 楼主| 发表于 2011-6-16 21:19:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-11-14 11:04 编辑

说说冬天修空调时的几个热门话题 压力电流制热不好...
系统高压并不是一个固定值;而是一个变量,而是受多因素影响而变化的。
氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化。
氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力。高压是随着冷凝器的温度而变化!
比方说一台空调制热,室内风机快开但还没有开的时候,它的高压是非常高的!(这时候内热交的温度是相对热的)
可是一旦内风机打开了,高压就下来了,原因就是风扇把内热交给扇凉了(这是一个吸热的过程)
再比方;内风机是低风,高压就相对高些(原因是吸热少,内热交热点)
反之 内风机是高风,高压就相对低些(原因是吸热多,内热交冷点)
当然房间内的温度也直接影响到高压的压力.....再比方定频机器的电压,电压高一点,高压也略微高一点,电压低一点高压也略微低一点,如果不仔细看是看不出来的,因为相对保护不是那么特别明显,而电流就特别的明显。而变频机器的转速却会明显的影响到高压的高低!
以上都是指在同一台机器上不同工况下高压不同的现象;另外还有因为品牌机型不同所带来的同一工况下的不同
为什么说氟加多了,压力不光不升反降呢,其实很简单,你想,氟加的刚好,内热交的温度相对最好,可氟加多了蒸发压力就高了,吸热就会不好,内热交的温度就下来了,压力不就下来了…….
同理电流也是受多因素影响而变化,而影响最大的恐怕就是压机的负载了,也就是说他和加的氟多少,各机型过冷管组的配置,管道是否通畅折瘪等等。其次还有电压,例如电压高了,电流就小了,反之电压低了,电流就大了。变频空调则是随着转速高低走,频率高了;电流就大,频率低了电流就小………
另外机器上标的电流一般有两个,一个是额定电流,指在标准工况下检测到的电流。而另一个是最大电流;指决不允许超过的电流!你在现场检测到的电流是夹杂众多因素后的结果,若想比对标准,必需自己先自圆其说,然后再判断是超了,还是欠了……….
有人说;周老师,你修空调看电流不?
我说;当然看呀!特别是那些我根本就不了解的空调,开机时我特别注意是否过流。若过流;赶紧断电,检查是哪里的原因,是压机的原因,就要检查是电容出问题了,还是电源或交接空开出问题了,还是压机挂了........
若电流尽有额定电流八九成就不太理会电流了............当然还是要注意电流是否“爬升”(压机或有微堵)

测高压电流不准,那么低压(蒸发压力)是否准呢?
其实制热时蒸发压力受室外温度的影响也是蛮大的,温度高了,压力大了,温度低了压力也低了,现在南方最高的压力可以达到0.4Mpa,可北方最低的地方可能连0.1Mpa都不到 ...
其实也不太准确!;

理由氟没有加够,低压和氟加的多少有关系!但氟一旦加够,它的压力将受制于蒸发器的温度——也就是说内热交的温度将决定着它的低压。由于室内温度太低,大多数的空调制热拔掉四通阀线后内风机会低风运转或停转,内热交导致结霜。
这个时候低压将不会变化,有些维修工以为是压力表冻住了,其实压力表是不会冻住的(你解剖一个压力表,看看它的结构就会理解)

这个时候外热交是冷凝器,由于室外温度太低,它的高压也不会高,它的高压直接受室外温度影响,氟多一口少一口,高压几乎没有什么变化

由于高压不变化,电流也不会不会(电流跟着高压走)

机器上标的电流是额定电流和最高(也叫极限-指不允许超过)电流
额定电流是指在标准工况下测到的电流(室内温度21度  室外温度7度)现在我们检测到的电流应该远低于这个电流(一般尽有额定电流的60%—到80%d 样子)

前一向西安格兰仕维邦一个维修工去修一台柜机,内热交后背被“狗毛”糊严实了,电流压力和正常的机器差不多,连内机风口温度也差不多,就是吹不出来风,用户反应房间温度起不来,当维修工看室外机的外热交尽下面结霜,就明白是怎么回事了,当他清理了内热交后背,这电流压力一下就降了下来,,然后加氟合适,这房间温度一下子就升了起来!

