发表于 2012-10-21 18:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-21 21:35:00 | 显示全部楼层

周老师,为什么这几个幻灯片下了打不开,还需要安装什么阅读器
发表于 2012-10-21 23:06:58 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-21 17:48
请告诉我;点击小喇叭有语音解说吗?

有语音解说
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:40:32 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-10-21 21:35
周老师,为什么这几个幻灯片下了打不开,还需要安装什么阅读器

对不起那个是Microsoft PowerPoint 2010演示文稿 (.pptx)
如果你安装的Microsoft PowerPoint 版本不高就看不成了,看下面的那一个是Microsoft PowerPoint 2003演示文稿 (.pptx的
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-22 15:21 编辑

image002.jpg
这幅图是一个典型的缺一口氟!
理由是外热交顶部是黑的;没有结霜!也叫氟到了这里已经是没有了“力气”无法吸热。
而下面结冰较厚;原因是化霜时上面化霜挺好,而氟走到下面却没有了温度,无法化霜,而上面化霜后流下来的水却沉积在下面,造成越积越厚.....

image001.jpg
这是一个典型的蒸发压力过低的照片!
为什么不直接说缺氟了而是蒸发压力低呢?那是大部分确实是缺氟了,而确实有一些是毛细管组微堵的
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:32:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-22 16:26 编辑

a.jpg
这台空调现在的模式是制热,但粗细管阀和配管都结霜了(你想想室内机肯定的也是制冷了)
压机和外风机都工作
室内风机没有动,原因是防冷风。
检查四通阀已经供上了电,但线圈无阻值(线圈断了)
这种现象在冬天还是比较常见的,有的时候是四通阀没有给上电,有的是四通阀电给上了,线圈也是好的,但是四通阀不换向,有些确实是四通阀有问题,而有些时候却是系统有水分,把四通阀的制动管给冻住了,试试给四通阀制动管加加热试一试
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:46:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-22 16:20 编辑

image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg image003.jpg


刚才工人回来讲这么一个有意思的故事,说是挺好玩的;现在把它分享给大家听听...
说是奥克斯某用户买了一台32的挂机,叫某网点安装,这一个网点不知道是怎么回事竟让一个老工人去安装(我估么着恐怕是冬天活少,把人都辞退了,尽把这个老奴才给留下来了),老把式把室内机的管道线接完,抱起管道和室内机从穿墙洞过,当马上要挂室内机的时候,空调配管折了下去........这个时候用户也看到了,安装工说没事,继续安装.
空调安装完毕,试机效果不好,把用户冷的...安装工说你懂不懂,空调刚启动都是这样......
用户都用了一个多小时了,还是冷,打电话投诉。
那个网点情愿被罚也不去,办事处逼我们去。

看室外机挺好玩“外热交的上面结霜,而下面却没有霜,也不冷”我叫他把照片拍回来,他说他的手机没有拍照功能“我说是粗管子折瘪了!
检查结果果然如此!

你想;
空调高压高温的气态通过粗管阀粗管子输入到室内机去,可到了粗管子折瘪了的地方,通行受阻,而且还有一点节流,你想还能制热吗???不制冷就好了。
系统里的氟并没有少,只是基本都跑到外热交里面去了,而且在外热交的下部基本上还都是液体,液体是无法蒸发,不吸热的,所以就没有什么温差,只能是一个常温了。
压缩机的吸入与排出应该是同比例的,由于排出不充分那么吸入也不会充分,只能是吸外热交上面一部分的氟,这一部分氟被吸走,所以这一部分就会气化吸热,因此这一部分是个冷的襂的...

也就是说氟在内外机的比例已经严重失衡
image002.jpg image001.jpg
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:50:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-30 15:49 编辑

区别于缺氟的是;
缺氟了是外热交的进口冷,出口不冷
也就是说下面结霜,上面不结霜..

而这个却是刚好相反;
上面结霜而下面却没有霜


而原因不外乎就是;
粗管子握扁
氟加多了
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:02:41 | 显示全部楼层
a.jpg
我常说的内热交后背脏;就是这里,这个样子....
也叫脏堵,可不是什么系统堵,而是凤循环堵,风不容易通过;不容易把“热量”带走
由于热量不能及时的带走,那么压机或系统的压力电流就会产生剧增和“崩溃”
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:09:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-11-7 12:13 编辑

a.jpg
这就是偏转压机气液分离器里面的回油孔,如果这个“小孔”堵住了,压机就会因为缺油干磨发热而热保护。
而这个时候系统或配管里面的油却会沉积不少,原因是系统并不缺油,而是压机不能很好的回收油

常有网友说拆机后,管道咋会有那么多的油..........
而原因多是压机的回油孔堵住了造成的
压机冷冻油在系统里面的表现形式主要有两种形式
一是气态状,它会在气液分离器的气孔和氟一起通过
二是液体状,它只能是打回油孔通过..
这里如果堵住了,那么油只能是滞留在管道里面了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 01:56 , Processed in 0.117784 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表