有这么一个网友他讲;
海信老款变频制冷差.. 急
是在深圳,环境温度29摄℃左右
https://www.dzdu.com/thread-217878-1-1.html
海信老款的变频KF-5016LW/BP 制冷差, 之前是跳闸,更换整流桥后久制冷差.
机器上的铭牌:额定电流10.5A 最大电流15A R22 1.93KG
开机运行,电流上升到12A左右的时候报故障, 压机排气温度过高引起的降频或禁升频 .此时压力为0.7MP 细管非常凉.大管微微有点冷, 然后就一直降频,电流下降到6A左右, 如此反复.
停机压力为1.2MP
拔掉排气感温头,电流能上升到18A,报故障.过电流引起的降频或禁升频, 电流最大的时候到20A ,报故障IPM模块保护
检查管路无折瘪, 机器没移过机, 已经换过原装外电机,外机板(只有一块板,) .也清洗的非常干净.
把制冷剂放完(没抽空),定量加氟1.85KG(用手提式电子称) 还是一样的现象. 试着加多一口氟,和放少一口氟,均无效.
请问各位大师,此机是毛细管微堵了还是其他什么问题? 急!!
我想他说的问题是机器一直无法在高频正常运转,频率一会上去了一会又下来了…
修变频空调不像修定频空调那样简单,必需先检查出来是哪里的毛病,如果可能先试一下,例如你检查压机排出温度传感器的直流电压不到一伏,那么你先把这个探头从感温杯里拔出来试试,看电压能不能上来(压机的频率应该是同步的)
如果电压能上来,好吗!那就考虑外风机的风速是否高风(很简单,用钳流表量速度线,看那一根线有电流,然后再对板子上的高低风标识)看看外热交散热的条件,最后测一下内热交的均匀度,冷度,此时的电流,放点氟试试。
有些人说放点氟加点氟不是没有试过,都试过了,没用!
这里有一个问题是刚才频率极不稳定,一会上去一会下去的,没有参考对照物,即使有一个正确,但别的因素又抵消了正确的抵消,因此是徒劳的
其实变频空调并不是那么难修,但最怕的是把几个问题都搅到一起,那就是神仙也是没有办法的。
但最好的办法就是一次性的把几个参数都采集一下,综合考量,
例如ac220 dc300 外风机的风速 室外机几个传感器的直流电压 这一会的电流压力,外风扇吹出来的风是热的还是烫的,粗细管阀门的冷度,那一个结露,那一个更饱满..
应该说采集这几个数据用不了3分钟吧,
我以前就遇到过这么一台机器,限频
检查怀疑外风机的风速有问题,检查结果确实如此,而结果确实外管温阻值偏大造成的。
|
|