手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-11-11 15:35:23 | 显示全部楼层
谢谢版主。
 楼主| 发表于 2012-11-11 15:49:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-11 16:19 编辑

噪音二例
几年前某网点给该用户更换过压机,压机换过后用户她再也没有闹过制热不好,可又说噪音大得很,当时网点忙,信息员把它给糊弄过去,时间已经过去那么久了,但她一直就没有断过投诉,前几天信息员解释是最近不太冷,气温高,压力大,声音肯定大,但用户说她的压机也马上过保了,一定要给他过去看看,工人上门检查,感觉声音也确实是大了点!用手挤压外壳,一会有声一会没声,打开顶盖,也没有见那根管子有明显的抖晃,但把管组动动,没声了,但一会又有声了,工人一气干脆把前罩壳也卸了下来,好好检查,这才发现,压机三条腿,尽有一条腿在螺杆上扛着,还没有上螺丝,更可气的是减震脚垫的“翻帽”也没有反上来,
image001.jpg   
气液分离器上面的薄冰看得清吗?

image002.jpg
造成压机腿与螺杆相碰,螺杆又把声音传导到底板,室外机又成了一个共鸣放大器…..
工人见到这种情况,见旁边有一小块橡皮把压机脚与螺杆分开,声音马上就没有了!
您知道吗?工人为什么见到这样的情况也感到头大,并没有告诉用户实情,而是简单处理了事,那么以后呢…
更换不同品牌型号压机的时候,不光要考虑压机的制冷量,还需要考虑所换压机的电容量,压机的底角尺寸,是高脚还是低脚,气液分离器的大小,吸入排出管的口径等等。
如果是单纯底脚尺寸不合适,就要把原来的两条腿割下来重新电焊,减震脚垫一定要用!“反帽”必须翻上来,螺丝上紧。我曾经“暗访”过一个投诉,外机噪音奇大,原因就是更换压机的时候,底脚距离大了,工人直接把原来的螺杆用扳手钣弯,减震脚垫也不用了,直接把压机坐在螺杆上……后来网点把机器买回去,重新给人家换了一套新机器,并全国通报做降级处理…
image003.jpg
这一例比较简单,噪音大,室内机抖晃率大... 拆下“风筒”就看见了..


 楼主| 发表于 2012-11-11 15:55:44 | 显示全部楼层
第一张照片大家看得清吗,指的是气液分离器;冬季北方地区干燥冷,正常的气液分离器就是这个样子;一层薄冰,感觉渗冷,温度表象上下一致..
发表于 2012-11-11 16:16:03 | 显示全部楼层

周老师,为什么有的直流电机是三根线,而有的是五根线,比如格力35机外风机,专门有一块板子,那么,怎样判断它好坏呢?
 楼主| 发表于 2012-11-11 16:21:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-11-7 12:42 编辑

五根线的直流电机
五根线的直流电机.png
奥克斯的直流电机.jpg
这个是奥克斯变频空调的五线直流电机
大家是不是对他的标注有些看不懂了..
实际上每一个厂家的标注可能都不一样,但意思都是差不多的
例如这里标注的;
FG就是转速反馈(霍尔)的意思
Vs就是+300V,相当于模块的P电源
Vsp是指CPU控制电机转速的控制信号。有点像PG电机的控制方法;也就是说是占空比...
Vcc也就是供给电机里面板子工作的电源+15V
GND也就是公共线。也有模块N的意思在里面,更是15V,控制线反馈线的公共端...

也就是说这里面;
GND是公共线
有两根线是直流电  Vs就是+300V   Vcc是+15V 他们都是固定不变的电压
而有两根线是脉动电压;一个是CPU控制电机转速的控制信号;理论上是5V但实际测量却是大约3V的脉动电压。
另一个是霍尔转速反馈信号,它的幅度是15V,和PG电机不一样的是每转一圈有12个脉冲,也就是说风机轴稍微的动一下就有一个完整的高低电平。

现在有不少的全直流变频空调,哪怕是室外电机也采用这种五根线的直流电机了
还有一种是三根线的,和变频压机的意思差不多,靠模块驱动
发表于 2012-11-11 16:57:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-11 17:02 编辑

值得学习  学习 学习 再学习
发表于 2012-11-12 13:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
周老分析的很全面。
发表于 2012-11-12 14:51:40 | 显示全部楼层
确实值得我们学习
发表于 2012-11-13 16:32:12 | 显示全部楼层
请问周老师有台空调是走的暗管,四通阀的线给老鼠咬断了,可不可以把四通阀的线直接接到外风机或压缩机上
发表于 2012-11-13 16:50:17 | 显示全部楼层
多谢分享了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:00 , Processed in 0.104667 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表