楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-10-8 20:52:48 | 显示全部楼层

又学了一招   谢谢老师
发表于 2012-10-9 21:04:10 | 显示全部楼层
谢谢周老师,我如饥似渴拜读您的文章,受益非浅。
发表于 2012-10-10 14:11:40 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-7-13 11:28
毛细的毛小平在国美买了一台奥克斯32的挂机,安装完试机是好的,可前天打来电话说空调不制冷,下午两点工人 ...

好案例,我是来学习的。谢谢老师!
发表于 2012-10-11 06:54:07 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-2-9 16:57
格里柜机E1故障

请问周老师,线控器无显示,怎样检查它的好坏,比如、格力的、它一共有4芯线。谢谢
发表于 2012-10-11 06:59:53 | 显示全部楼层
天天学习
发表于 2012-10-11 07:21:54 | 显示全部楼层
学习一下,感谢经验分享
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:44:13 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-10-11 06:54
请问周老师,线控器无显示,怎样检查它的好坏,比如、格力的、它一共有4芯线。谢谢

拔掉线控器看主板插座的+5V正常吗,如果正常,插上线控器插头就不正常了,那就是线控器有某个东西短路了...
如果是插不插线控器电压都那么低就检查内主板的7805或哪里有重负载的情况..
另外两根线是通讯,一个是“说”另一个是“听”都应该有脉动电压...
发表于 2012-10-11 10:17:20 | 显示全部楼层
领来新压机,(旧压机没有动,害怕误判)把原来插在旧压机上面的线;插在新压机上面,开机,一切正常!至此确认就是压机的事情,焊下旧压机,换上新压机,抽真空,定量加氟,由于这一台台式电子称不是那么精确,内机还是有一点结露不全,等了四十来分钟扔没有结全,又加了一口氟,测风口温度,天哪;10.8度,真不错,真的不知道是410好,还是格里好,还是小杜的手艺好......
   老师好:您这又加一口氟,是加液体吗?谢谢您!
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:45:56 | 显示全部楼层
是的!
410A必需是液体。只是正规厂家有虹吸管不需要把氟罐颠倒过来加,它的氟罐上面有标记。
发表于 2012-10-11 11:00:17 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-7-16 15:30
一例热保护
一台格兰仕五匹柜,老是热保护,那那都查完了就是找不到原因,李航斌无 意中摸了一下“交接”发 ...

老师好:谢谢您分享宝贵经验。
    问题都会遇到,就怕想不到。一台格力FGR12/A1风管机,开机后压机“嗡”一起动,立马保护停机,手操板显示E6通讯故障,检查通讯电路未见异常,通讯线良好,复位后开机故障重现。后来仔细检查,发现居然是给外机供电的接触器其中一触头烧坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-3 03:31 , Processed in 0.101555 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表