电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-10-20 10:17:23 | 显示全部楼层

谢谢周老师,美的一款多联机外机的传感器分压值好像是1.25伏,那么压力传感器和电流传感器怎样判断好坏呢?谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:21:58 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-10-20 10:17
谢谢周老师,美的一款多联机外机的传感器分压值好像是1.25伏,那么压力传感器和电流传感器怎样判断好坏呢 ...

对不起,多联机没有搞过
美的柜机的压力开关导通是好的,断开是有问题
电流检测靠互感器,通的就是好的,断开就不对了...
发表于 2012-10-20 10:23:53 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-20 10:21
对不起,多联机没有搞过
美的柜机的压力开关导通是好的,断开是有问题
电流检测靠互感器,通的就是好的 ...

谢谢周老师,。
 楼主| 发表于 2012-10-20 14:54:29 | 显示全部楼层
a.jpg
这台机器是氟加多了
现象是:高压不高,电流不大,回气管“烫”细管冷,外热交摸不出来也看不出来什么..低压偏高,打开外机(见左图)管板弯管全部结露!手摸外热交出口远比进口冷得多!
处理方法;依旧是制热模式
把氟回收到空大罐(大罐放在冷水盆中,并用外风机冷气)
放氟至外热交进出口的温差一致。看内机风口温度已到28度(进出风口的温差已达28-7=21度)
停机,把外机罩壳全部恢复到位,再次开机,20分钟后再次检测内机风口温度已达34度(34-9=25度)**这时候没有加辅电**
@一会,内机风口温度急剧下降,检查是外风机停了,检查“管温”,原来是维修工把“管温”塞进粗管保温套内..(不知道维修工是什么意思)把“管温”拔出来,垂放在空中,一会外风机又开始工作
制热时外热交的进口接毛细管过滤器,而出口是上面的那个粗管,去四通阀!
维修工问题出在,刚开机,高压没有建立起来,但维修工就贸然判断缺氟,但加过氟后,效果却换不如刚才了,就给老板讲,“格兰仕空调”不好,修不了了…
 楼主| 发表于 2012-10-20 14:58:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-2 10:25 编辑

制热不好
工人上门,发现风口温度一会好,一会不好,打开窗户发现外风机不转,检查4号线,没有电,还没有反应过来是怎么回事,外风扇又转了。马上意识到是内管温阻值漂移,马上更换一只,观察,外风机不再停!制热也就好了,用户满意!
根本就不制热
用户反应夏天制冷正常,但现在制热时根本就不制热,一开机就吹冷风!
工人检查外机,制热时外机就是不工作,而强制制冷,外机可以工作
拔掉管温,检查管温插头处的直流电压5V,正常!更换内管温,机器正常!

两台机器都是内管温阻值漂移(阻值变小),不同的是前面一台阻值小了一点,而后面的那台,阻值就小的太多了!它伴随的还有辅电打不开
阻值变小,提供给MCU一个错误的信号既;内热交太热了,前一台是通过停外风机(减少吸热)改善内热交的温度(降低温度)等内热交的温度降低了,再打开外风机吸热!  而后一台;开机MCU得到内管温的“线报”说;千万不敢开外机,原因是内热交热的不得了了,不光不能开外机,而且还需要内风机开到最大风速给内热交降温!

制热差
工人上门检查外机外热交结冰霜严重,影响到外热交吸热,更换了一个外管温,故障依旧,检查内主板采样电路的直流电压,发现4.7V(正常是4.9V-5V)显然是采样电路不对!可工人手上的单子多,跑不过来,又加之懒,不想跑来回路,就给外管温串了一个1K的电阻,再次试机;发现不光能化霜,而且“化霜开始”超前,“化霜结束”滞后!照说,这是不允许的,原因是化霜后期,压机电流超大,存在危险!
内管温阻值变小还会造成化霜不好或干脆不化霜!还有“防冷风”超前,也叫吹冷风。

