手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-7-30 15:12:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-3-28 17:49 编辑

这是网友电子迷在杂志社论坛发的帖子,说他给一个熟人帮忙修的一台小挂机,这台机器已经有几波人看过,都无功而返,听电子迷的威名(理论也好生了得)请电子迷帮忙给看看,电(简称,下同)也觉得小挂机能有多大的难处,可眼下自己都忙得一塌糊涂,没办法一年就指望这几天挣点钱,可盛情难却呀,还得去。
量量电流,测测压力,总认为是那堵了,可到底是那堵了,怎么查呀,这人说这,那人说那,他这一会还真晕了,毕竟都是一些大家,权威人士呀
哈哈哈,真是物以类聚,人以群分,小人物到了这里,那有说话的份呀,(除非是那些刚出山,什么都不知道的生瓜胆子,连谁是谁都搞不清楚的生生)
电话一个接一个,那都是去去就是到手白花花的银子呀,而这个朋友即使修好,也是不能收钱(酒是少不了的事情,可这忙忙的天,有时间喝吗)
电是越急越不知道该咋修,最后就在杂志社论坛发了这么个帖子,说他修不了了,当然他发这样的帖子也是不得已,一是他实在是崩溃了,二是希望一个人能真正的点拨他,走出迷途,而现在出主意的人几乎全是馊主意,不靠谱。要是有一个人说的靠谱,他也就照做,查出来问题了。
用户实在是熬不住了,重新买了一台新机,这台故障机就以300块钱的价钱折价给电子迷,电呢,越想越不是滋味,想今天就是把你拆成件件也要把你弄个明白,给大家一个交代。
(只有小人物才会只发求救贴,不回结果,咱是谁呀)
image001.jpg
当拆到这里他差一点没有晕倒…..

唉,没有找到问题点,都会那么神秘,各种说法都有,当照片放到大家面前,似乎连那些小白鼠都变得是那么的伟大聪睿
可那些说过话的大家权威呢,有张大嘴不说话的,有为自己开脱的,有自嘲的…
而最不要脸的莫过于那些说错了又不往心里去的人,认为在网上胡说一气不要一毛钱,还有一些版主,这一会用上你了,你却一言不发,真不知道论坛的老大为什么没有发配你回家卖红薯去!


其实这个故障判断起来还是比较好判断的,而且是安装工的应知应会!因为这都是安装验收过程必需检查的项目,如果不正常就必需赶紧处理,如果处理不了,那就成了安装事故!

检查是这样的,内热交凝露(制冷)不好,开机不久粗管子(粗管阀)就异常森冷
正常的情况下应该是开机一会等房间温度降下来,粗管阀才会凉,切没有那么冷才对,室内机冷,内热交凝露饱满,持续往下流水才对。
你像这台空调检查粗管阀到室内机的接口都异常森冷,可蒸发器出去的粗管子却不冷,这个时候就应该判断蒸发器粗管子出去到粗管子的接口这一段有问题;因为这一段的管子比较粗,堵的几率较低,而握扁的几率较大,况且是反出管,这种事情并不是什么稀罕事。
再是这台机子在移机之前制冷是好好的,移机后就成了这样,那肯定就是移机造成的事情,可机器能工作接线肯定没问题,粗管子能森冷,说明压机什么没有问题,排空加氟也不可能有什么大问题。
换句话来讲,那就是一节粗管子,明显的出现温度差异的地方必是故障发生的地方。
当然由于堵或握扁的程度不一样,那么这两端的温度差异也不同,出现的怪异声响也不同。
说到电流压力,粗管子这里握扁了,显然回流不好,打握扁的地方到压机低压侧(包括粗管阀)压力应该是比正常的机子要偏低一点的,可测出来的(比如说是0.5Mpa)你说是合适呢或是不合适呢,可以说各个地方的局部工况不一样,正常的压力也不一样。至于说电流偏大,这就对了,你想刚才说到的地方压力偏低,可氟都拥堵在高压侧和细管子,蒸发器里,高压肯定要高一点啦,高压高,电流就大呀,这里更可以证明电流不跟低压走的。
发表于 2012-7-30 21:46:53 | 显示全部楼层
师傅你太好了,真是无私,对于同行,没人给你说
发表于 2012-7-30 22:32:03 | 显示全部楼层
真是师傅级别的人啊
发表于 2012-7-31 06:18:51 | 显示全部楼层
老师的话句句经典好经验
发表于 2012-7-31 10:47:41 | 显示全部楼层
谢谢周老师
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:13:59 | 显示全部楼层
上班出门,在楼道口见老刘头家的空调怎么是这样;
image001.jpg
为了确认我的想法是不是正确,进门验证
吸热不好
果然是过滤网脏了
让老刘头洗过滤网,我出去看,这个时候室外机的接口已经是完全正常了!
机子是海信32挂,已有七八年了吧,从没有修理过
老头不知道空调有保养一说,只是儿子回来帮着洗一下过滤网

正常的空调细管子潮,粗管子森冷(但没有故障机那么森冷)用通俗一点的话来讲就是细管凉,粗管子比细管子冷多了
但刚开机(或是刚加完氟)粗管子是不会那么冷的,如果马上就会那么冷,肯定也是不正常的!
当然如果这个用户的房间温度超低,粗管子也会结霜的。但你用手指头一摸霜,霜应该能马上化掉。

图片上的现象是细管子冷结露,粗管子森冷结霜
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:40:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-8 10:52 编辑

电子迷修的那台空调,当照片呈现在你的面前,应该来讲就尘埃落定
可是带来的沉思确实是值得深思,可为什么那么多的大家都误入歧途,难道你比那些大家还强吗?
不会的!
我想是不是因为是检修思路和手段的原因呢?
你比如说电子迷他比较重视电流压力,可我却重视冷与热,这可能就是两个人的检修思路的差异吧。
我们行从来就有一句话,叫做杀猪杀屁股,一个人一个杀法,说不好谁好谁不好,只有谁的方法误判少,符合实战,速度快,简洁。
以后你遇到这样的故障你应该怎样来分析处理?
特别强调的是这台机子的粗管子老根没有弹簧管,只要是在原来有弯的地方想反方向握个弯几乎是不可能的事情!
即使是日产的机子这里也是管子超薄。

可以这么说修系统问题手摸各个地方的冷热比较容易发现问题,可他就是没有说这个冷热。。。。


 楼主| 发表于 2012-7-31 17:00:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-7-31 17:02 编辑

内热交;
就是室内的热交换器。
同理;外热交就是室外机的热交换器
又叫“两器"

制冷四大件中的两大件。
另两件是压机和毛细管

四通阀,单向阀不是
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:18:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-8-10 16:03 编辑

某网友打来电话说一台空调挂机内热交上面冷,下面常温,接上四通阀上下都热切非常均匀。
问是不是堵了?

回答;不是的!你把四通阀打到制热看看是不是堵了。
室内机细管子一分二的分液头或多或少都会存在分液不平衡的事情,有的是上面先冷,有的是下面先冷,到底谁应该先冷,这个还真的是不好说,但都是缺氟的具体表现,等加氟加好了也就均匀了...
就是同一品牌型号,不同的批次,也会不一样的,我见得多了。
这里只是一种解释;分液头也有一分多的。
发表于 2012-7-31 18:48:11 | 显示全部楼层
你好,怎么打不开呀,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-5 21:59 , Processed in 0.093293 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表