应电动势增大,如没有保护电路起作用,会击穿开关管。

周涛认为这个电路里最容易出问题的莫过于是,启动电阻,稳压二极管,开关管,尖峰吸收电路...
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:10:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-12-12 16:18 编辑

image001.jpg
王师傅方便面
理解有误,我来详细分析一下整个过程吧。原来充电时C4两端的电压差是左负右正,由于正反馈是一瞬间的事情,根据电容两端的电压不能突变的原理,当3脚的电压为负值时,C4左端的电压就会更负,。。。开关管是怎样进入截止的前面有,略去。此时通过对R402、R405、Z401、R404、C4利用节点分析法可以算出开关管b极的电压是为负(因为R404相对于R402是足够小的),且一定比C4左端的电势高,这样R404中就有电流通过,C4中电流的方向是从左到右,由于C4两端的电压差是左负右正的,这时电流从负极到正极流过,对于电容来说肯定是放电(相当于一个电池一样,电流从负极流向正极,电池是放电的),放电后,C4左端的电势升高,则开关管b极的电压就会升高,当升高到0.7V时(此时300V的电压还来不及对C4充电)又会一个新的振荡。说明一下,我说的从EB-R404-C4中去掉E字
补充一下稳压的过程,原图中的电路可能看不太明白,重新画一下,如图,实际就是一整流滤波电路。3端此时为负压,D402整流,C15滤波,R405负载。稳压过程,当输出电压不高时,Z401导通,分流了饱和期间的部分电流,使输出电压降低;当输出电压很高时,会使B极截止,等待下一个振荡周期的到来。
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:21:16 | 显示全部楼层
和习红军一起去阁老门处理梁峰安装的格兰仕三匹柜机
梁峰安装的格兰仕三匹柜机试机时‘压机不转发出“哼哼”声,“交接”发出连续的“大大”声,外风机转,但抖晃率较高,梁峰认为是电源出了问题!但用户死活不认可!现在倒好,机器交不了工,走也走不了…..
这是腊月26,单位马上要放假,梁峰打来电话,要求支援,于是我和习红军赶紧前往,了解完情况,也认为是电源的问题,习红军在用户家找来一个2000W的电炉子上电测试,发现压降依然很大,确认电源肯定是有问题!
用户大门口就有一个配电盘,从哪里临时接一根零线到空调,重新开机,一切正常!
经验:原线路对于冰箱彩电的运行电流来说;影响不大,可以正常使用,但对于单相三匹的空调来讲,初启动时的堵转电流太大引起电压跌落,而使得“交接”因电压过低而脱扣,而压机脱开,电压马上上升,又使得“交接”吸合;压机接上,上一回压机没有启动,堵转电流依旧很大,又把电压拉下去,又一次的引起“交接” 脱扣。因此就会产生“交接”发出连续不断的“大大大”的声响和压机“哼哼”不工作,外风机转速也低
零地接反;  电压降较大,但电流不大!
压机堵转了;电压降不大,但电流很大!   
电压降大不大是相对于零地接反和压机堵转来讲的。
启动电流一般是工作额定电流的八倍,而柜机一般是不允许使用插头的,空开一般选用额定电流的3倍
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:21:48 | 显示全部楼层
铁建工程安装什么单位给通讯协会秘书长安装了一台科龙单相三匹柜机,安装的机器通电外机启动时,交流接触器”啪啪”吸合两声后就无反映.办事处主任要我赶紧去处理一下,判断此现象应为电压问题,在空调没有启动时测电压为230V,在空调启动瞬间电压降到70V,但用户不接受,反映装修时专门给空调换的6平方的线,家中其他电器也使用正常,遂对此线路进行检查,用一电饭锅插在这个插头里工作也是电压跌落厉害,我对用户讲,这个电饭锅是你天天使用的东西,在别的插头上工作就不会产生电压跌落,而在这个插头上产生这么大的电压跌落,肯定就是这个插头有问题!不过你也不用着急,我从另一个地方借来零线接到机器上,开机,正常了。把原来的零地再以倒,也正常了...
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:22:40 | 显示全部楼层
多年前某单位给南门外广播电台安装了一台美的25挂机,机器工作一切正常,就是效果十分的不好,人家主家到没有说啥,可急坏了办事处的周波主任,要我立即去处理,决不允许事态扩大,并说,一定要快,不行就换机。
检查的结果居然竟是另地接反,而看压机竟是东芝低电压压机………..
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:24:07 | 显示全部楼层
另地线接反,频率愣是上不去,造成制冷不好!显示的故障竟是电压偏低..
某用户的一套26BP1变频空调已经使用一年多,一直反映效果不好,去过的单位也不少,可以说是可以换的部件都以换过,后换到仲夏去修,也是一头雾水,没办法,干脆拉回来维修
可车间里试机好好的,一点问题也没有(只是补了一口氟,原来少点..由于遥控器设定16度制冷,压机有点呼啸声)
既然没有问题那就给人家安上呗,可安装工却反应故障依旧。
既然家里试机一切都好,安到用户家就不行了,肯定就是,电源,管道握扁,干扰!还能有啥事。

于是另派一维修工去,首先检查电源(用用户家的电饭锅做负载,量压降,一看压降那么大,肯定就不对,换另一根零线试,压降就不大了,看来又是零地接反!重新接好线试机,一切正常!

