手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:33:47 | 显示全部楼层
是否结霜还要看温差与相对湿度是否支持!这里尽为了解释清楚和远程好理解,用图片来演示,1是一目了然,2是表示冬季加氟并不困难 我们必须搞清楚和确认;我们使用的空调是热泵空调,热泵空调的基本原理就是;吸热-转移-散热。而吸热的东西就是外热交(外面的热交换器)
蒸发压力的提高势必带来的是蒸发温度的提高,外热交与外环温的温差减小! 氟正常时;外热交与外环温的温差最大!外热交进口与出口的温差均匀。吸得热最多,粗管热,细管温! 氟多一口;外热交与外环温的温差减小!外热交的出口冷与进口,外热交的温度均匀。吸得热差点,粗管烫,细管温度常温! 氟再多一口;外热交与外环温的温差相近!外热交几乎没有什么反应,尽外热交管板弯管有所反应外热交的出口与进口的温度接近,气液分离器的温度冷与外热交!外热交的温度均匀。几乎吸不来热,粗管烫,细管凉 氟如果再多,室外机的最冷点就移到气液分离器下面,压机吸入口处,外热交不吸热.........

粗管烫就是氟不合适,加氟多少会有一个“驼峰现象”也就是说,氟少了或氟多了粗管子都会烫的,而氟加的合适却并不烫,而是个热的,这几乎在全国都是一个普遍的现象,冬天加氟夏天放,器根本原因就是加氟看电流压力却没有添加修正数据惹的祸!!! 再说一遍,加氟看电流压力没有错,错的是没有添加修正因素,这就是我常说的“神龙见首不见尾”也就是说;只说了前半句,加氟要看电流压力,至于说什么叫修正因素,由于他没有听说过,也懵了,自然也就“不闪面”装个矜持,不再露脸......... 您要是问我修正因素都有那些因素,我也说不好,试着说说;例如内外风机是高风还是低风,内外环温是热还是冷,两器既毛细管搭配的不一样,房间高低,都会影响到高压的压力和电流当然一般维修工实际操作都是以一台机器做模本(也叫标准)相对一段时间内,以天气温度环境房间保温情况电压做一修正来看电流压力的! 但如果是不管东南西北都说多少压力电流,风口温度能达到多少度,显然是没有道理的
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:38:07 | 显示全部楼层
a.jpg
正在制热没有化霜!压机外风机工作正常,电流压力也差不多!就是制热不好,和另一台对照。 这是西安格里一家王牌网点夏季才修过的机器,当时的故障现象是热保护 毛细管堵了两路,下面的那路堵得较严重,上面的那组堵得稍好点(都没有完全堵死) 另外缺氟,原因是夏季热保,维修人员实在是没辙了,只好选择“放点氟”走人..... (原来氟也确实有的多)毛细管堵了两路,按说压力应该高,但“回流不好--后续部队接应不上去”高压怎么高的上去...和那台正常的空调相比,电流压力也差不多,看不出个所以然来,但打开外机外壳,看见毛细管,手一摸,全明白了!! 过氟量少,蒸发压力低,行程短,发黑的地方已经无力蒸发吸热了! 外热交正常的应该是很均匀,外机风口的风很森冷的。 灰色的一道表示已经衰竭-氟也缺 现在这台机器应该说氟是基本合适的,只是有两处分支毛细管微堵
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:39:48 | 显示全部楼层
网点里的老江湖都管王善章叫小屁孩,这个秦岭大山里出来的小孩,似乎平日里并没有人注意到他的存在,这个脸上还略显稚嫩的小脸却无比自豪的给大家讲他今天去皇后酒店修空调的经过,折实让“老江湖”心理不是个滋味 用户讲制热不好,前不久另一个网点的老工人才加了氟,什么用处都没有,今天派来个小孩能管用? 小屁孩摸粗细管阀门都烫,进屋打开进风栅,过滤网全堵了...内机粗细管还烫。翻开内热交,拿“扫把”扫后背。 细管凉了下来,粗管还烫!去室外机拔掉外风机线,看霜倒是挺匀的………给细管子保温套内塞进一个温度计探头,给氟罐“放氟,并把氟罐放到外风机风口冷却,放氟速度很慢(原因是氟罐的温度下不去)温度计的温度却不断的上升,至温度又下降了,停止放氟,一会温度又回到最高值! 说完,走了,小屁孩似乎找回了自己的 “自尊”
小屁孩干了一个月累加的用氟量没有减少,还增加了........(小屁孩有时候还用这个氟干些“私活” )我心里边跟明镜似得,可老板却不知道....