有一年我在陕北神木修一台美的ESD120制热不好,而制热不好的原因竟是氟加多了和用户维修工的期望值过高。我把氟调整好高压才1.1Mpa低压才0.0Mpa..据用户讲当时室外温度是零下二十几度,室内温度不知道,反正缸里的水是结了冰

事后我问维修工;为什么要加那么多的氟.........
回答;当时检查电流小高压只有0.9Mpa(电压内外风机都正常)地球人都知道是缺氟了!连美的总部搞技术的都说压力起码应该有1.7Mpa........大家给评评理,我加氟才加到1.6Mpa就再也加不上去了........是我的错!美的总部搞技术的说错了!还是全国维修工认识错了
是的!这到底是谁错了,是哪里出了错误?
我们当年学的都,是商焓关系压晗图,比容了,什么数学模型的恐怕大家和我一样迷三道四的什么也没有听明白,似乎跟平日里的工作没有任何的关系..........后来听说春兰发明了一个压力电流法,大家伙才发现有了一个具有操作性,指导性的东西,打那时候起各大培训老师一个跟一个的学了起来,并教会了大家........
直到今冬也没见谁有过异议...........
(直到前不久这种做法还是主流)

看到这里,不知道大家伙看明白了没有,就是制热好的空调高压压力相对高一点,可要是你不管空调使用的工况,生拉硬拽非把高压打到多少压力却并不一定制热好!
刚才说的那台陕北ESD120空调修复后的高压压力是1.1Mpa(没有开辅电时测量。室外温度据说是零下二十几度..)严格的说,当地维修工没有修前确实是缺了一点氟,但缺的并不多!只是用户和维修工认为制热的效果和他们的理想值差点太远,他们认为天气不冷不需要使用空调,正因为天冷才需要使用空调!空调温度设置有个30度,室内温度就应该能达到30度,就算达不到30度,也应该到26度吧.......陕北,石家庄,唐山是这样,那么江浙地区没有那么冷,制热效果应该好许多是吧?也不见得,这些地方温度的绝对值不低,但相对湿度却很高,见制热一会,外热交上的霜就结满了(也是一样吸不来热)

我们使用的空调是热泵空调。热泵空调的原理就是;吸热-转移-散热!
也就是说;只有吸热好,才能制热好!
那么空调制热时,谁在吸热,谁在散热呢?当然外热交在吸热,内热交在散热!
而气液分离器或压机比外热交还冷,或粗管子烫细管凉而内热交不热显然是不正常的现象,通常都认为是氟不合适的表现!(有人形象的把它比喻成“把劲用错了地方”好多人就是因为这么一句话而醒悟掌握了冬季加氟和判断氟多少)
而吸热不好的原因主要有;1 天气原因 2机器本身不正常
我们所说的机器有多大的匹数或制热量是在标准的工况下测到的,而低于这个标准工况使用,实际制热量肯定低于名义制热量,这是不争的事实,多数厂家认为室外温度在+-0度,室内温度在+7度时,实际制热量尽有名义制热量的60%—70%,至于有人提出室外温度低于标准工况1度实际制热量就下降5%的这个提法,我不敢苟同..但实际制热量下降确实是不争的事实!光说温度不说湿度这是不科学的提法,而焓是一个温度和相对湿度的综合考量,简而言之;温度太低或湿度太大制热不好,谁也没有办法,只能给用户做解释,用户不接受,只能凉拌!
遥控器上的温度;16度是针对冬季使用的,而30度是针对夏季使用的。温度设置冬季最好与室外温度高15度,而夏季最好比室外温度低10度。
冬季制热为什么一开始室内温度上升的还可以,可到了后来就不再上升,那是因为房间吸热量等于空调制热量!
好了,我们现在再来说说机器有问题怎么来判别;应该说大部分的机器制热不好是天气的原因和用户期望值过高。
第二部分是机器确实缺了一口氟,但是我们的有些维修工却给人家加了好多的氟。例如刚才我讲到的哪位陕北的维修工他还觉得挺委屈的;加了那么多的氟,这压力温度为什么就是不上呢?我修好后,他觉得确实比原来或他修过的要好,但比格里春兰的要差多了,他说人家的风口温度能达到七八十度,风口吹出来的风都是烫的……..
你听听他是不是在说胡话呢,其实这在全国都是一个普遍的现象,自己修不了却总要说人家的机器设计的要比自己修的机器好。
前一向杭州的一个维修工总说自己好倒霉;碰到不少机器制热时老是上面热,下面凉,总是怀疑系统堵了,后来他拔掉四通阀内风机线,看内热交结霜好好的………
其实这就是一种典型的氟加多了的表现,氟加多了;内热交容易分层,上下热度不均匀!氟加少了;内热交倒是挺匀的,可温度不行。外热交也是一样;氟加少了,外热交容易起斑马霜或尽外热交下部结霜,而上面却是常温。可氟加多了外热交倒是挺匀的,但没有冷度,气液分离器或压机却冷的要死!前一向山东柳城一个大忽悠修了一台海尔三菱没有电加热的柜机,就是氟加多了,外热交不冷,可压缩机却结了冰…….后来他把氟放了一些,效果比原来要好一些,但还是不理想,恐怕只能怪室外温度太低和房间面积太大了吧…..最后他总结的原因是看来氟确实不能加多!

