楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-10-20 21:00:01 | 显示全部楼层
马上就有人用暖气了.是要看看这些啦
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:26:04 | 显示全部楼层
点击那个小喇叭有语音解说
这个是Microsoft PowerPoint 2010
下面的那个是Microsoft PowerPoint 2003

机器房间搭配道是合适,可房间上部却存不住热气或吸热太厉害!
养狗户用户为了散发狗的“臭气”在门上和窗户都留了一个小口,流通空气
红缨东坊木子休闲会馆房顶抽风机把热气都抽走了
另外一些临建或活动板房,卧室与大阳台直接连接,阳台封闭全部采用3mm玻璃,只挂了一层薄薄的窗帘,还有临街的办公室,整个墙面都是玻璃;如果又是按常规选机型的话,制热肯定不会好!

挂机不可以安装的太高
内机装的太高,坐在沙发上感到冷
空调开停频繁
人站在桌子上检修,一会的时间,头上就出汗了,估计温度有30度左右!
香山寺的外机安装在坑里;吸不进热气,也散不出冷气如果说这是个案,大家有没有见过空调外机安装在高层大楼百叶窗里,那百叶还是斜的,外风机想吹出去风,阻力还是很大的,有相当一部分的冷风斡了回来,又被自己的后背吸了回来,还有的用户,外机罩没有卸掉就用,完了制热不好就骂人!或者室外机前面就有一大块广告牌什么的,还有前方可以吹出去风,可后面却进不来风,那有管什么用呢

远程附件下载:(本帖附件已由系统转存到远程服务器)
空调安装幻灯片[西安周涛](www.jdwx.info).rar (12.94 MB, 下载次数: 244)
发表于 2012-10-21 13:48:47 | 显示全部楼层
谢谢周老师,讲的太好了。
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:59:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-9-18 16:50 编辑

系统里的水分太大;氟立昂变成氢氟酸
机型:一台小挂机
故障现象:用户报不制热(实际是制热非常差)
维修过程:那年就是全国都在下大雪,路都封了。某网点检查用户家压机坏了,一个礼拜后压机才到货,更换,抽空,定量加氟后,给用户家送区,可试机的效果非常的差,网点解释为到处都下大雪,天冷,空气湿度大,所有的空调都达不到名义制热量,可用户却死活都不答应,并拒绝这个网点服务,可去的第二个网点也是一头的雾水,查哪哪都好的,于是打来电话,无意中说到压机冷冻油是粉红色的,我马上意识到是氟力昂已经变成氢氟酸了,要求网点先把原来的氟全部排掉,再重新加氟并把系统用变色硅胶过以下,不久网点就打来电话说,问题已经解决了,效果还非常好!
小结:网点检查压机时把压机吸入口和排出口都烧开了,可由于下大雪路断压机到不了,可湿气却在排出氟的同时侵入到系统内管壁的油膜上,由于温度和涨性的原因有的水分已经反到油膜下管壁上。固然说网点确实是用泵吸了真空,可附着在油膜上下的水分却是怎么也吸不出来的,而水分却融于氟,在氟反复的冲刷和溶解中被干燥过滤器中的硅胶吸收了水分。问题自然就解决了。氢氟酸会损害密封件.耐氟漆包线等,很讨厌,望千万注意
我们不少二三级网点修空调几乎都有这种想法,认为自己修过的空调总是不如人家大网点修过的制热好;其实里面就这么一点小窍门;二三级网点没有氮气保压,事实证明不少网点用变色硅胶过一下,制热的效果明显的好多了

氮气就是没有水分的干空气
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:01:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-21 15:02 编辑

机型:小挂机

故障现象:不制热

维修过程:某网点判用户的压机坏了,于是派了一个工人带着压机上门去换压机,可加氟后试机的效果非常不好,用户认为“换过的压机怎么也不如原装的好”要求换机!网点把整机拉回网点会诊,最后确认哪那都好,粗管道特别的烫(短时间手可以摸,如果时间长了,手就被烫的不行了)连电流,压力都好,要我给个说法!我到网点,见外机顶盖,前罩壳都以打开,由于下雪,天冷湿度大,别的空调“外热交”都结霜;而这台空调却不结霜!看电流,压力也确实差不多。可看气液分离器下,压机吸入口处却有“白毛霜”显然是氟加多了,为了谨慎起见,拔掉四通阀线,却见蒸发压力明显偏高(别的机子大概只有0.2Mpa多一点,而这台机器却高达0.38Mpa

