 楼主| 发表于 2012-9-23 11:23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-30 16:32 编辑

有人说410A的直流变频空调的压力是0.8Mpa,而且得到了好多的人的认可,这是不对的!
第一个是不管是什么氟,也不管是什么变频,压力并不是一个常量,而是一个变量。
例如我就见过一台空调缺氟,它的压力就是0.8Mpa,为什么我一口就知道他是缺乏呢?理由很简单呀,电流特别的小,停机时的压力倒是看不出来有太多的差别。
之所以限频就是室内机的室温管温传感器的温差拉不开,这一会你给室内机的管温加一个可调电阻人为的加大电阻(蒙蔽CPU的眼睛)给CPU一个机器正常的错误信息,再次开机你再看看,压机的转速就上去了,这一会你看电流上去了,可压力却成了非常的小(有可能还成了负值)
所以说单从压力是看不出来机器是否正常的,还有同样的一台机器,即使是夏天早晨制冷时测到的压力和下午两三点测到的压力也是不一样的(电流同步)更不要说夏天和冬天时的差异了。
尽从温度压力表上就可以看出来;
氟罐在38度时的压力为2.22Mpa  而在0度的时候尽有0.7Mpa
你说说这差了多大呀!而0.8的蒸发压力大约是在室内外机在二十七八度时测到的数据。
蒸发压力大约是平衡压力的一半。(我这里说的一半特别强调约等于,而不是绝对)
也就是是你不要以为现在看到的是0.9的压力就不缺氟,而是必需先看看现在的电流是多少。
也就是说变频空调在最高频的时候,它的电流大约是额定电流的1.3倍(或是极限电流的4/5),你要是到不了这个电流就说压力几乎就没有什么意义

所以说如果非要说变频空调正常不正常,与其说看压力还不如看最大的电流,而且是稳定的电流到底有多少,因为变频空调的电流检测相对于定频空调还是要精确些的,机器有毛病,CPU就不允许高频运行,必需限频,甚至于停机报故障。
当然如果有可能在最大电流的时候看一下压力就更容易搞清楚现在的状况了。

其实说白了410A的空调也和别的氟的空调一样,一是要看蒸发器刚刚结满露(或霜)二是冷度。
这是因为压力高了,蒸发温度也高了,可压力低了;蒸发器结露不全那也不成。
不管是什么制冷的东西都是这样的,这是原则,无一例外!

 楼主| 发表于 2012-9-23 16:42:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-24 12:06 编辑

image001.jpg
有这么一个网友,他说;
前几天去美容院修一台春兰空调,因白天有客人(都是女的)不能修,只能在晚上21点以后才能,第1天晚上去了,刚开机机器运转正常,15分钟后外机停了以后再就不起动且没有故障显示;断电后,又运转15分钟停机;检查制冷压力,电流,压力开关及内外机传感器阻值均正 常,代换后开机还是一样;忙到晚上12点回家;第2天晚上带着内外机电路板及控制面板又去了,心想今天晚上一定能修好,本着先易后难的原则,先后更换内机板,外机板,最后更换控制面板,还是一样,又忙到凌晨1点回家了;回家后,我仔细分析了一下,感觉此机器应该毛病不大,且很有规律性,应该是因为某种原因造成机器保护,且机器运转前15分钟不进行检测;第3天晚上又去了,首先将室内环温传感器换了并将接插件去掉直接连接,开机故障不变,随后将内机管温换掉并将接插件去掉直接连接,开机机器居然运转正常了;随后用万用表检测管温接插件,将其稍微拉紧接触上了,稍微一松又断开了。一个小小的接插件浪费了我3天晚上时间,此次维修给我教育是比较深刻的,以后维修时一定要仔细认真,年久机器接插件也应该值得我们注意,以免走太多弯路。

其实这种故障在现实中间还是时有见到的,只是一些人的检修思路还是不对。
所谓不对就是;
厂家售后是望闻问切看故障显示,然后在检测。
而个体户只能是盲捡;所谓盲捡也叫通检,因为他没有那么多的故障代码和技改通知,更没有配件支持。只能是听用户的诉求,看机器的状态,然后把所有的可怀疑的地方都检查一遍
楼主前面所讲的应该说都对的,但在手法上还是落后了,他是采取先换再看(这就是我们行笑人家的瞧那不顺眼换那)
而训练有素的维修工则是先测量,再考虑逻辑正常吗?正常过,下一个!不正常更换,再看更换后的直流电压正常了吗,如果正常了,那就开机,这样就可以更好地做到“多快好省”这四个字你应该懂得。
当然从概率上来讲单一性的故障比竟还是多数,复合性的毛病还是少的。
当然后来楼主讲了,这台机器是接触不良,线拉紧了就好了,线以松就出问题
 楼主| 发表于 2012-9-23 17:30:25 | 显示全部楼层
比方说,检查室温探头,直流电压2.1V,差不多,过去!检查内管温5V,不对!是不是看错了,头晕了,没有,拔掉探头量阻值,5K好着呢!板子电压5V也好着呢!那就再换一个,一样,动一动插座。嗯怎么电压闪动,不稳定,看板子后背焊点好着呢,再插拔几次,好了
挺好笑的是不,一点也不好笑,这就是工作这就是生活,解决问题钱收到,用户说谢谢,那就叫本事。
发表于 2012-9-23 18:20:41 | 显示全部楼层
曲师兄测的是探头阻值,当然走弯路了,我一般都是按照周老师说的测分压值,省时省力
发表于 2012-9-23 20:37:03 | 显示全部楼层

还不只他们两个呢...有的只是你不知道..在背后支持你的大有人在.我就是其中之一....
发表于 2012-9-23 20:48:46 | 显示全部楼层
我也是周老师忠诚的粉丝
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:59:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-5-16 16:41 编辑

哈哈哈,谢谢大家,我是大家的,也希望大家来维护我,我在杂志社论坛的时候,曾遭到有些人的妒忌诋毁,可没有什么人维护,我很伤心,离开了哪里...
可这些人是需要我的技术支持的,你想想,支持是相互的,如果你对人家无所谓,那人家肯定对你也是无所谓了!
现在杂志社终于在那些秦桧的折腾下衰落了,真不知道那些人有什么感想...
其实人以群分,物以类聚,各有各的圈圈,尺有所短,寸有所长,各有各的长处也各有各人的短处,何必要挣个你就是老大,他不如你呢...
只有百家争鸣,百花齐放,论坛才能搞好,人气才能更旺!
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:14:22 | 显示全部楼层
周涛在论坛的一些帖子的链接9月24日版

西安周涛在本论坛发表的一些帖子的索引.rar (589.11 KB, 下载次数: 128)
发表于 2012-9-24 16:36:38 | 显示全部楼层
周老师您好!我是前几天请教你春兰28(10P)的空调回气管压机气液分离器结冰,听你的指导加了点f现在好了,谢谢!!!我现在发现那个单位还有不少5P和3P的空调外机回气管结霜和内机蒸发器结霜,我只是看了一眼也没有去查,因为用户没有报修。我在想是不是滤网脏还是缺点F?
我看了你的帖子真的长了不少知识!很感谢您!!!
发表于 2012-9-24 16:42:26 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-5-6 11:14
我们行里有不少的规矩,你知道多少?说来听听

我先来说两句,然后大家伙来跟!

过来人的宝贵经验,这些比技术更重要。
我顶_1~1.GIF
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:50 , Processed in 0.104068 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表