电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:01:08 | 显示全部楼层

是有点怪怪的,是不是别的什么毛病呢?
发表于 2012-8-21 15:43:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:27:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-23 10:02 编辑

换压机或处理裂漏后,系统排空都有那些方法?

方法不外乎就那么几种;

真空泵抽
用氟顶
给系统加点氟运转一下,然后放掉,重新加!

用氟顶分两种
一种是不开机,直接把氟从低压处往高压侧赶。
另一种是联合压机抽真空用氟赶空气。
这都是常用的方法


用真空泵抽没有什么好讲的,节点就是;有些真空泵有止回阀,停电外气不会进入系统,比较方便。
另一种就是在关真空泵电源前,必需把表阀关进,并观察表针不会回零。

用氟顶一般指单室外机;
室外机的粗管阀接口用罩帽封起来,(安装新空调的时候,罩帽太多了,不要乱扔,这一会就用上了)
顶针阀用软管和氟罐连起来,氟罐颠倒过来,确保液体进入系统。打开粗管阀,打开氟罐阀门。
细管阀一开一关几次就行了

联合压机抽真空是指系统某一部件更换后(系统都连着的)或者是裂漏处理后。
顶针阀用软管压力表和氟罐连接一起(表阀打开,氟罐阀门关闭)

机器正常运转,节点是看机器这一会还正常吗,别闹的是现在压机不动了....
关掉细管阀,节点是;让压机把粗管子,室内机,细管子的空气吸到室外机,然后再打到高压侧去,约两分钟。
实际上尽二三十秒表针已呈现负压。
打开氟罐阀门,节点是;氟罐里面的氟分两路去室内机粗细管道和室外机。
室外机的氟不断的把脏空气推向毛细管一侧,而且是越压越紧。
大约是两分钟,关闭氟罐;这一会由于压机还在工作,压机又把粗细管道和蒸发器的氟都吸入室外机,具体来讲应该是室外机的高压侧。
当表针再次呈现0压时,关闭粗管阀,停机
打开细管阀,在氟罐接口螺母处排空。节点是当细管阀没有打开前接近细管阀的几乎全是空气,后面的是污染的氟,再后面就是纯净的氟。
当然;打开细管阀,在氟罐接口螺母处排出的依然是这样;空气,脏氟,然后才是好氟,一般时间是正常排空的一倍。
到此整机排空就算结束了,下面就是正式的加氟;打开氟罐大约两三分钟后开机,加氟至蒸发器结露刚刚满为止。

最后的那一种就是根本就没有排空就直接先加1/3的氟;比如说三五百克的氟叫机器运转一下。
节点是;1看整机运行怎么样,别是什么东西不工作或者是哪里还有漏或堵的现象。2是系统一旦有水分那是非常讨厌的事情,别指望排空就能把水分排的那么干净,而用氟去冲刷融合那是非常妙的事情,绝对干净,一般给丈母娘小姨子才会这样干的!
因为氟溶于油也溶于水!
运转三五分钟后,在表阀处排掉刚才加进去的氟,一直排到系统的压力略高于外压,这个节点是怕外面的空气再一次进入到系统。表阀开开停停看看,免得误操作,特别是排空的后期看似没有氟了,可过一会压力又上来了....
氟排到这一会也算排好了,然后打开氟罐阀门开始加氟,和上面的那个是一样的,先加上个三五分钟后开机,加氟至蒸发器快满的时候观察........

记住了用压机排空谨慎,涡旋压机不适用,原因是涡旋压机运行时,涡轮片之间必须要有氟做铺垫,否则涡轮片硬碰硬会打碎的,不相信你就试试..

夜路走多了总会倒霉的

好了,会了吗?


发表于 2012-8-21 19:12:50 | 显示全部楼层
一台华凌32挂机,高压管冷,回气管不冷,但出风口温度在16度左右,电流6.7(标5.9),制冷2个小时也没停机,储液罐常温,制冷效果蛮好!我的疑问是回气管为什么不冷,不知道为什么!

发表于 2012-8-21 20:50:04 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-8-21 10:01
是有点怪怪的,是不是别的什么毛病呢?

J今天给它换通用板了,谢谢周老师
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:22:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-27 14:33 编辑
飞翔的心 发表于 2012-8-21 19:12
一台华凌32挂机,高压管冷,回气管不冷,但出风口温度在16度左右,电流6.7(标5.9),制冷2个小时也没停机, ...


回气管不冷的原因比较多;例如室温太高,蒸发压力偏低.....
对你这一台机器,我有一种感觉蒸发器结露不会满,检查一下好吗。
制冷好不好,压力是否合格,不是你或我说了算的,而是由蒸发器结露刚刚满说了算的!
还有如果缺氟,压机会发热的,时间长了,电流不是小,而是会加大,这一点好多人都会被骗的。
也就是说原来机器缺氟,电流偏大一些,氟加合适了,电流反而是比刚才小一点。
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:20:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-22 17:08 编辑

有这么一个网友发帖,说;
格力26定频机,开机一会测压力0.35,制冷很差。加氟加到0.45,制冷还是不好,压机很热,三十分过去了蒸发器上半部冰凉,下半部一点都凉?外机洗过
问是咋了?


前几天,在我们这里,学徒工才遇到过这样的一个案例,他原来也怀疑分液管有问题,可用户讲原来一直是好的,这样他打到制热蒸发器热的均匀,坚定了系统是好的,打回制冷又加了一点氟整个蒸发器就均匀了......
不管是什么空调 氟没有加够都是这样的。


转帖:https://www.dzdu.com/thread-215437-2-1.html [家电维修论坛](Www.Jdwx.Info)
发表于 2012-8-22 17:00:31 | 显示全部楼层
学习了  真的好东西呀
发表于 2012-8-22 19:48:45 | 显示全部楼层
感谢周老师,让我学会了很多东西
发表于 2012-8-22 20:22:28 | 显示全部楼层
讲得太好了、精彩!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-5 15:59 , Processed in 0.103923 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表