电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-10-17 17:34:43 | 显示全部楼层
以前我见过一台美的2匹柜机,压缩机的接线柱上面在漏氟,查好久才看出来
 楼主| 发表于 2012-10-17 17:50:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-17 18:04 编辑

9.jpg
制热化霜几个回合后你再看化霜的时候细管阀没有霜,而粗管阀却有霜,知道这是咋了?
加氟的时候,可是粗细管阀门一样冷哦
 楼主| 发表于 2012-10-17 18:18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-17 18:37 编辑

当然如果你不凑巧,刚好人家的空调正在化霜,那么在室内机看蒸发器结霜也能看出来个大概
10.jpg
怎么样,看的明白吗?

11.jpg
这是把镜头伸进去拍的

冷度还可以挺均匀的
发表于 2012-10-17 20:37:34 | 显示全部楼层
学习了
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-17 21:10:45 | 显示全部楼层

请问周老师,为什么氟加多了压机会结冰结霜
发表于 2012-10-17 22:50:50 | 显示全部楼层
周老师谢谢您这么细心的讲解!
发表于 2012-10-18 08:16:23 | 显示全部楼层
shenpan76 发表于 2011-6-12 14:43
一废废话····

你倒是没废话,老师不说我不知道,老师说了我才知道,学习,痛恨你这种装B者
发表于 2012-10-18 08:18:16 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-14 21:58
正常的机子(毛细管组在室外机)

细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该比细管子还要冷!

周师傅,室内机也有毛细管吗???
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:24:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-21 11:02 编辑
李红齐 发表于 2012-10-17 21:10
请问周老师,为什么氟加多了压机会结冰结霜


系统最冷的地方和加氟多少有着直接的关系,你比如严重缺氟,那可能是蒸发器的进口最冷,而蒸发器的后面就不冷,而氟加多了,那么就变成蒸发器的出口最冷,而蒸发器的进口却不冷,如果加氟加到十二分的多后,那么蒸发器就不冷了而变成储液罐或压机是最冷的的地方了..........
直冷式冰箱也是这样;氟没有加够,蒸发器进口就很冷,出口就不冷,用手指头去摸(手指头粘唾沫看粘不沾手),就会发现有一个角不冷,可氟加多了;蒸发器就没有刚才那么冷了,你再去看压机吸入口,哪里就结霜了..
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:28:50 | 显示全部楼层
时风观光车 发表于 2012-10-18 08:18
周师傅,室内机也有毛细管吗???

稍大一些的空调,毛细管在室内机的还真不少!
最冷模式下只要你摸一下室外机的细管阀,只要是热的就是高压管,也就是说毛细管组在室内机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:51 , Processed in 0.103889 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表