这是一个真实的故事!一个从来没有接触过空调的小屁孩小王经过一月的培训,昨天干了一单漂亮活回来给大家讲;用户报格兰仕挂机不制热,到用户家,开机,摸粗管一会就热,但马上没有了温度,拔下四通阀线,接上压力表,压力居然直线下降,最后还抽了真空...检查细管阀,竟没有打开,打开细管阀,合上四通阀线,手摸粗管阀烫,细管阀常温,拔掉外风机线,可见外热交结霜均匀。接上氟罐,放到外风口冷却,给细管子保温套内塞个温度计探头,打开表阀放氟!温度计显示温度缓慢上升,至下降了一度停止放氟,一会温度又回到最高
后据用户讲,它是今年四月份买的机器,机器安装好,试机竟不制冷,网点派维修工过来检查,发现抽真空,就加氟,用户在室内用手试试还行,以后看效果不好,也不想用它了..但看到小王放氟那么长的时间,似乎明白了,非要小王解释明白,可把小王吓得什么也不敢说........
粗管烫;表示氟不合适,不是多了,就是少了,氟少了;外热交结霜不全,要是齐了,氟准多!您要是不放心 ,打开外壳,气液分离器或压机准比外热交还要冷!而细管的温度约等于风口温度,如果你离风口一尺远而没有感到温度,那肯定就是过滤网或内热交后背“脏堵了呗”

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 喜欢听周老师讲故事

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-10-21 15:44:30 | 显示全部楼层
a.jpg
工地门卫说;这台空调好像从来也没有化过霜.....工人检查说是1过滤网堵了,2内管温探头阻值小了点.....MCU说“不管从室温或管温报过来的数据来看,制热都是挺好的,不需要化霜,而且内热交还有点热,外风机时不时的还需要停一停”
虽说都是结冰结霜,可缺氟引起来的现象和外风机不正常引起来的现象还是不一样的!
你比如说;这一台室外机的表现是均匀结冰霜,而不是下面接一个大疙瘩,由此判断就是外风机的故障!
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:46:03 | 显示全部楼层
这是浙江湖州玉兰在网上发的一个帖子,非常的好,转载过来与大家分享

