谢谢周老师,又学了一招,。。。
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:04:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-6 10:15 编辑

一台奥克斯变频,老是显示压机过载。
检查结果竟是外风机的转速低(外风机有三个转速,高中低风)
而导致外风机转速低的原因又是因为外管温的阻值变大。

检查方法就是测外管温插座上的直流电压

原因是MCU检测外管温的温度不高偏低,如果风速过高会导致系统的高压建立不起来,所以要强制风速降低,可压机排出温度传感器检测到的却是温度过高,于是就限频报警!
怎样知道外风机的风速呢?由于是交流电机,因此掐一下电流就知道了,板子上标有高低风,和插线是一一对应的。
发表于 2012-8-6 10:55:56 | 显示全部楼层
周老师:向您致敬
发表于 2012-8-6 11:35:10 | 显示全部楼层
.......................不错
发表于 2012-8-6 12:25:38 | 显示全部楼层
周老师你好:换压机时如果没有原装压机配压机。制冷量要与原来的一样还是可以有点偏差(%几),吸排气管的直劲不一样有没有引响啊。还要注意什么呢?谢谢老师!
发表于 2012-8-6 13:55:57 | 显示全部楼层
师傅讲的太好了
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:12:46 | 显示全部楼层
某小区刚安装的奥克斯变频报E5故障
工人上门检查确实是通讯故障,揭开室外机顶盖,看到这样....
image001.jpg
image002.jpg
更换外板好了。

电容鼓包流油,电源和通讯环路都坏了,你能看得清吗
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:05:57 | 显示全部楼层

这都是常有的的事情,那有那么多的合适。
只能是选相近的使用,管径可以变径呀