下来我们再来说说这个气液分离器(储液罐)不管是制热还是制冷它都应该是个冷的森的,冬季制热,它结霜也是很正常的事情,但如果它要是温的热的就是四通阀串气了(要说四通阀主阀体内的尼龙滑块正常情况下不是在左边就是在右面,甭管他在那面,下中管都必需盖住的,但如果滑块没有盖住下中管-也就是说它漏了一道缝,压机高温高压的气体就直接由四通阀上管经下中管进入气液分离器,所以气液分离器就成了温的热的了)。如果说人家的空调气液分离器都是结霜的,可这台空调的气液分离器温度挺匀;有点凉但却不冷;恐怕压机是串气了……..(不管鹭宫,南克还是三花都是允许轻微串气的,只是这个量是非常的小,忽略不计)压机是否挂了,还必需开口试机,才可最后定夺!
还有压缩机,如果压缩机串气了,又有谁看见过气液分离器或储液罐还会结冰的!多少年来我要求学员反馈压缩机串气,气液分离器还会结冰结霜的个案,却没有一个反馈回来的什么叫四通阀串气?应该是走错了门子,也叫;该走的不走,不该走的却走了。更直白的讲;就是尼龙滑块没有盖住下中孔,压机高压高温的气体直接由四通阀的上管经四通阀的下中管来到压机的气液分离器,没有一个 个案能逃离这个法则
如果气液分离器上部常温,下部结霜,十有八九是缺氟了!而气液分离器通体凉,而不冷,而压机吸入口结“白毛霜”则是氟加多了几倍!

单向阀怀疑压不死,验证也非常的简单,验证前先记录好当前的压力电流,细管阀温度。迅速关闭细管阀,然后打开90度,在细细的调试一下,看现在的效果是否比刚才要好的多,如果明显好转就可以判定单向阀问题,如果没有好转或似是而非的就不要再怀疑人家单向阀有什么问题了………

什么是内热交什么是外热交? “热交” 规范的叫法应该是叫热交换器,为了区别,前面再加上内外,意指是室内的还是室外的,他们统称“两器”。如果你不在制热或化霜的前提下说冷凝器,大家一下子还真是反映不过来你说的是外热交还是内热交……..冷凝是一个过程,并不代表某一部件!