接修一个投诉的用户反应奥克斯的挂机晚上开制热老是化霜噗哧气流声太频繁几分钟一次吵的邻居叫骂,不敢开了。第一个上门的师傅开了几分钟出现了一次现象后他把空调开到大风温度调高等了很久也没出现故障,就和用户解释说是压力太高了,卸压了,保护,用户不认可。本人上门那天气温大概三四度,在用户家试了很久也没现象,外机也没有霜,要等一个化霜周期那头发也要白了,而且用户把每次放气声的时间作了详细记录,第一次间隔的久点以后每隔三五分钟就出声一次。看来用户反应的的确是真实的,只不过我还没见到现象而已。分析要是化霜的话那也太频繁了,肯定不对,要么是电脑板出了问题。卸压之说那更不存在,因为这种小空调外机根本就没卸压阀,除非四通窜气,但串这么大气的肯定是硬坏,不会时好时坏隔三五分钟来一次。检查四通阀回路也没有接触不良情况,真是很奇怪。准备回去拿个电脑板和四通线圈(有的线圈会有热断路的情况)换上再说。就在关机的时候发现了疑点,关机时压机和四通差不多同时停,风机还在转个不停,好久才停下来,正常程序应该是四通最后断电以减小气流声。仔细检查外机的风机四通阀线果然接反了,晕倒!原来用户用的那几天气温都较高,效果好,蒸发器热保较频繁,本该外风机时转时停的,变成四通频繁通断了,导致这么一个奇怪的情况,而气温低的时候就看不出故障了。嗨,让安装工给绕进去了。给大家提个醒,共勉。
这下大家看明白了吗,是四通阀与外风机接反了
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:47:15 | 显示全部楼层
为什么相同的外机工作环境下有的空调易结霜有的很少结霜甚至不结霜。今天(阴天)碰到一家三菱的和格兰仕两个1.5空调.三菱的效果很稳定外机基本不结霜在外风机停的时候结一点在冷凝器上分部均匀风机启动就化了.格在外机无霜时效果也不相上下,但在外风机停时结霜较多(压力由22降至15风机又启)下部多上部少,开始几次风机启后还能化掉,几个回合以后下面就有积存了,等用户给我电话上门看时后面霜已经满了,效果不行了。我测了外机进风4.5度出风 0.6度。三菱的出风0度,内外机使用环境相同。格的外风机电容正常,凭经验风量够大。想加点氟看看感觉又不缺。天气晴好也结霜较多。此机还化霜不良每次上门都是外机白花花的,强制化掉第二天复现。外机无管温。说的有点乱,请周老师指点指点。
外热交是结冰还是结霜还是干的主要取决于 1 机器是否正常  2温差和相对湿度决定的 现在大部分的机器都没有外管温,化霜条件几乎都一样,只是具体数据不一样;例如累计制热时间,压机连续工作多少时间,内管温在多少时间内下降了多少度,内管温的决定温度已经低于多少度.... 对于你反应的情况建议检查外界的湿度是否很大,温度肯定也低,另外你反应的某台机器外热交结霜不匀;下多上少,显然是欠那么一口氟,化霜的时候,也肯定是上热下凉,化霜不好,并形成“恶性循环”,另外建议检查内管温或内管温采样电路!格兰仕是否有外风机一会转一会停的现象?三菱的外风口0度显然优于格兰仕的0.6度,效果要好,给格兰仕加一口氟试试,只要外热交上的霜匀了就好,千万不敢多加,记住一句话,外风机风口那个最冷,内机制热的效果越好,不要管压力,粗管子是否烫!!!
比如因缺氟而加氟,加到粗细管阀门一样冷,停止加氟,和上四通阀线,看结霜是否均匀,如果温度湿度不支持结霜,可拔掉外风机线观察,还不明显,则可以观察外热交管板弯管结露和上下温度是否均匀,有了这一次的模板,下一次加氟可适度添加修正值(例如内外环温,电压,机型内外风机转速....)光看压力电流就行了! 减氟;我们一般采取细管保温套内放一个温度计探头监控温度(细管阀的温度约等于内机风口温度)在调整至最高温度
如果吃不准,可以看一下室外机的最冷点是哪里就可以了,比如最冷点是外热交的底部,就是缺氟了,如果是外热交不冷而气液分离器或压机吸入口比外热交还要冷,那就是氟加多了!
外热交结冰,霜还是干的 1  机器是否正常 2温差和相对湿度决定的 现在大部分的机器都没有外管温,化霜条件几乎都一样,只是具体数据不一样;例如累计制热时间,压机连续工作多少时间,内管温在多少时间内下降了多少度,内管温的决定温度已经低于多少度.... 对于你反应的情况建议检查外界的湿度是否很大,温度肯定也低,另外你反应的某台机器外热交结霜不匀;下多上少,显然是欠那么一口氟,化霜的时候,也肯定是上热下凉,化霜不好,并形成“恶性循环”,另外建议检查内管温或内管温采样电路!格兰仕是否有外风机一会转一会停的现象?三菱的外风口0度显然优于格兰仕的0.6度,效果要好,给格兰仕加一口氟试试,只要外热交上的霜匀了就好,千万不敢多加,记住一句话,外风机风口那个最冷,内机制热的效果越好,不要管压力,粗管子是否烫!!!
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:48:30 | 显示全部楼层
环境温度<-10度,格力空调(5P)继续制冷,报E3,大家认为正常吗? 工业机房用来给设备降温制冷运行(室内温度18度设定16度),但由于环境温度过低 (室外-10度),按照R22的特性(-20度,压力2.51 kg/cm2,表压3.51kg/cm2 ), 只要机器长时间运行,低压压力要小于2kg/cm2,低压开关就动作,机器报E3 (查资料没有低压动作的压力,在机器上的低压动作压力也看不清,哪天去配件 库去看看,大家有知道的,说一声) 从原理上讲,5P机器设计为家用空调,我认为报E3也算正常,专门设定给这个工作 条件用的肯定不报错误。同一个单位的10P低压管一边结冰到室内,一边到压机吸气口 低压也很低,但不报E3,我认为一是设计,二是低压开关也不是太一样,哪天比较一下! 大家认为这样的工况条件下报E3正常吗? 我确认不会缺氟,简单处理了一下,把LPP直接和零线短接了,大家认为合适吗? (昨天短接了一个,今天又降温了,现场另外的几个都报警了,就这个没报, 其中还有报E2的,用户让我都给短了,我正在考虑。)