温度探头是负温度系数的东西,温度越高,阻值越小,温度越低,阻值越大! 温度探头有多种规格,我们常说的5K,10K,15K,23K等等都是指在25度时的阻值。原则讲;管温环温不是一回事,他们的灵敏度,温度系数和线性都不一样,虽然“凑合”能用,但性能却不能保证!例如美的的管环温在25度时的阻值是10K,但把它们同时放到16度或30度的水里,1是反映速度不一样,2是阻值也重合不到一起了。    正常制热,内风机不可能马上工作,要等内盘管热起来(一般厂家设定23度到28度),先是低风(仍是风速不可调),然后风速才可控制。内管温阻值变大(对MCU来讲就是冷)或管温杯的那个地方(内热交温度不匀)都会造成内风机风速降低或风速不可调,这样风口温度似乎还可以,但离风口稍远一点,风口吹出来的风到人的脸上就感到的是凉风,房间的温度也提不上了。
冬季温差大,管温特别爱坏,这没有什么稀奇,不管那个厂家都一样。刚才广西一个网点打来电话说他们哪里有一台空调,化霜后,压机不能启动,得等一会才能工作,他查了一下是压机保护了..前一向他们那里下冻雨,外热交结薄冰,化霜很快,但化霜程序却不结束,外风机也不转,造成压机过流过热!
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:01:19 | 显示全部楼层
排空不好造成制热不好的一个案例
老板的一个好友请这里帮忙移一台三匹空调,单位里派老李领着大小王去移机。可偏不偏的用户哪里停电,大小王把外机螺母以卸,把氟全放了!老李也认为;没电,压机开不起来,把氟不放掉,咋弄呢..
三人把机器安装好,试机的效果异常的差,已经天黑了,仍旧没有这三个人的消息,老板娘不放心,打过去电话,回答是“修不好了..”
等三个人回来,问怎么回事;老李回答;大王不会排空,系统进了“空气”我问大王,怎么排的空气,回答;就那么排的;把氟罐接到三通阀的工艺口上进气,然后把细管子一堵一放,再把细管子接好…
第二天老李和大王都报有病不能来了。这活就只能交给武军明天领小王去干,交代用过滤器把系统过滤一下水分,可武军嫌要焊接,麻烦,第二天带了一个真空泵把系统抽了半小时,加氟正常,开机效果比别的机器还要好!

大小王把氟放的太猛,系统铜管内壁吸热严重,油膜上下都沾有水分,加之排空不到位,这是他们第一次试机效果特别不好的主要原因。(系统有水分)
机器运转后,系统里的水分全部都溶在氟里,现在把脏氟全部放掉,重新加氟,自然效果就好了!**当然把系统过滤一下水分也能达到同样的效果。
工厂量产,系统都是洁净的,不存在“油膜”所以只需要抽个真空就可以了
建议大家移机,收了氟,等系统(铜管)的温度和外环温接近时再卸管道。这样就不存在温差,既然没有了温差就不存在吸热凝露的问题了。

系统排空不好或干脆排空不对,在全国是司空见惯的事情(难怪有谣言称格里要工人不管什么空调都要用真空泵来抽真空)其实好多机子你只要对系统用干燥过滤器过滤一下水分,都会得到意想不到的效果..过去过滤水分都用氯化钙,变色硅胶,现在基本上都用“卫生巾,尿不湿”而里面又加了一点变色硅胶,变色硅胶尽作为指示剂来用的,也就是说,系统过滤后,还有没有水分,是看变色硅胶变没有变色,变色了,继续过滤!不再变色,说明已经过滤干净了。
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:02:38 | 显示全部楼层
过滤器脏堵引起的制热不好
某网友看到我发表的新近“两个制热不好的案例”打来电话,说;他们前一向给顾客安装了一台新空调,效果一直不太好,修了几次,仍不见效,就给用户换了机,现在这台机器安在自己办公室,也曾经检查过,却总也查不出个什么原因…觉得非常丢分!
看到“两个制热不好的案例”后他和工人一起看“外热交”管板弯管,一半结露,一半是干的,结论是蒸发压力过低,他叫工人加氟,可工人说,他们前不久检查发现高压很高,把加气管都打爆了两根,压力肯定在两个以上!他打来电话电话问怎么解释,我说“低压过低,高压过高”肯定是节流过甚!检查一下细阀门是否完全打开,过滤器是否脏堵,加长过管道吗?细管道会不会焊的半堵…回答是阀门全打开了,这台机器没有过滤器,也没有加长管道。我说那就更换过冷管组吧!
不久他打来电话说是机器好了,就是毛细管的过!

