楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-8-15 17:35:24 | 显示全部楼层
路过,学习,谢谢周老师,。。。。。
发表于 2012-8-15 21:53:49 | 显示全部楼层
不错资料很完整,支持楼主的分享
发表于 2012-8-15 21:54:02 | 显示全部楼层
不错资料很完整,支持楼主的分享
发表于 2012-8-15 23:05:08 | 显示全部楼层
不错资料很完整,支持楼主的分享
 楼主| 发表于 2012-8-16 11:24:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-16 11:29 编辑

转载人家的
格里客户服务中心技术通知书
客户服务中心技术通知书        J10001
使用范围:地区客服中心
各级网点

共1页       
第1页
主 题 内 容        关于格力变频空调维修技巧及制冷剂加注方法

因变频空调的运行频率随设定与室温之差而改变,其运行压力和电流也随之改变,在维修过程中不好明确判定。因此,在维修过程中需检测运行压力和电流时,可按以下方法将变频机设为额定制冷或制热模式运行,以便于对故障的判断和分析。
1.
变频机设为额定制冷或制热模式运行的方法:
1额定制冷测试方法:室内机设定制冷模式,超强运行,设定温度为18°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制冷模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。
2额定制热测试方法:室内机设定制热模式,超强运行,设定温度为29°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制热模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。
2使用遥控器进行故障自检方法(故障代码附后):
1进入故障自检:在3秒内按“灯光”键四次调出相关故障代码;
2退出故障自检:在3秒内按“灯光”键四次或调出的故障代码显示5秒后自动退出。
3.因使用R410A冷媒的空调对系统内的空气、水份和杂质含量的**标准都比使用R22的空调更高,因此在售后维修时,必须严格按照操作规范进行。制冷剂加注的规范操作:

1连接压力表时,必须将低压表阀松开半圈,将加液管连接到检修阀后,利用机内的制冷剂将加液管内的空气排出,然后再拧紧低压表阀,此时观察压力表显示值,判断制冷剂是否需要补加。
2加注制冷剂前,连接制冷剂钢瓶和压力表之间的加液管时,将连接制冷剂钢瓶的接头先不要拧紧,先拧开低压表阀,放出部分机内制冷剂将加液管内的空气排干净,再拧紧低压表阀。
3将制冷剂钢瓶的阀门完全打开后,将钢瓶倒置,利用低压表阀控制制冷剂的加注流量。
4加注完毕后,先关闭制冷剂钢瓶阀门,将钢瓶正放后再关闭低压表阀,快速取下加液管并拧紧检修阀盖。

4.注意事项:
1R410A冷媒的加液工具必须为专用工具,严禁与氟利昂R22等其它制冷剂共用,否则将导致压缩机润滑油被管内残留的矿物油溶解。
2由于R410A是由R32与R125按50%:50%的比例混合而成的二元近共沸混合制冷剂,为了保持其两种成分的正常比例,以保证R410A系统的热力性能,要求必须在液态下充注。如使用气体方式充注,将导致冷媒的组成成分发生变化。
3R410A制冷剂压力是R22的1.6倍,维修时需根据R22的经验数据进行换算。
4当泄漏点在连接管和室内部分且制冷剂未完全泄漏时,可直接关闭截止阀,将室内冷媒放掉后再处理漏点。然后再对内机进行抽空后补加制冷剂,无需完全放掉系统中的制冷剂。
5如制冷剂完全泄漏或室外机存在漏点需补焊的,必须放掉全部制冷剂,在处理漏点后使用真空泵抽真空,然后定量加注冷媒。严禁直接加注或使用压缩机自身排空。
                               
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:27:05 | 显示全部楼层
有人说410A可以加R22的氟,这是胡说,因为两个接口都不一样,连接都接不上去,怎么加氟。
当然你加上一个转换接口是可以的!
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:29:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-16 15:32 编辑

变频空调各个厂家或机型在最高频的设置不一样,因此有些机型的频率会高些,有些会低一点;那么他们在最高频时的压力也会不一样

这个频率高了,功率会大一点,但高频的呼啸声也是很讨厌的况且维修工还没办法解决
发表于 2012-8-16 21:31:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-17 15:28:11 | 显示全部楼层
拆掉电脑板后重新装好后 显示板灯全亮,手动不能开机,怎么解决啊,大家帮帮忙!
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:37:04 | 显示全部楼层
飞翔的心 发表于 2012-8-17 15:28
拆掉电脑板后重新装好后 显示板灯全亮,手动不能开机,怎么解决啊,大家帮帮忙!

死机了呗,掉电后重新开机试试。
另外拔掉负离子,高压积尘试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:22 , Processed in 0.094097 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表