气液分离器堵了,为什么压力不低反而会增高?
制冷时粗管子顶针阀处的压力是低压,这个压力和氟的多少还有压机的吸劲有关系,如果说氟的量不变,压机吸力大,那么这个压力就低,如果压机的吸力小,那么这个压力就高!
你想想气液分离器微堵了,压机的吸劲不就小了吗,既然吸劲小了,那么低压的压力不就高了吗!
这就好像我们戴了一个超厚的口罩,你呼吸会好吗,当然,卸掉这个口罩你呼吸就畅快了。

同理变频空调转的快一点(频率高)那不就是压机的吸劲大吗,那么这个低压的压力不就显得低一些。
相反频率低了,压机的转速就慢,压机的吸劲就差(小)低压就显得高一些...
所谓的压力高低都是相对于平衡压力来讲的。
因此上来说变频空调在没有一个固定的频率下来讲所谓的压力,几乎就没有什么意义

为什么说试压机有劲没有从抽真空就能看出来压机好坏,就是打这说起的...


这两篇献给yyj1971 和李红齐
发表于 2012-9-19 19:30:01 | 显示全部楼层
周老师是我目前最佩服的,受益匪浅!你的帖非看不可!祝身体健康!
发表于 2012-9-19 23:47:09 | 显示全部楼层
周老师是我目前最佩服的,受益匪浅!你的帖非看不可!祝身体健康!
发表于 2012-9-21 00:20:34 | 显示全部楼层
听/xin雨 该用户已被删除
发表于 2012-9-21 09:52:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-21 15:45:08 | 显示全部楼层
老师好!您才是真正的大师。一,您技艺高超 二,帖子图文并茂,通俗易懂实际操作经验多, 三,能坚持长期做无私奉献非常难得,四,您是广大空调维修者的免费技术指导。论坛有您更精彩!祝福您!
发表于 2012-9-21 19:59:38 | 显示全部楼层
很好的经验
发表于 2012-9-21 20:00:56 | 显示全部楼层
祝愿周老师健康快乐,。
发表于 2012-9-21 20:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 李红齐 于 2012-9-21 20:05 编辑
西安周涛 发表于 2012-9-19 15:38
有你和李红齐这样的铁杆粉丝好感动哦...
真想知道你俩的电话。


周老师,我的电话号码13968083744,杭州,再次感谢你的热心帮助
发表于 2012-9-23 00:05:41 | 显示全部楼层
好资料啊。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:08 , Processed in 0.103323 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表