发表于 2012-9-12 13:19:16 | 显示全部楼层
变频空调真是好   懂得修的话利润高
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:17:15 | 显示全部楼层
赏竹道家电维修 发表于 2012-9-12 11:53
就是啊  雪种是R22的  用不用排空啊   还有我换过管温  和感温  还是这样  没有原装遥控 就是有我也不不知 ...

不管是什么氟都得排空!
温度传感器不能换,而是要检查出来是那一个出问题了
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2376654
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2373178
即使没有遥控器,开机后他又故障会显示的,但时间很短,不注意看它就没有了
室外机有时候也有的
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:57:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-1-30 11:46 编辑
无名小子 发表于 2012-9-12 13:19
变频空调真是好   懂得修的话利润高


确实如此,定频空调慢慢的也和修彩电的一样不好收费了。可变频空调收费的空间却还比较大,且好修。
特别是那些老机子,厂家已经没有板子了的通讯故障,开关电源的故障收费都比较爽(拿回来修板子)
发表于 2012-9-12 19:00:44 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-9-12 16:57
确实如此,定频空调慢慢的也和修彩电的一样不好收费了。可变频空调收费的空间却还比较大,切好修。
特 ...

周老师说的非常在理!
举一例子:今夏某一天中午,冒着高温在一户老者家修月兔空调,修好后在大门口收钱的时候,邻居一男子过来问老者,“修啥呢?”“修空调,空调坏了”,“那师傅你有修变频空调吗?”我说有修的,这时男子老婆和几位其他邻居也过来,大伙七嘴八舌的说(大意如此---这个空调内机能开机,外机不动,已经叫了好几波师傅,都过来看下变频,盖子都不敢开,就叫主人家去请售后过来修,但联系售后却一天推一天没过来,天气太热,所以抱着随便问问的态度,看我能不能修。)既然是邻居,那就去看看吧。一看是海信变频,机子装在二手,窗户封死,直接叫男子把楼梯拿过来,爬上去把外机打开,叫男子上电开机,外机根本没动作,测300V没,再测外机接线端子有交流220,估计电抗器OVER了。断电一测果然如此,报价400元,男子很干脆,说修好就是了。OK,马上回维修部取来一个新的大金电抗器,装上开机,有电了,咦,模块板上面三红灯一直亮,心里有数了。前几天刚修过一台这样的海信变频,是存储器故障,当时复制了好几块,维修包里还有2块,取来换上开机,风机和压缩机开始运转。前后一共用了50分钟,包括回维修部取配件时间。修好后男子叫老婆掏了400块给我,嘴巴嘀咕,就这么快400到手了。唉!做人难,做维修人更难!
   举这个例子,也是说明变频空调维修对于真正的修理工并不可怕,学好理论基础,修理时不慌不忙,做到心里有数,变频修理何乐而不为? 我最讨厌论坛里一些师傅(特别是杂志社论坛里的),一说到变频空调就垃圾什么的,配件不好弄什么的一大堆废话。会修自然有配件,不会修乱换一通也修不好。
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:09:26 | 显示全部楼层
确实如此,一些人不会修就说变频空调垃圾,让他们说去,这种人越多你越好挣钱!
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-14 11:44 编辑

变频空调确实好,但小毛病也远比定频空调的多,而有不少的毛病又和定频空调是一样的,例如昨天小李子帮人家修一台海尔变频空调,故障显示是管温传感器坏了,那一个维修工就给人家换了一个,还是不行,用户讲前面来的维修工已经换过了也是不行...
机器过保,不知道怎么回事,用户非常的反感海尔售后,反正是收费修理就在街道先找了一个,修不了又找了第二个,第二个不行又找小李子帮忙,小李子去后检查确认是内管温故障,掉电;拔掉内环温探头,显示是F1确认板子电脑没有问题。
室内机故障检测等级是内环温优于内管温。
检测内管温的直流电压偏小;一看是5K的,问维修工,回答他来的时候就是这样的,显然先一个维修工不懂想当然的给人家换的。
(如果你不知道人家原来的探头阻值有多大,看一下下偏流电阻就知道了)海尔空调多半是10K的
这个探头换好了,开机还是不行,再检查MCU入口电压怎么是5V,再看;哦,这里还有一个限流电感,测量;已经开路。
包里找出来一个110Ω的电阻代替,开机好了。

