楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-8-10 20:50:08 | 显示全部楼层

请教周老师一个问题;细管比粗管凉一般为缺氟或管子扁,今天遇到3台格力挂机,摸细管比粗管凉,蒸发器下边一溜不凉,‘用户报故障为漏水,有时漏,有时不漏,水顺墙往下流’测压力4.2个,这两天杭州刮台风,气温不高,有时还下雨,应该说这个压力不缺氟,心想加一点试试,加到5个时,再用手摸,情况依旧,我一下糊涂了,请问周老师,这到底是怎么一回事? 谢谢
发表于 2012-8-10 21:01:30 | 显示全部楼层
周老师好!!
发表于 2012-8-10 22:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-30 17:03 编辑

周师傅你是制冷界的大师,令人佩服!!!
 楼主| 发表于 2012-8-11 09:03:18 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-8-10 20:50
请教周老师一个问题;细管比粗管凉一般为缺氟或管子扁,今天遇到3台格力挂机,摸细管比粗管凉,蒸发器下边 ...

细管子比粗管子凉并不见得就是缺氟
不可能是粗管子握扁。
如果室温较高,那么细管子也会比粗管子凉,例如刚开机的时候。

当然一般来讲,开机半个小时后(也就是说机器稳定后)细管子还是比粗管子凉大部分都是缺氟,有少量的毛细管组微堵。
蒸发器结露不全无疑就是蒸发压力偏低,大部分是缺氟,不排除有可能毛细管组微堵。
到底是什么问题还得综合考量
 楼主| 发表于 2012-8-11 14:54:41 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-8-10 20:50
请教周老师一个问题;细管比粗管凉一般为缺氟或管子扁,今天遇到3台格力挂机,摸细管比粗管凉,蒸发器下边 ...

压力再4个以上是不可能结冰漏水的,还是从别处想想漏水的原因,是不是因为湿度太大引起的风口凝露还是什么 的
加氟后现象不变,给四通阀加电后再掉电试试
发表于 2012-8-11 20:01:43 | 显示全部楼层
来学习了,老师!
发表于 2012-8-11 20:19:58 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-8-11 14:54
压力再4个以上是不可能结冰漏水的,还是从别处想想漏水的原因,是不是因为湿度太大引起的风口凝露还是什么 ...

今天把内机拆下来全部清洗一遍,漏水修好了,谢谢周老师,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-12 09:47:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-19 17:02 编辑

我们经常碰到这样的空调;人家使用多少年都是好好的,今年就漏水了,查那都好,头疼了,拆下来洗一下就好了。
这样的案例可以说是屡见不鲜。
你要是说道理吧,换真的是说不清,但这可是真的。这是多少维修工用眼泪和辛苦换来的经验,请珍惜保存吧...
发表于 2012-8-12 13:29:26 | 显示全部楼层
谢谢周师傅的资料。
发表于 2012-8-12 14:12:34 | 显示全部楼层
谢谢.我遇到过,当时没看贴,是问的师父,美的3P,师父让我放氟.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 18:56 , Processed in 0.094717 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表