电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-8-31 21:00:43 | 显示全部楼层
谢谢 周老师的讲解
发表于 2012-8-31 22:01:17 | 显示全部楼层
谢谢 周老师
发表于 2012-8-31 23:44:05 | 显示全部楼层
楼主讲的太好了,值得多看几次!
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:02:39 | 显示全部楼层
有这么一个网友他讲;
image001.png
海信老款变频制冷差.. 急
是在深圳,环境温度29摄℃左右
https://www.dzdu.com/thread-217878-1-1.html
海信老款的变频KF-5016LW/BP 制冷差, 之前是跳闸,更换整流桥后久制冷差.
机器上的铭牌:额定电流10.5A 最大电流15A R22 1.93KG
开机运行,电流上升到12A左右的时候报故障, 压机排气温度过高引起的降频或禁升频 .此时压力为0.7MP 细管非常凉.大管微微有点冷, 然后就一直降频,电流下降到6A左右, 如此反复.
停机压力为1.2MP
拔掉排气感温头,电流能上升到18A,报故障.过电流引起的降频或禁升频, 电流最大的时候到20A ,报故障IPM模块保护

检查管路无折瘪, 机器没移过机, 已经换过原装外电机,外机板(只有一块板,) .也清洗的非常干净.

把制冷剂放完(没抽空),定量加氟1.85KG(用手提式电子称) 还是一样的现象. 试着加多一口氟,和放少一口氟,均无效.

请问各位大师,此机是毛细管微堵了还是其他什么问题? 急!!


我想他说的问题是机器一直无法在高频正常运转,频率一会上去了一会又下来了…
修变频空调不像修定频空调那样简单,必需先检查出来是哪里的毛病,如果可能先试一下,例如你检查压机排出温度传感器的直流电压不到一伏,那么你先把这个探头从感温杯里拔出来试试,看电压能不能上来(压机的频率应该是同步的)
如果电压能上来,好吗!那就考虑外风机的风速是否高风(很简单,用钳流表量速度线,看那一根线有电流,然后再对板子上的高低风标识)看看外热交散热的条件,最后测一下内热交的均匀度,冷度,此时的电流,放点氟试试。
有些人说放点氟加点氟不是没有试过,都试过了,没用!
这里有一个问题是刚才频率极不稳定,一会上去一会下去的,没有参考对照物,即使有一个正确,但别的因素又抵消了正确的抵消,因此是徒劳的
其实变频空调并不是那么难修,但最怕的是把几个问题都搅到一起,那就是神仙也是没有办法的。
但最好的办法就是一次性的把几个参数都采集一下,综合考量,
例如ac220   dc300  外风机的风速  室外机几个传感器的直流电压   这一会的电流压力,外风扇吹出来的风是热的还是烫的,粗细管阀门的冷度,那一个结露,那一个更饱满..
应该说采集这几个数据用不了3分钟吧,
我以前就遇到过这么一台机器,限频
检查怀疑外风机的风速有问题,检查结果确实如此,而结果确实外管温阻值偏大造成的。
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:19:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-9-4 10:37 编辑

有些万用表确实有电容容量测量的功能,但这里有一个误区,可以说是大多数人都不知道的事情!
电容分直流电容和交流电容,之所以这么分是因为电容量在不同的频率下或占空比下的电容量都是不一样的。
例如我们常说的交流电容就是指在50周450V的条件下测得的电容量。
在实战中经常可以碰到这样的案例;原压机使用50微法的电容,可表测电容量是48微法。应该说是可以使用的,但开机却出现堵转,而换一个正常的电容,马上就可以启动压机的案例,这个原因就是这个电容是在直流电压的测试下测到的电容量48微法,但在50周的条件下测量恐怕连10微法都没有,所以才会形成堵转的现象,这个在行内叫正切cosin现象
发表于 2012-9-1 16:44:35 | 显示全部楼层
学习了,很详细
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-1 16:52:35 | 显示全部楼层
呵呵,原来李志锋老师是这样出名的啊,一直很喜欢看他出的几本书,现在还在研究中呢
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:57:59 | 显示全部楼层
这几本看过没有?
VXDRV`MFJ$8W@QVFDIEA~(Y.jpg
COUO9FVLQ163]YL19{[UZ`H.jpg
发表于 2012-9-1 17:00:11 | 显示全部楼层
支持楼主………………
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:43 , Processed in 0.109575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表