过冷管组半堵和缺氟的症状一样的是;蒸发压力都低
不一样的是;缺氟,高压不高。而过冷管组半堵的症状是高压比较高!而且制热模式下,有点像氟不合适的症状,既手摸粗管非常的烫,可已到内热交就没有温度了。
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:03:29 | 显示全部楼层
毛细管剪短了和氟加多了从外热交来看有相似的地方;都是蒸发(低压)压力高,蒸发温度高,与外环温的温差小,吸得热少!制热差!(外热交的温度倒是挺均匀的)。
而冷凝(高压)压力;毛细管剪短了,高压打不上去!氟加多了,则视压机的效率和氟加多了一点还是加多了很多,而不一样。如果是加多一点,压力会上去,如果加多的很多,压力不光不上,还会下降!氟加多了内热交如果是多组的话,则会出现分层现象;既内热交上面热下面凉—原因是压力高温度低,高温气态氟和油易液化成液态沉淀到下部,也就是说;内热交和内机风口温度不均匀。换言之,就是制热不好!)
我以前就曾经遇到过这么一个案例,工人王卫平现场换压机,天冷,掌握不来加氟量多少,反复加减氟,最后没办法,机子拉回来内修,当时看压力电流都差不多,(这点把好多人都给蒙倒了!因为电流压力都合适呀!)当时人家的空调外热交全都结霜,可这台空调却就是不结霜,可是再看蒸发压力偏高,而且压机吸入口(气液分离器下面)结“白毛霜”看到这里,我马上明白了,是氟加多了!把氟回收到大罐,手摸外热交进出口的温度至最冷并均匀,机器也正常了!
也可以用温度计探头塞进外热交上部的“翅片里”意思是说;监控外热交出口最后一段的温度,如果说是氟不够,这里不会冷,但是氟多了,蒸发温度和蒸发压力都高了,这里的温度也不冷!也就是说;只有氟加合适了,这里才会最冷,当然,多一口不行,而少一口也不行!它是绝对准确的,不是有些人认为的大概齐,差不多就行了。
人和人能差多少?就差了那么一点点,风口温度也差了那么一点点..
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:05:02 | 显示全部楼层
什么是内热交?就是室内的热交换器,同理外热交就是室外的热交换器,有些人喜欢叫它蒸发器,冷凝器,但由于工作模式不同,例如同样是内热交,制热的时候它是冷凝器,可到了制冷化霜时它却成了蒸发器,如果不在前面加上工作模式是制冷还是制热,会让人听的“云里雾里的”不知所云..    毛细管短了高压不高,低压不低。给人一个感觉,好像是系统有轻度串气的感觉一样。相反毛细管长了或者过冷管组半堵,都会造成;低压更低高压更高!
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:06:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-12-6 12:28 编辑

一个用户反应自空调安装到现在,不管制冷还是制热都不行,原安装单位去看过,也没有说出个所以然,办事处又派我们去看,工人检查电流压力都有点高,但检查外热交,氟合适呢,看内机接管是“反出口”于是检查管道,当检查到内机“老根”处,发现粗管已“拧成麻花状”割掉“麻花”重新焊接,安装好试机,一切正常,用户满意。
另一台三匹柜机,粗管出墙处握扁,不光制热不好,而且会发出一种怪怪的声音,压机也老爱热保!工人割掉握扁处,在这里焊了一个90度的弯头,再次试机制热好了,怪怪的声音也没有了。
一个用户反应他们家的空调制热不好,别的网点工人上门拿“封口钳”把他家室外机细管阀上面的细管夹扁,说是提高压力,制热会好的!可用户说他怎么一点也没有感觉到制热好点,反而觉得更差了..
我们网点的工人上门看见后,差点没有晕死,认为这样只会造成回气不畅,怎么会制热好呢,而导致用户抱怨制热不好的根本原因是用户家的大玻璃门窗保温不好,吸热太厉害,前一向用户觉得机子好是因为天气不是十分的冷,而今天气寒冷,建议用户再买个“油汀”或暖风机辅助使用
制热的时候粗管折瘪的地方,这里会节流,视握扁的程度不同,制热的效果也不一样,严重的会吹冷风
完全指望空调取暖,必须看地方,空气的湿度,天太冷了(低于﹣5度)湿度又大,不管是什么空调(只要是热泵)效果都不会好!
有些二半吊子在网上发帖说空调必须达到40度否则就是四通阀单向阀坏了,再不就加“药水冰种”,那不是瞎咧咧吗?还有一些簇拥人家退换机,瞎起哄!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:38 , Processed in 0.102674 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表