这里讲的,只要是电脑没有糊涂,故障代码是没有错的,只是怎么解释和验证才是要紧的,在现实工作当中确实是大部分是探头故障,但是采样电路里面的滤波电路或I/O口故障也并非是没有的。
所以说你是把探头换了,那么换的对不对,还有滤波,接口有没有问题,都得看一下呀,不能说师娘教你个换探头,你就只知道个换探头了...
而掉电拔掉内环温探头后再开机看故障代码就是看显示的故障代码和刚才一样吗,是不是和自己知道的故障代码是一致的来验证电脑清醒吗,报的故障代码可信吗?如果可信,你就按照它提示的范围去检查,如果电脑胡说八道你就要重新考虑了...
还有每一款空调的探头恐怕都不一样,那么你能搞清楚他们的阻值吗?显然是不可能的,那么你胡乱上一个,那不是成了乱搞吗?显然测量直流电压是最好的办法,不光是要检查探头电压,不行了还要检查端口电压。
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:00:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-13 16:29 编辑

变频空调探头出问题最多的恐怕还不是内管温,而是压机排出温度传感器!
1是哪里的工作环境太差了(从零下到一百来度)2是氟稍微不合适这里的温度就超高 3是外机板就在压机的上面,加之灰尘虫子老鼠撒尿什么的,你说这个工况能好吗?
所以说这一块的问题特别的多!
而限频有相当的一部分原因就是在这里发生的。
首先检查待机状态下的压机排出温度传感器的直流电压(正常的时候它是5V或接近于+5V)如果不是那就要检查是探头的毛病还是板子的毛病(板子端口电压;指不插探头是+5V)
如果是待机状态是正常的,而开机后端口电压急剧下降引起限频,那就要考虑或从感温杯里拔出探头还是把探头插头从插座处拔掉改用电位器来代用了
待处理好系统的问题后再复原。
系统的问题最多的莫过于是氟不合适(氟多了还是缺氟,还有系统有空气),然后才是室外机散热不好,变频空调压机缺油少见。
不管是变频空调还是定频空调只要是氟不合适,压机排出(制热时是室内外机的粗管子异常的烫,可到了室内机的冷凝器就一点也没有温度了)
这里讲的问题才是变频空调实际维修中间最常见的工作
发表于 2012-9-13 15:12:34 | 显示全部楼层
顶一下 周老师
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:35:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-13 16:38 编辑

变频空调dc300V的生成
image001.jpg
变频空调都有一个整流桥,不管它有没有标注,有缺口的那一端(这个插片方向和另三条腿都不一样)就是dc正,那么它的对角就是dc负,另外的两条腿就是交流的输入端,这里不分(反正不是正半周就是副半周)随便接好了。
刚开机的时候,为了防止“浪涌”冲坏大保险管和电容,acL是从PTC来到整流桥的。
ac220经过桥式整流和大电容(C81-C83)滤波后得到根号2(1.414)310Vdc的电压。
实际上有不少由于功率因素的原因,这个dc电压多在295左右,而且这个电压还不是固定的,它是随着电流的增大而减小,最高的时候会是310V,最低的时候尽有220Vdc左右。
习惯上人们还是把它叫做300V电压。

这个电压去开关电源,得到+5V,+12V的电压。
+5v到了4.95V后,就是CPU的阀值,CPU开始工作,晶振震荡,reset复位。
CPU工作后,先检查MCU是否正常,如果正常则检查外围的东西是否正常,例如eep rom,然后是各个探头,交流电压是否正常,有没有过流模块正常吗?
如果都正常,那么就打开主令继电器,由于继电器的触点的电阻远小于PTC的电阻,acL就不再走PTC而走继电器了。
另外通知室内机;室外机一切正常,可以工作。
当然如果是室外机有什么不合适的事情也会告诉室内机,例如模块故障,过流等等。
室内机听到室外机有故障就不再给室外机供电,更不会发出开机的命令。
如果是室外机有保护性的故障,例如探头阻值漂移,交流电压略低,室内机会叫室外机工作的,但室外机会酌情限频工作的。

DB2实际上就是一支整流桥,但在这里是起了一个单相导通的作用;因为没有这个单相导通的二极管,空调可能会把“污染”带给大电网。

C26,C3电抗器在这里组成了一个功率因素提升的电路,并有抗浪涌,低(频)通滤波的作用。
C26是高通,电抗器是低通。

大电容(组)这个电容很重要,由于它是消去峰尖,填补谷底的作用,因此一旦失效或容量大减,压机一工作,模块必烧!
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-13 17:18 编辑

整流桥
image001.jpg
image001.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 09:41 , Processed in 0.100735 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表