有人说;听了半天到底还是没有听明白怎样判断氟加多了!好,很简单,如果外热交温度很匀也凉;但不很冷,但是气液分离器或压机明显比外热交冷得多即可判断氟加多了!
而缺氟的表现(从室外机看和半堵有点类似)是外热交结斑马霜或外热交尽下面结霜,而上面常温!同时还伴有气液分离器下半部结霜,上半部常温。
有人说;现在空调制热是不会结霜的,怎么观察呀?
1是拔掉外风机线试一试,如果还是不行就只能是打开外机壳,检查外热交管板弯头了,一旦你修好了这台机器,现在测量的压力电流在相对一段时间内就能成为模板(标准)而修别的机器时稍加修正值就行了。

有人说;周老师您那套办法对F22有效,对定频机器好使;可对新制冷剂和变频空调管用吗?
我的回答是这一套办法就是那年科龙推广宣贯格林柯尔制冷剂,大家得不到理解后想出了的办法,后又在别的制冷剂上得以验证,当然变频空调也是一样好使!

有人问:为什么原来的压机制热不好,压力打不上去,换上新压机就好了!
检修期间确实大量存在这样的现象,先一个压机制热不好压力打不上去,换上新压机后制热就好了压力也打上去了,确实应该解释为压缩机的气阀衰变了!但在现实中气阀衰变不是“与非”二选一,要么好要么坏。而是用也能用,但就差了劲.....这就好像五六十岁人的体质无论如何也比不过二十岁的好小伙呀
保内压机返厂,厂家不认可,保外,用户嫌贵,也不接受,您说该怎么办呢………
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:19:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-6-17 14:24 编辑

气液分离器表现种种.....西安周涛

开机待稳定后......

气液分离器顶部结霜是气液分离器进口有异物堵了或更换压缩机时气液分离器的进气口焊的几乎堵死了
气液分离器顶部结露,底部结霜是气液分离器过滤网或进油孔堵了
气液分离器上部常温下部结霜是缺氟了
气液分离器凉而不结露或结霜,而压机吸入口结“白毛霜”是氟加的超常的多!
气液分离器热是四通阀串气了
气液分离器凉的,但不结露(或结霜)是压机串气了或系统有空气或不溶气体(还有一种情况就是氟加多了)

气液分离器制冷时均匀结露是正常的(冬季制热应该是均匀的结霜或薄冰)


三桥一个用户的奥克斯32空调打安装后就没有好好工作过,当地的维修网点到底去了多少趟,用户也说不清楚了,但用户就是好说话;修好就行!

办事处不让原来的网点去了,活派到这里,小李子带一个河南来学习的两人去修。

检查机器开始工作一切正常,可工作一会(时间不一定,少则5分钟多则半个小时)电流压力一下子掉了下来,压缩机的声音都变调了....

压力虽然是掉了下来,但比平衡压力却要高多了...拔掉四通阀,压力不低,但比平衡压力要低,哈哈哈哈,高压不高,低压不低。那不就是“串气了”

焊开压缩机进出口试压机,手哪里恩得住呀,显然不是压机的事情,小李子就领了四通阀更换,可更换后,故障现象并没有见有明显的好转;小李子纳闷难道四通阀焊坏了,不可能呀,它是“泡水焊的呀”别人说;系统脏了,你没有清洗系统,四通阀的“制动管又堵了”小李子说;就是就是,那油都是黑的.....于是小李子又领了一个四通阀换上,结果还是老样子........

小李子这一下傻眼了...给用户讲,麻烦,还是拉回车间上检测台检修吧,用户讲,就是,每次我都要花时间陪你们,这一次你们干脆拉回去好好检查,彻底修好了,再安装吧!于是用户用别克商务车给送到网点。

第二天开机确实像小李子说的那样,仅仅正常工作了十来分钟电流压力一下子就掉了下来,这时候我看气液分离器已经不是刚才的那个样子了...
刚才正常工作的时候外热交冷,没有结霜,室外机粗管子发滑,气液分离器均匀接薄霜。而现在外热交和粗管子都不冷了,气液分离器上部也不冷,而气液分离器由筛网往下,全部结霜,而且比刚才更厚(表示更冷)....

我问小李子;开工前我已经交代你,注意气液分离器,为什么没有检查?
小李子只是笑,不回答.....

我说为什么你们天天都在看我的培训幻灯片,而且开工前我还反复交代你们,你们却不去执行...

老板远远听着不吭声..

下午机器不见了,我问信息员,回答,机器已经好了,已经去安装了...

