楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:31:59 | 显示全部楼层

既然是按制热,只有内机转,那就检查内管温及相关的采样电路吧(看看是不是阻值漂移变小了)
可供判断有用的数据太少了      仅供参考
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:08:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-3 17:27 编辑

对于老手来讲,在现场更换一个四通阀来讲,并不是什么困难的事情,可对于一个新手来讲,不要说更换;就是想把它焊下来都不容易,加之焊枪火力小,不要说三五匹的四通阀,就算是小挂机的四通阀想把它卸下来都不容易....
对于新手来讲,更可行的办法莫过于是远端卸管更具操作性。
所谓“远端”就是;先把粗管阀的两颗螺丝钉卸掉,然后烧下外热交的管子,最后卸下压机的两个口。
这个原因是这些地方的管子可塑性较大,比较容易卸下来,只要能卸下来,就算是完成了第一步!
如果连第一步都走不开,那还说什么第二步....
也就是说面包会有的,牛奶会有的,那只是个美好的憧憬,如果没有第一步,永远不会有第二步的。

然后是换阀
先检查好阀位对不对(E,S管相通 C管是空位与高压的D管相通),如果不对,用螺丝刀拨一下。
一是卸下一根管子,焊上一根管子,关键是看好了方向—千万不敢错!
二是对于新手,焊功都不怎么样,最好是泡水焊。
原因是新手焊功不行又怕焊不好,所以焊的时间都比较长,可主阀体里面的尼龙块又特别的怕高温,稍不注意就会焊坏了。
所以说泡水焊是最好可靠的办法,有人说这些人的抢;火头都不行把阀泡到水里那不是更不行了?不要紧;阀体只要泡到一半到2/3就行了,没有必要全淹没。
第三个是阀体的D管(也就是主阀体的上管)怎么防水呢?
比较简单;用压机橡皮堵头一塞;如果没有用胶带螺旋缠绕D管,最后捏一下收口不就结了。

最后是整体安装
先对口;就是把刚才焊过的组件先对一下,看看有没有那一个管子的发现焊反了,如果没有只是稍微的偏移点,那是常有的的事情,稍微拧一下就成了,一般都是先把压机的两个口先插进去,并调整好进度,然后再调整外热交的进口并焊好,再焊好压机的两个口,最后固定粗管阀。

好了!连好内外机的管线路,加点氟试试。
它的节点一是看看阀能不能换向,二是机器还有别的什么毛病吗,三是把系统洗一下;顺便把空气也处理掉了。

stfsyt.jpg
这张图表述的是空调制冷的时候,氟的流程图,红颜色表示的是高压,蓝颜色表示的是低压的走向...
具体可看这里的图片

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2064661
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2137490
四通阀的尼龙块是由主阀体两端的相对压力来移动的,如果系统没有压力或压力低于0.1Mpa,既是先导阀动作,而主阀体也不会倒向的。
四通阀线圈必需套在先导阀上才可以加电,如果空载加电,必烧无疑!
发表于 2012-9-28 10:09:21 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-9-27 15:58
通讯故障最多的是通讯闭合环路中间的某一个零件坏了,联机线开路了,室外机没有工作,接线错误。
例如通讯 ...

就是哈,我就遇到过模块都烧爆了,结果不是报模块保护而是报通讯故障!
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-29 16:41 编辑
为民电器维修 发表于 2012-9-28 10:09
就是哈,我就遇到过模块都烧爆了,结果不是报模块保护而是报通讯故障!


这个原因一是外机板的电源来至于模块
二是有些板子还有模块板与外主板的通讯
三是通讯故障的检查等级比模块故障的等级高,它一次只能报一个故障,等你处理完第一等级故障后再报低等级的故障。
所以说都是有可能的!
发表于 2012-9-28 10:19:28 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢周老师指点!
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:07:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-1 11:49 编辑

一台美的老得变频空调报通讯故障,打开室外机顶盖,见室外板没有开关电源的开关变压器,到模块板只有一组线束,马上就明白了,检查室外板有没有+12V,没有!线束接触绝对的没有问题,再量模块插头确实没有12V,领了一个海信的模块换上,开机好了!
你想吗,模块没有电给外主板,那外主板怎么工作呢,外主板不工作了,内主板不管你怎么叫外主板,外主板也是没办法回答的是不,应该来讲这也是通讯环路阻断的一种表现。
这是老美的变频空调最常见的通讯故障,而这种模块又是早期好多家变频空调的通用件,只是它的电源太爱出问题,后来大家都不用他了..
发表于 2012-9-28 21:19:28 | 显示全部楼层
谢谢周老师
发表于 2012-9-28 23:10:50 | 显示全部楼层
周老师太伟大了,你是我心中的偶像!
发表于 2012-9-29 22:20:34 | 显示全部楼层
向周老师学习
发表于 2012-9-29 22:23:48 | 显示全部楼层
向周老师学习来了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-3 05:38 , Processed in 0.110173 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表