一般来讲制热的时候,室内风机会有一个“防冷风”的功能;意思是讲;室内温度太低,这个时候室内风机吹风,人会很不舒服,等内热交热起来后再吹风就没有问题了。
可要是内管温阻值变小或这个温度采样电路出了问题(比如说滤波电容漏电)那给MCU的信息则是内热交太热了,这样就没有必要“防冷风”而且是需要风机高速运转(室外机不工作)
往往冬天开制热(室温较低)没有防冷风,而室外机又不工作,第一个想到的就是内管温!
当然这样的故障也是最好检查的,测一下他们的直流电压就成了!
这是某款机子的防冷风的条件
制热时进行防冷风控制:
根据热交温度,如上图进行室内风机控制.
热交温度上升时依据热交温度判别风速:
热交温度低于35.2℃,风机微弱(首次上电进入制热或除霜结束时,热交温度低于25.2℃时风机停;高于25.2℃且低于35.2℃,风机微弱);
热交温度在35.2℃和37℃之间风机弱;
热交温度于高于37℃, 风机按设定运行。
热交温度下降时依据热交温度判别风速:
热交温度低于35.2℃且高于25.2℃风机弱;
热交温度低于25.2℃风机微弱,且保持。(首次上电进入制热或除霜结束时,热交温度低于25.2℃但高于16℃,风机微弱;热交温度下降到16℃以下,风机停。)
热交温度上升过程中,风速在微弱、弱阶段,如果4分钟后热交温度未能进到上一个阶段,风速提高到上一个阶段风速,风速上升到设定风速后,需保持4分钟设定风速后再依据热交温度调节风速;
热交温度下降过程中,若在风速弱期间保持4分钟以上则回升到设定风速。
3-1-2.压缩机停机,3分钟待机时
1.压缩机停机后(感温器OFF),20秒风量弱(静音运转时为SSLO),然后为微弱;
2.在制热运转的待机时间内(模式转换压机停机),风量保持微弱。
3.遥控关机,内风机停
3-1-3.压缩机再启动中
热启动后,为遥控设定的风量.
自动风量时,根据温度决定风量.
参照温度区段控制功能
3-1-4.除霜运转中
在20秒弱后,风机停止.
制热低温除霜中接受室外机通讯I21=11的指示时,根据热交温度传感器进行热启动风量控制(3-1-1)同样的控制.
除霜运转结束后,若压缩机开,则开始热启动风量控制,若压缩机关,则风量为微弱。
3-2制冷运转
风量设定为强,中,弱时,为分别的风量.
自动风量时根据温度决定风量. 参照温度调节功能
(参照2-4-8)
3-3.除湿运转
3-3-1.压缩机OFF,3分钟待机中
.压缩机停止则风机停止.
.若3分钟待机结束则为微弱.
.3分钟待机后,变为压缩机开领域,为压缩机开控制.
3-3-2.压缩机ON
风量强,中,弱设定时, 则按设定的风量运行.
自动风量时根据温度调节决定风量.
图3.4
除湿运转:
|
|