我说怎么处理的信息员回答;老板给他们领了一台压机,换上了就好了

当时气温是11℃  相对湿度21%

典型的气液分离器滤网堵了

典型的气液分离器滤网堵了
过滤器滤网堵了2.jpg

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
松树果 + 6 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-16 21:20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2015-11-20 11:52 编辑

常用管径对照

  英制    公制
叫法 管径 mm
1/4   6.35   6
3/8   9.52  10
1/2  12.7   12
5/8  15.88  16
3/4  19.05  19
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:21:54 | 显示全部楼层
压力正常的情况下,压缩机电流慢慢升高到15A左右停机
网友;淡定过生活各位同仁:最近遇到过两台怪机器,一台是格力35机,电压正常情况下启机,压力由11公斤下降到5公斤左右,电流在6.7A处停留不到20秒就开始慢慢持续上升,直至升到15A左右停机,大约5分钟后又开始启动,然后重复上述过程。把压力降低到0.35左右时电流能稳定在6.2A连续运行不停机,但是效果很差。另外一台是海尔33的新机器(今年装),电流、电压、系统压力都正常,就是只能运行2到3分钟就停压缩机,接着停室外风机再接着停室内风机,没有二次启动,换过主板依然,测过所有电容正常,管温感应头17千欧(34度气温),移开管温感应头一样。望高师解答! [url]
网友残指恋   你说的格力机明显是热保护停机了。压力不变是高压还是低压呢,高低压都没有变应该和起动电容有关了,可能是电容漏电。海尔机就不清楚了,你也没有说清楚型号,是变频还是定频的,电路不清楚。
外机脏不脏阿?先清洗一下  

回复 2# 残指恋

    谢谢!格力的已经修复,是加氟不到位,这种天气要加到0.65的时候电流才会稳定在5.9A-6.2A,就少了那么一点点氟,还真的难坏了我这个新手。海尔的也是定频机,现在还没修,估计还是周涛高师说得好:回气温度高了什么都不行。看来我们以后要重点关注回气温度才行,压缩机升温的时候电流跟着增大是可以理解的,谢谢残指恋!谢谢周涛!谢谢各位同仁!
这种天气低压要0.65?

有不少的网友又说;不会吧,那我修的几百台都是0.5。那不是全保护?
0、65???还没高压保护???
5楼说的对!我也是加到0.5呀,难道这几年我修过的机器别人都要给我擦屁股吗?

网友;晚起的虫子  正常的,压力和温度关系十分大,我今年碰到同行加过氟的空调,全部是氟加的不到位,大多外机是在阳光直射到的地方,外壳温度烫手。昨天中午碰见一台海尔的35挂机,停机压力在14公斤,开机在5公斤电流在6.4A(额定5.6A最大6.9A)开机15分钟左右保护,电流9A以上,看来还是周老师的方法比较准确,电流和压力检测的方法在环境差的条件下不一定准确。拿出喷壶灌上凉水直接往散热器喷,电流下降到5.1A,开阀加氟,压力加到6公斤后电流稳定在7.1A,由于没再喷水低压上升到6.5公斤以上,继续加氟压力稳定在6.5公斤偏上一点,电流稳定在7.2A,蒸发器和回气管结露均匀。最后把室内机的排水管直接扯到散热器翘片上,利用水加强冷却。压力稳定在6.4公斤左右,电流7A。在中午连续工作3个小时未保护制冷效果良好。最后收钱200元走人(顾客硬塞的,我只开价90的)。

西安周涛   有些人质疑楼主,这是不对的!
事实上过去大多数的维修工受压力电流法影响,搞得空调热保护,却修不好,我去看过不少的空调确实是加氟不正确,不是多了,就是少了,(热保护的原因非常的多,我现在只是说加氟不准确的问题)究其原因都是听大家伙说加到多少多少压力或电流,结果热保制冷制热不好,我把氟调整好后,不热保了效果也好了,他们说我是高手,我说我不是!只是我比你们不盲从,明白“这个道理”叫做氟加到蒸发器结露或结霜刚刚结满就好!(夏天冬天都是)
您说高手有多少的东西,不就是这么一点点嘛,其实您明白了这些东西,您不是也成了高手了(高手和当今的经理老板一样多)
各地温度湿度不一样,差的太多了,压力确实是一点也差不起的,也确实是看不出来的,但结露结霜却泾渭分明,分毫不差,多一口少一口都不成!所以你说0.5,他说0.4,实在是不好说谁对谁不对,如果那个人不问人家机型工况湿度安装条件就告诉人家多少压力,那这个人一定是脑残,脑袋让门给夹扁了....
与其犟,讨论,不抵亲自去试试!!实践会告诉你一切的,事实会证明孰是孰非!
西安周涛