给外热交上安装一个冰箱用温控器,控制外风机的零线COM不就解了 温度我设置为3度 高于3度外风机启动,低压开关控制断开 低于3外风机停止,低压开关控制和上(低压开关依旧断开,但温控器“反相开关”却和上,所以空调是不会报故障的
具体操作是把温控器的感温条放到外热交上面两片的“槽内 外风机零线COM”割断“接温控器”同相开关的两端(常温常闭,低温断开) 温控器反相开关的两端接低压开关的两端 西安周涛多年前混饭吃的小把戏,时间长了,似乎都记不起来了.........
温控器反相开关的两端接低压开关的两端 常温断开,低温合上 温度设定3-4度,也就是温控器的中间
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:49:33 | 显示全部楼层
同一台机器,谁也没有动过他,但高压的变化却很大,原因就是内热交的温度!内热交的温度高了,高压就高了,温度低了,高压也就低了。比方说;天气热了,室内的温度也高了,高压也高了。天冷了屋里的温度也低了,高压也低了......刚加完氟,房子还是个冷的高压相对低,可一会房间内的温度逐渐暖和起来,高压居然也会高了起来.........有些人把这种现象解释为,刚才机器还没有稳定,等半个小时左右机器就稳定了,测的数据也就准了,其实,机器的反应是很快的,只是室内环境温度低于内热交,当然这半个小时室内温度的变化还是比较大的,一旦空调吸热量和房间吸热量等同,房间温度也就不再上升,压力也就变化不大了!
而低压则受外环温的影响大些,南北差异较大,低的地方蒸发压力尽有0.1Mpa,可高的地方居然会有0.4Mpa 打现在开始,约二十来天是一年里头最冷的几天,如果您搞不清高压的几个修正值,一味的看电流高压来加氟,恐怕钱没有收上,还要被客户看瘪了,以后可咋在这个地方混呀........
比方说我们这里一个工人今天去修空调,柜机,过滤网脏了,内热交后背也脏了,房间小,主家嫌冷,开着空调,又用了一个暖风机,高压当然高,把工人差一点没有吓死(以前没经过,这是我最近才给他们讲过),把过滤网清洗后,又清扫了内热交后背,这高压一下就降了下来。
一次一个维修工问我,他不断的加氟,看压力电流摸粗细两个阀门的温度 他说;先是加氟量,电流压力两阀门的温度都是同步上升的 当上升到一个相对最好值,离心理目标压力值有差距,有多加了一点氟........ 压力没有像刚才那样上升,反而下降, 问;为什么 我回答:加氟加到最佳值,内热交温度最高!氟加多了,内热交的温度下来了,高压自然也下来了.......
加氟合适室外机的最冷点应该是外热交,切进出口的温差尽可能的小!! 再比方严重缺氟的表现(过冷管组半堵也是这样)是外热交和气液分离器的底部结霜,而外热交的上面却是常温。 而超量加氟的话,则是外热交不冷,室外机的最冷点移到气液分离器(这时候气液分离器是全结冰或全结霜)或压机吸入口了..... 热泵空调的基本原理就是;吸热——转移——散热。只有吸热好,才能制热好!
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:50:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-22 10:51 编辑

系统高压并不是一个固定值,而是受多因素影响而变化的
氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化 氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力。高压是随着冷凝器的温度而变化!
比方说一台空调制热,室内风机快开但还没有开的时候,它的高压是非常高的!(这时候内热交的温度是相对热的) 可是一旦内风机打开了,高压就下来了,原因就是风扇把内热交给扇凉了(这是一个吸热的过程)
再比方;内风机是低风,高压就相对高些(原因是吸热少,内热交热点)
反之 内风机是高风,高压就相对低些(原因是吸热多,内热交冷点) 当然房间内的温度也直接影响到高压的压力.....再比方定频机器的电压,变频机器的转速都会影响到高压的高低!
以上都是指在同一台机器上不同工况下高压不同的现象;另外还有因为品牌机型不同所带来的同一工况下的不同
为什么说氟加多了,压力不光不升反降呢,其实很简单,你想,氟加的刚好,内热交的温度相对最好,可氟加多了蒸发压力就高了,吸热就会不好,内热交的温度就下来了,压力不就下来了…….
同理电流也是受多因素影响而变化,而影响最大的应该是高压的压力(也就是说;它是随着冷凝压力走的)其次还有电压,例如电压高了,电流就小了,反之电压低了,电流就大了。变频空调则是随着转速高低走,频率高了;电流就大,频率低了电流就小………
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:56:11 | 显示全部楼层
都是狗毛哦…
小屁孩在太华路修格兰仕51柜,,外热交下部结霜,电流压力差不多
尽看外热交结霜即可判定蒸发压力低!而引起蒸发压力低的原因只有;缺氟或过冷管组半堵!如果是过冷管组堵电流压力应该高!但现在电流压力却并不高!说明半堵的可能性不大。
粗细管都热;正常的时候,应该是粗管热,细管温。可现在是粗细管都热,显然是不正常的…可能出现问题的方面,过滤网堵,风速太小。查风速确实是高风..
小屁孩晕了,李航兵刚好路过支援,揭开内热交,看到黑乎乎的什么东西,李摸出来一看;那来的这些头发.....
女主人讲;不是的,是家里养的狗狗疏下来的毛..
他认为外热交尽下面有霜是蒸发压力低!电流压力差不多应该是我告诉他外热交尽下面有霜确实是蒸发压力低!但过冷管组堵

虽说是缺氟,可内热交温度高,所以电流压力都差不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:03 , Processed in 0.116708 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表