今检修一台格力5P机,制热实在差.过沥网干净,看到低压管整条结冰直到内机,外机开盖发现贮液器也是厚厚的霜.细管不热也没霜,整个冷凝器干干净净,一滴水没有.测三相电流为4.7A,电压正常.补充R22无效.不知何故? 我一直也看不明白,有网友说是三通阀是制冷状态,我说;不可能吧,但最终的结果还是四通阀没转换过来.处于制冷状态,从内机出风口吹出的风有一点热是电加热管产生的 。按说冬季制热粗管应该是个热的,从其量也应该是个温的,一旦是个冷的就必须确认 四通阀是否转向………我们行有个规矩;就是制热时,不允许接或卸加氟管,否则会被冻伤,必需是停机或拔掉四通阀的状态下操作! 有网点反应说“三花线圈”有一个毛病,四通阀“神经”制热的时候,不定啥时候就变成制冷了,你不管他,又回来了,量线圈阻值吧,还是好的,你不换它把,老神经!只要你把线圈一换,毛病立马就好! 更换四通阀最好从“远端”卸下,把阀体泡到水里,用大焊枪大火头焊接,如果怕另一端进水,可以用透明胶带“螺旋缠绕,最后”捏一下“收口!这样绝对进不了水,我们这里都是这样做的,已经有好多年了。
这只四通阀是常州三花专门为海尔胶南事业部做的,拍摄地点是高部长办公室 |
|