维修措施:加上四通阀线(制热)把氟一点一点的褪回到空大罐里,并一直观察外热交的进和出口,只止温度最低和均匀,然后盖上前罩壳和顶盖,这时一切正常

小结:氟加多了,冷凝压力并不是线性同步上升的!有时还会下降。

冬季加氟不好加;压力和电流都表现的特别的迟缓;加之效果也不是一下就表现出来的,况空调也并不是有些人说的那样多一口少一口无所谓;而是一点也不能差!多了,蒸发压力上升;蒸发温度也上升,和外环温的温差减小,吸热变差,继而影响到制热效果!而小了;吸热面积减小,吸热也会变差,一样会影响到制热效果!蒸发压力几乎和加氟量同线性。冬季我们使用的压力表一般采用2.5Mpa的表,而这种表的两头(压力的最高端和最低端)都不太准确;仅作参考!特别是低端,有些维修工不是太注意表针归零和表本身摆放的位置不同,也会出现不同的偏移。
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:04:19 | 显示全部楼层
台KFRd-23LW/Z空调;,制热运行效果差;用户反映这台空调以前使用挺好的,9月的什么时间搬家,搬家公司给一起移的机子,空调搬过去装好后,她还用手试了试,吹出来的风凉凉的,试机应该是好的呀,可现在使用怎么就这样了,于是她就给搬家公司打电话,可人家搬家公司不认,说当时空调安装好试机正常!用户也签字确认,用户这下没办法了..于是就天天给海尔打电话。
       网点上门看机器 ,开机初始制热效果倒还差不多,但一会时间就不行了,气液分离器原来结霜挺好,出问题的时候气液分离器的霜就化的差不多了,再看外热交仅底下有一溜霜;就凭这可以断言“蒸发压力偏低”十有八九 1是缺氟了2是截流过甚!可制热正常的时候,压力电流正常,出问题的时候,压力也掉了下来,检查气液分离器的温度,是凉的,排除了四通阀串气的可能性,焊下压机,明显的可以看到气液分离器滤网上面有些什么“黑乎乎”的东西..
      网点焊下气液分离器,单试压机大约5分钟,吸排气都挺好!再看气液分离器,好的气液分离器从上面望下看应该能看到滤网,可这什么也看不到,黑乎乎的,用平口螺丝刀能挖下来黑色粘糊糊的东西,于是就用汽油清洗气液分离器后并恢复,再打开过冷管组的过滤器发现也很脏,就更换了一套过冷管组。再恢复,系统加氟,粗管道串了个过滤器,里面加变色硅胶和活性炭,运行两小时,再抽空加氟,试机,一切正常
      教训:网点原检查电流压力都正常,切摸粗管子很烫!认为一切都正常,(可是以摸到内热交就没有温度了)认为无处下手,没办法修!就把责任推到“非海儿网点拆移造成的,不愿意继续耗下去”制热不好确实需要检查电流和冷凝压力,可更需要注意蒸发压力呀
经验:虽然外热交底部结霜的地方表示蒸发温度很底(同时也表示蒸发压力-或饱和压力也很底)可外热交吸热的地方全被霜糊满了,根本就吸不来热!吸热不好,肯定制热就不好了!
一拖二空调夏季制冷压力:开单机约为0.35---0.45MPa左右;开双机约为0.55--0.65左右


