发表于 2012-9-26 20:49:45 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
发表于 2012-9-26 21:51:37 | 显示全部楼层
周老师,可以帮我治下这空调吗?制冷1。2小时后指示灯开始闪4下`再过10多分钟后内外机都停了`再用遥控任意键能开机。又不象是定时了,我是刚学的`````
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:47:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-27 10:48 编辑


定频的还是变频的呀?
你都检查了什么,有哪些地方异样?到网上下载该品牌机型的故障代码对照看一下是什么问题...
检查一下是否过流,室外机散热好吗?
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:28:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-27 15:43 编辑

电阻是越串越大,越并越小。
电容是越串越小,越并越大。
俩 刚好是反着呢。
 楼主| 发表于 2012-9-27 15:58:37 | 显示全部楼层
通讯故障最多的是通讯闭合环路中间的某一个零件坏了,联机线开路了,室外机没有工作,接线错误。
例如通讯环路里面的限流电阻开路,光耦坏了...
其次再是稳压二极管坏了,滤波电容坏了。
另外还有联机线的工频干扰,电抗器,主令继电器接触不良,模块内部的拉弧闪电。
板子太脏也时有报道造成通讯故障。
可以说变频空调里面的通讯故障是最难修的故障之一,但只要是仔细的检查总能找出来是什么问题。
发表于 2012-9-27 17:05:35 | 显示全部楼层
与您一席话,胜读十年书!   谢谢老师!
发表于 2012-9-27 20:01:19 | 显示全部楼层
路过看看,谢谢周老师。
发表于 2012-9-27 21:55:45 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-9-27 09:47
定频的还是变频的呀?
你都检查了什么,有哪些地方异样?到网上下载该品牌机型的故障代码对照看一下是 ...

是定频的`机型G4WMCR-51W,品牌有点象山寨GEN(N不象N,和2个E连在一起的)EN.全英文机,查不到有效信息,只知是主板问题,只拆过温控和外机试了`由于每次都要开1.2小时或者半天都没事`没太多时间试.按制热只内机转`连到外机的4线中没一线带电.压机指示灯亮```
发表于 2012-9-27 23:42:48 | 显示全部楼层
周老师如果用万用表 的UF档检测电容的好坏没有问题吧
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:00:01 | 显示全部楼层
王__道 发表于 2012-9-27 23:42
周老师如果用万用表 的UF档检测电容的好坏没有问题吧

那只能是检测直流电压下的电容量,并不见得是交流电压下的电容量!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:39 , Processed in 0.098679 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表