电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-14 11:17:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-16 11:10 编辑

维修空调怎么会爆炸
几乎无一例外都是用氧气保压,后用焊枪所致!
有的人说是不是堵了,氟加多了?那都是不可能的!
你试试把阀门关掉,看空调会爆炸吗?不会,充其量只能是把压机憋死。
我见过氟加多了的案例,也没见过爆炸的报道。
压机冲顶那都是系统水分过多,造成压机顶部电离造成的!

那么R22 410A会不会燃烧呢?
不会的!

冷冻油在系统里面会不会燃烧呢?
系统内没有空气咋燃烧呢.
wuye6100 该用户已被删除
发表于 2012-8-14 12:37:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-14 19:53:18 | 显示全部楼层
谢谢好经验,收藏了!!!!!!
发表于 2012-8-14 20:09:02 | 显示全部楼层
谢谢周老师,。。。。。
发表于 2012-8-14 20:16:12 | 显示全部楼层

周老师你好,今天检修一台格力挂机,用户反映制冷效果不好,开机感觉效果不错,拔掉插头,用手摸蒸发器上面竟然是热的,不知道这是为什么,谢谢
发表于 2012-8-15 13:10:20 | 显示全部楼层
新手学习了
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:13:03 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-8-14 20:16
周老师你好,今天检修一台格力挂机,用户反映制冷效果不好,开机感觉效果不错,拔掉插头,用手摸蒸发器上 ...

是不是压机的排气阀漏气了
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:01:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-19 16:38 编辑


有这么一个网友发帖问请问变频空调怎样加氧.r410
转帖:https://www.dzdu.com/thread-210512-1-1.html [家电维修论坛](Www.Jdwx.Info)

这应该说是一个普遍存在的问题。
image001.jpg
首先来讲;
410A没有替代的,当然你用别的什么氟来替代,机器可以制冷,但效果不是一般的差,而是很差,不要说要不到钱,恐怕还要被人家打出去。与其用什么氟糊弄人家,还不如用煤气呢,两个比较效果都差不多。
不管你用什么东西糊弄人家,这一台压机用不了多久就报废了(指压机线圈)
410A是组分氟,泄露的时候不是同比例泄露,因此不允许补氟,只能是全部放掉重新加!
我是全国最早推广使用410A的几个人之一,最早的时候和你们一样的心理,舍不得放掉,可补氟后效果和重新加的效果一对比,马上就现出来区别了,连用户都哄不过去.....
如果说看不出来差别,那是你掩耳盗铃罢了。

放氟不允许卸管子放氟,只能是在表阀或真空泵的进口放氟,放到差不多了就启动真空泵,看点是氟放光了有可能湿空气进入系统,造成更大的麻烦。切记切记!
410A只能是加液体,不允许加气体
正规厂家不卖另的,只卖整罐,氟罐是粉红色,有虹吸管的标注,这种罐子不用颠倒,直立加氟就成。
而杂牌氟没有这样的标注得把氟罐颠倒加氟
卖氟的时候你是不知道他的真假,可以测一下他的温度压力值就知道了,这个表格以前发过(好像和压力表的图片在一起)
例如商店柜台的温度是30度,那么这个氟罐的压力就应该是1.8Mpa,如果不是,就不要买(这个约定必需在买以前就和商家说好。免得反悔)

加氟以前必需矫称,看称准不准,现在有不少的电子称都不准,加少了,可以补加,可加多了就得全部放掉!
可你如果没有标准量,没办法校称,那就只能是先加八九成,看效果后再决定补加多少!
是否加够,加的准不准和别的氟一样,就是
看蒸发器最冷切均匀,当然这一会风口的温度也是最冷的
前提是内外风机的风速都应该是高风
设置内风机的风速是高风,如果蒸发器的温度不合适或内管温的阻值漂移,CPU拒绝执行高风,强制中底风,如果条件满足了就执行高风,这个CPU实际上是很好说话的,只要是蒸发器的温度差不多了他就执行高风

遥控器如果可以那你就设置到“定频模式”你不会就设置成制冷,16℃,高风就成了。
初开机压力会从平衡压逐渐变小,电流逐渐变大,耳朵能明显的感觉到压机升频的声音变化....
如果机器有什么毛病,那么压力电流会一会高一会低的来回变,这是频率试图突破的意思。
假设室外温度30℃,室内温度27℃,那么频率最高的时候压力大约是0.8Mpa左右,电流是额定电流的1.2-1.3倍

变频空调有三个电流;
某一个档位的正常电流
标准工况下的额定电流
最大;不允许超过的电流


我这里所讲的电流就是指频率最高时候的电流,但它绝不会超过第三个的电流,一般来讲变频空调的电流检测的准确率还是比定频空调高多了,没见过变频空调的压机会烧的那么惨,油会变成那么黑。
因此来讲变频空调加氟加的准不准只要看电流大不大就成了,当然辅助压力也可以。
例如电流不在上升而压力才0.4,那显然是氟还欠一口,可压力在0.9你说是氟加多了还是频率还没有升到顶呢?
有工装当然是方便,一眼就知道现在的频率,可没有工装,你的道行还没有修炼成,那不就成了难事....
所以说宁愿欠一口观察观察再说,也不愿意误加多了........
频率在最高的时候,整机电流一般都要大于额定电流(天气如果不是那么热的话,电流比较小),只有这个时候才会考虑压力。

而所谓的变频空调过流是指第一个
也就是说例如一台空调它的第一档的标准电流是1A,而实际是2A,额定电流是6A,解释是他随没有超过6A但远超过1A,所以MCU判它过流是正确的!

抽真空完毕,利用系统的负压来加氟,基本上可以加到额定值的七八成....
系统泄露点没有找到前是不允许加氟的,这是行规!
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:41:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-15 16:44 编辑

只要是氟不合适,MCU就拒绝升频,频率升不上去,电流就不会大!
当然限频的原因比较多,不见的都是氟不合适,除此之外的还有电压,温度探头的阻值,热交换器的温度,电流,设置等等.....

当然如果你看到电流不大,可压力超大,那肯定是限频了,限频的处理详见前面发过的帖子
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:50:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-19 16:54 编辑

R410饱和压力与温度关系.rar (3.04 KB, 下载次数: 219)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-5 17:29 , Processed in 0.105889 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表