 楼主| 发表于 2012-10-21 15:05:41 | 显示全部楼层
四通阀线圈霉断,老是似通非通的..一会制热,一会制冷。
感温头掉在内热交上,制热一会就停机
管温环温插错
负离子发生器引起的没有到设定温度就停机的故障(屏显温度也会蹦上跳下的)
遥控接收显示板上的auto开关漏电或震动误动作
防冷风功能不好,吹出来的风太凉,可以换个管温,或把内管温挪到内热交比较凉的地方,或给内管温窜个一二百欧的电阻试试,这样还可以达到化霜的时候;开始的时间提前,和停止是时间滞后,达到化霜更彻底!但一定要谨慎使用,因为一不小心会烤坏前罩壳或什么塑料件的!
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:30:37 | 显示全部楼层
一台格兰仕两匹柜,以前有网点上门检查说是正常的!理由是进出风口的温差大于国家规定的15度,用户却不接受;理由是风口温度才26度,离稍远一点风吹到人的脸上感到是个冷的,用户不答应,接连打电话投诉,办事处打来电话要西安维邦网点再上门看看到底是怎么回事,工人上门检查后打回来电话说,反应的都是事实,唯一不对的是上会来检查的把室内风速打到“低速风上”显然是不对的!可现场检查看那那都对的,唯一有点疑惑的是气液分离器不太冷,他们把氟都放了,重新加氟,故障依旧,无奈把机器拉回来内修,几个师傅都对压机抱有疑心,于是把压机的吸排口焊开,启动压机,用拇指堵住压机吸入口,感觉吸气很慢切无力,几个人轮流压排气口,有人说压不住,可又有人说可以压住,最后的结论是先上台压机试试….
可更换压机后试机的效果非常好,进出风口的温差可达27度,也就是说;进风温度8度,出风温度35度。给用户送去安装后试机,用户当然是满意了
修空调的不管是维修前检查,还是维修后都必须做到通检,发现每一处不正常的地方,都要细细的分析研究为什么别的空调现在工作,气液分离器都那么冷甚至于结霜,为什么这台空调气液分离器不太冷(确实是冷的,但没有别的冷)这样就排除了四通阀串气,下来就只能是氟不合适或压机….因为一开始工人就发现外热交不太冷,高压不高,拔掉四通阀,低压又不低,试图放点氟看看是否氟加多了,可效果依旧不行..于是又怀疑氟不干净,全部放点,重新加氟,还是那样,于是心就凉了,开始怀疑压机,可试压机 的结果却是你说这他说哪的,实在是不好说谁对谁不对的,只能拿压机试,但提醒大家按行规;压机一旦焊过,就不能退换了
按照规矩;试机的时候,内风机的风速必须是设置在高风的!设定低风只是为了风口温度高一点,温差大一点,这是下三滥常用的一些低掠手段!用户风速设定低一点,声音小一点,风口温度高一点,但房间的整体温度上不来。
有网友报;进风温度5度,出风温度26度,进出风口的温差21度,用户不接受,怎么办?我的解释是21度的温差远大于国家规定的15的温差,也大于行内的“俗称约定”18度到20度,基础温度太低,只有5度(室外温度恐怕只有零下几度了吧)制热效果肯定不会太好!另外我怀疑这个工人是开机一会测到的数据,照规矩机器工作20分钟到半个小时后—待机器稳定后,才可以采集数据!另外他也没有告诉大家机器与房间是否匹配,保温怎么样,电源,线径怎么样,都会影响到机器的效果的!
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:30:57 | 显示全部楼层
南门外新天地大舞场美的五匹机
去了几波人都说机器正常,压力电流都合适,进出风口温度也合适,只是三百平米的大舞场只有4台五匹柜,而跳舞的又穿的太单薄
我去后检查电源也合适,站在机器前,感觉吹出来的风也似乎差不多三十八九度,看显示高风,用钳流表检查电流也是高风,可感觉不像高风.........
跑到室外明显看到外热交斑马霜........

既然看到“斑马霜”怎样区别节流过甚,为什么有那么多的正常现象,并蒙蔽了那么多的人,缺氟了为什么还会显示压力差不多??


南门外新天地大舞场美的.part2.rar

619.31 KB, 下载次数: 416, 下载积分: 金币 -1

南门外新天地大舞场美的.part1.rar

1.91 MB, 下载次数: 463, 下载积分: 金币 -1

 楼主| 发表于 2012-10-21 15:32:23 | 显示全部楼层
上海闸北一位网友叫“雪中送炭”他前一阵修了一台吊顶(天花)机,现象是不除霜,他先以为简单故障,不就是管温板子吗,小菜一碟,等他折腾了一大圈后,却依旧没有能够解决问题,身心疲惫,坐下来歇歇,无意中摸粗细阀门,发现细阀门的温度没有比粗阀门低多少呀,他马上就感到不正常(正常的机器是粗管热,细管温)他似乎明白了一切,快步爬上梯子,来到天花机底下,发现出风不利,打开机器栅门,一股风呼的一下吹了出来,再看过滤网,几乎弥严实了,这会再摸粗细管的温差已经是明显有区别了。栅门掉到哪里,去清洗过滤网,一会外机就开始化霜了。
过滤网堵死了,自然风进不来,热风出不去,不管室温探头还是管温探头,都是热的,MCU得到的“线报”是制热特别的好,室外温度不会太低,绝对不需要化霜…线人把司令部给哄了。
正常制热时,两阀门的温度是;开机两个阀门之间的温度差别很小切温度慢慢上升,此时电流压力也同步缓慢上升,但上升到一个高度后电流与压力又开始下降,粗管阀温略有下降,细管阀温度明显下降;这表明内风机已经工作!细管阀的温度约等于内机风口温度(也就是说;你不必来回室内外观察制热效果,尽从细管阀这里就可以方便的知道内机风口温度)这是一个老维修工常用的一种方法
而一些初学者常喜欢摸粗管子以辩别制热效果,这是不对的,因为当粗管子非常烫的时候,很有可能是氟不合适,因为加氟的时候会有一个“驼峰现象”也就是说;当氟加到百分之七八十和一百三十的时候,粗管温度会有两个峰值;也就是说;非常烫!而氟加到百分之百,也就是刚好,粗管子的温度到并不烫,它是热的,制热的效果也是最好的,细管子的温度也是最高的!
粗管子的温度最烫,可能也是压力最高的时候,内机风口温度却不是最热的时候,当然外机出风口的温度也不是最低,这时候还有一个有趣的现象你用手摸粗管子的温度,从三通阀一直到内热交都非常烫,但已到内热交就不行了,如果是柜机,上面多少还有的温度,而下面几乎就是一个凉的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:54 , Processed in 0.116181 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.