楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-10-14 22:20:54 | 显示全部楼层
变频机现场修理难度蛮大的
发表于 2012-10-14 22:48:08 | 显示全部楼层
谢谢周老师
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:01:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-1-6 10:59 编辑

一般来讲制热的时候,室内风机会有一个“防冷风”的功能;意思是讲;室内温度太低,这个时候室内风机吹风,人会很不舒服,等内热交热起来后再吹风就没有问题了。
可要是内管温阻值变小或这个温度采样电路出了问题(比如说滤波电容漏电)那给MCU的信息则是内热交太热了,这样就没有必要“防冷风”而且是需要风机高速运转(室外机不工作)
往往冬天开制热(室温较低)没有防冷风,而室外机又不工作,第一个想到的就是内管温!

当然这样的故障也是最好检查的,测一下他们的直流电压就成了!


这是某款机子的防冷风的条件
制热时进行防冷风控制:
1.jpg

根据热交温度,如上图进行室内风机控制.
热交温度上升时依据热交温度判别风速:
  热交温度低于35.2℃,风机微弱(首次上电进入制热或除霜结束时,热交温度低于25.2℃时风机停;高于25.2℃且低于35.2℃,风机微弱);
  热交温度在35.2℃和37℃之间风机弱;
  热交温度于高于37℃, 风机按设定运行。
热交温度下降时依据热交温度判别风速:
  热交温度低于35.2℃且高于25.2℃风机弱;
    热交温度低于25.2℃风机微弱,且保持。(首次上电进入制热或除霜结束时,热交温度低于25.2℃但高于16℃,风机微弱;热交温度下降到16℃以下,风机停。)
热交温度上升过程中,风速在微弱、弱阶段,如果4分钟后热交温度未能进到上一个阶段,风速提高到上一个阶段风速,风速上升到设定风速后,需保持4分钟设定风速后再依据热交温度调节风速;
热交温度下降过程中,若在风速弱期间保持4分钟以上则回升到设定风速。
3-1-2.压缩机停机,3分钟待机时
1.压缩机停机后(感温器OFF),20秒风量弱(静音运转时为SSLO),然后为微弱;
2.在制热运转的待机时间内(模式转换压机停机),风量保持微弱。
3.遥控关机,内风机停
3-1-3.压缩机再启动中
热启动后,为遥控设定的风量.
自动风量时,根据温度决定风量.  
参照温度区段控制功能
3-1-4.除霜运转中
在20秒弱后,风机停止.
制热低温除霜中接受室外机通讯I21=11的指示时,根据热交温度传感器进行热启动风量控制(3-1-1)同样的控制.
除霜运转结束后,若压缩机开,则开始热启动风量控制,若压缩机关,则风量为微弱。
3-2制冷运转
风量设定为强,中,弱时,为分别的风量.
自动风量时根据温度决定风量.    参照温度调节功能
(参照2-4-8)
3-3.除湿运转
3-3-1.压缩机OFF,3分钟待机中
.压缩机停止则风机停止.
.若3分钟待机结束则为微弱.
.3分钟待机后,变为压缩机开领域,为压缩机开控制.
3-3-2.压缩机ON
风量强,中,弱设定时, 则按设定的风量运行.
自动风量时根据温度调节决定风量.
图3.4
除湿运转:

2.jpg
发表于 2012-10-16 10:00:41 | 显示全部楼层
周老师,您讲得太好了!您每个贴我是必看的。
发表于 2012-10-16 13:46:47 | 显示全部楼层
经典学一半就能赚大钱了
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 17:21:25 | 显示全部楼层
周老师我与到一件麻烦事(我水平问题)!
今天修道一台挂机空调制冷一切正常(电流压力都好)可是制热压机就热保,压力25兆帕差点把我的表打翻了,我把单向阀和副毛细拆下来用氮气冲过了还是不行,试机高压还是很高粗管很烫手都不能摸我试着放F压力控制在19兆帕电流4.7安培粗管还是很烫,外机蒸发器最下面结霜。我把空调打到制冷低压只有0.2兆帕电流只有3.2安培,请周老师指点
发表于 2012-10-16 17:23:54 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-16 16:51
只要有实习的机会你很快就能学会并超过我,这是必然的趋势。
后来的人必然超过前人!

周师傅谦虚呀!向你学习!交老师傅朋友受益到老!
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:29:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-16 18:30 编辑
镇江空调维修 发表于 2012-10-16 17:21
周老师我与到一件麻烦事(我水平问题)!
今天修道一台挂机空调制冷一切正常(电流压力都好)可是制热压机 ...


检查一下室内温度是不是太高了?室内机的过滤器蒸发器是不是脏了风速太慢或是内风机根本就没有转,氟加多了........
发表于 2012-10-16 20:39:55 | 显示全部楼层
周老师是这样的我是把外机和内机放在一起试机的(室内)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:08 , Processed in 0.106799 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表