其实楼主讲的也不全符合实际,本人不全荀同。我认为,也是长期空调修理实践中得出的经验,给空调加雪种要以什么做标准,还是以回压和电流最好的。但须注意的是:这两个量是有点变化的,即随着空调机的运行会稍为下降一点的,所以我们 加时要比额定电流多10%,回压也一样。这就须要修理工的理论和经验了。楼主说用称的方法加空调雪种,这在实际操作时是无法进行的,你难道会知道未加之前空调机里面有多少质量的雪种吗?其实在实际修理中,不可全靠教条来做,全靠理论来推出故障,实践出真知嘛。
 楼主| 发表于 2011-6-25 11:03:26 | 显示全部楼层
怎么知道制冷时的高压是多少?
如果说室外机上的两个阀门都是凉的,那就是说,他们都是低压管,也就是说,他们的压力都是一样的!一般来讲,制冷的时候是无法知道高压是多少!
一般来讲高压都是以经验来判断,看外风机吹出来的风的温度来判断高压说法正常!

正常时外风机吹出来的风是个热的
缺氟的时候,外风机吹出来的风不热
高压过高,外风机吹出来的风是个烫的

如果氟加的十二分的多外风机吹出来的风也不热(这个时候压力电流都不会有什么异样,如果你光会看电流压力修空调,那非把你哄了)



除非你有两个三通阀(或者室外机上有检修工艺口)才可以知道高低压!
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:12:53 | 显示全部楼层
变频空调压机排出温度传感器故障引起来的限频.....
前天工人去修一台美的变频,制冷不好,测量电流较低,蒸发器发潮均匀,但水不能流下来,遥控器即使达到制冷16℃,电流也不会增加.....
先检查各个温度传感器都可以,当检测到压机排出传感器时才0.3Vdc,拔下探头量探头插座电压5V正常,从外风机排出的风一点都不热,由此判定探头问题,但又怕误判;拿出秘密武器(一个探头插头上面焊了一个电位器)代替原来的温度传感器,掉电,再上电开机一切正常..........



可以说这个地方出问题引起来的限频特别的多,除了探头另外最多的恐怕就是氟不合适了,不管是加多了,还是欠一口,都会引起排出温度过高,还有板子上的采样电路电容漏电也会引起.........

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
高端家维 + 5 欢迎来到论坛,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-6-26 15:31:29 | 显示全部楼层
这样的贴子应该顶起来,好贴
发表于 2011-6-29 07:42:35 | 显示全部楼层
好经验,谢谢
发表于 2011-6-29 08:58:21 | 显示全部楼层
蒸发器温度冻死是指什么意思,就这一点没看明白
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:30:55 | 显示全部楼层
蒸发器温度冻死是说蒸发器被冰霜严重覆盖,已经无法再蒸发吸热..
因此上来说即使你再加氟,压力电流也不会有多大的变化....
发表于 2011-6-29 09:36:11 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-6-29 10:46:26 | 显示全部楼层
加氟加到细管阀比外环温低个6℃就可以停止加氟观察(过上一二十分钟压力还会有一升呢)
这样加氟比较简洁方便(不必理会电流压力,因为那是变量)

加氟的时候蒸发器和细管阀的跟随性比较好,而看效果来的比较慢........
发表于 2011-6-30 10:06:07 | 显示全部楼层
谢谢版主好资料!!!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:53 , Processed in 0.059606 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表