网友;杨金星  其实加 F 和环境温度关系很大,随着环境温度的高低而定

西安周涛纵观今年我们修过的所有的所谓热保护,几乎都会不同程度存在着复合病;既电压低,外热交脏,加氟不准确,毛细管组微堵,气液分离器微堵,电容差点劲.....压机挂了的毕竟还是少数!
包括新来学习的所有维修工,只要看到热保护几乎全是检查电源,安装环境,眼睛看一下粗阀门结露情况,出水管出水的情况,外热交脏不脏,外风机吹出来的风热不热,如果都不是就就换毛细管组并清理气液分离器过滤网,一般都能解决!如果再不能解决,就只能是换压缩机了,今年办事处把全部的热保护漏水(外网点无法解决的都交给我们)还没有一台超过三天解决的,有些维修工明知道有复合病也仅仅解决了个清扫外热交,调整氟(这还是热保护的大部分)就已经安全的度过了高温期,有些人认为可能吗?这里我告诉大家,这是真的!这就好像我有好多的毛病,但只要是把其中的几个病去掉,人就会觉得好的多了!!!!!其实空调是个粗东西,只要大概齐,它就能工作,但现在有不少的维修工确实是不能“大概齐”而是隔靴搔痒,不起作用,没有挠到地方........
高手并不比你高出多少,只是招招都挠到了地方

有人说,周老师那你的意思说你们都是不看压力电流的是吧?
我的回答不是!!!修一台空调,刚开机时是必看压机是否堵转,过流,如果有,马上停机,决不会看着压机过流温升,待会给自个找麻烦(压机热保了,给它浇水降温夏天可要好长的时间,一年就指着这么几天挣钱养家,可不唠任时间一点点的过去..还想多跑几家挣钱呀)   压力也看,只是为解释现在的不正常和加氟的修正值,而外行却把它作为加氟的目标值!,这就是区别!

西安周涛   只要可能,我们网点都会把冷凝水接向外热交,这样就给外热交降温,还省的向楼下滴答水,费不了多大的事情,用户却非常的高兴,给钱特痛快!!!这在我们网点也算是潜规则吧
其实加完氟,看看内热交结露是否刚刚结满,是很简单的事情,可不知道为什么会视而不见却非要死看着电流压力呢它并没有用多少时间吧
其实越是不会修空调的人他越是要表现出怎么老练,花哨麻利
而越是干的年限越高却越是胆小仔细
其实活干的好不好用户心里也有个谱,人家换会比较,你没有干好,坏的是自己个的名声客户群,他可是你的真正衣食父母呀...

我刚学手时,我嘴穝不会来事,总被滑头的师傅抢了风头........可它干活总返工,他干的活总没有我好,以后用户就总点名要我去干活,而不让师傅去........

网友;淡定过生活   这个加氟的怪事,我也无法解释,可事实就是这样,我也是在周涛高师的提示下大胆尝试,死马当作活马医才得出的宝贵经验,希望大家借鉴,免得走弯路
发表于 2011-6-17 10:54:31 | 显示全部楼层
专业,继续学习!
发表于 2011-6-17 15:23:33 | 显示全部楼层
继续学习
谢谢分享!!!
发表于 2011-6-17 15:27:58 | 显示全部楼层
回复 210# 西安周涛


   学习了,谢谢
发表于 2011-6-17 15:59:50 | 显示全部楼层
好东西!收藏有空再看!
大家都来顶啊!
发表于 2011-6-17 16:10:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2011-6-17 16:19:23 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 06:13 , Processed in 0.067878 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表