它有时显示故障而大部分时间却不显示故障,所以把好多人给糊弄了
MCU开机前检测电压偏低,但没有低于160Vac所以允许低频运转,完成第一阶台运转后,再检查,电压并没有得到改善,于是一方面显示故障报警,另一方面压机依旧盘整,但如果接地电阻小一点的话(也就是说;电压高一点)它也会不报警,升点频…它大部分时间就是这样
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:25:30 | 显示全部楼层
接触不良..
沈春明去土门市场安装一台东宝单相三批机,机器安装好,试机却发现开不起来并热保了,春明说是电源问题,可用户却不买账,说“小伙”看看,这么粗的电线还能有问题吗,并要求马上退换机!电话还打到经销商哪里…..
办事处要求我马上去一下,看看是怎么回事,到了那里,老板领我看了他的电线和市场的配电房,确实是挑不出什么毛病………
突然听一位旁观者讲,你不要看这里;这里啥都好的但到后面另一个主配电房看看,啥都明白了,当我们一路查到后面的主配电室一开门,屋里黑了吧唧的,却见有拉弧闪电现象,开灯才发现是石板闸刀上的“保险丝”因紧固螺丝生锈,接触不良产生的
维修措施:见旁边有一 段细铝丝暂且拿来替代原保险试机,再开机,一切正常
接触不良的案例可以说是非常的多!而且出毛病的地方也非常的多,有的甚至于稀奇古怪..比如说农村的“勾搭线”司空见怪的大小插座来回的链接,粗线细线一起来,单元楼道配电箱里的各户保险丝瓷插的螺丝都锈死了…等等
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:26:24 | 显示全部楼层
毛头线烧了压机
毛新民去修一台热保护,现场不好修就整机拉回,(忙季拉修太多,移动配电盘都不够用了新民就随便拉了一个仅有插座的配电盘,)随手拉起毛头电源线往里面一塞,就开机,内外风机都转了,可压机却发出突突突..的声音就是不起来!连着来了几次,压机干脆换彻底死了!
新民非常清楚,机器在用户家换能工作,只是到了中午高温时才歇机。
     现在彻底死了就申领压机,把罪过都推到压机身上;可问题是新压机安装上后故障依旧呀,这下新民晕了…下午我巡视车间时发现他直接把毛头线塞在插孔了,就问怎么回事…听完后,要求他重新紧固电源线头,,甩掉过冷管组外热交直接压力表(另一头接细管道)调节表阀,抽空加氟,试机一天,都很正常,
第二天晨会总结,热保是过冷管组出了问题,压机报销是因为;压机原本就已经半条命,加之接触不良,压机“死在手术台上”这在我们维修行当里面都是非常犯忌的事情,保内是可以申领报销的,可要是保外呢……
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-12-28 15:52 编辑

西一路派出所会议室的美的三匹三相柜机光有灯光闪,就是不工作,(市级领导马上要来检查工作)维修工赵小川去后看是缺相,要他们自己联系管电的部门解决,但人家说修不好不许走还给扣了...一会不知道人家从哪里找来一个人说是已经解决了电源问题,原来三楼的灯不亮,现在已经亮了..
可小川检查还是不行,把相到了倒也不行,于是怀疑外机检相板出了问题,把最右边的信号线和零线短接,强行开机,压机还堵转了
因为是派出所的活,我比较仔细,问现在干到哪一步了,得知情况后,连忙赶到派出所,(跑到配电盘一看原来是电工把二楼和三楼的电并到一块了)找到指导员说明情况,并和那个电工一起找问题,最后是马路上变压器旁边的一个“保险”掉了,派出所找来人挂上后,机器当然就好了….

相与相之间的电压应该是380V+-10%(量这里竟有0V 指那个借来的相)
其次是测量相与零线的电压220V+-10%
其三是量相与地也应220V
装空调你遇到过这么好的电工吗!
我单位按装工安完空调试机外机不起动! 前后左右简查无误不知何故! 没办法打电话让我去了!一测三相电不正常,把接电的电工叫来,电工拿出电笔测三相正常 我用表测没有380
于是顺线找! 结果出现了刚才的一幕
结果电工说了一句很专业的话;三相电不就是三根火线吗!
换真的是领教了!从一根火线引出三根线;就成了三相电啦
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:29:20 | 显示全部楼层
李志锋修科龙挂变压器初级短
一台科龙挂机待机正常,遥控开机显示正常,蜂鸣器的响声却会变调,声音怪怪的运行灯闪一下又回到待机状态
我看了派工单后,批语内主板,感温。这单活就派给李志锋去干,李换完了带来的所有的东西,故障依旧,当他检查变压器初级时发现开路!仔细剔开保护膜后发现热保险与漆包线的线头霉断…
这个李志锋就是现在写了好多空调维修的书,最有名的恐怕就是那本“空调器维修笔记”
早年间的变压器没有热保险,可现在的变压器几乎都有热保险,有的还是可恢复开关的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:58 , Processed in 0.109522 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表