楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-7-28 22:04:33 | 显示全部楼层

谢谢周老师。
发表于 2012-7-28 22:15:07 | 显示全部楼层
谢谢周老师,。。。
发表于 2012-7-28 22:20:27 | 显示全部楼层
周老师好!
发表于 2012-7-29 09:10:14 | 显示全部楼层
号文章,值得学习
 楼主| 发表于 2012-7-29 10:34:35 | 显示全部楼层
某网友说他接某餐厅的一台老华宝柜机,室内机蒸发器结霜,他的学徒把过滤网蒸发器都清洗了,风速也可以,他也看过,他说他怀疑我在网上发的东西的真实性,是不是还有什么东西没有透漏出来...
我听到后,嘴上没说,心里却非常不快......
跟他一起来到那个餐厅,打到制热,很快霜就化成水,再制冷,总觉得风量不大,拆机,见蒸发器太厚了,用手电在背面往前面照,大部分都不透光,我说;这能说洗干净了吗....
老板叫维修工收氟,拆下蒸发器,放到街道,用“涤尘”好好的喷,再用高压水枪冲,再次对着太阳光看就好多了,机器复原,开机,就不再结霜了!
可以说,室内机结霜就是吸热不好,用老百姓的土话来讲就是蒸发器的冷没有带走。
而原因不外乎就是内电机系统的问题,蒸发器,过滤网脏了,压力低了...
压力低了确实会结霜,但这个结霜和前面所说的结霜不一样,前面所说的结霜是全面结霜,而缺氟压力低结霜却是局部结霜。
发表于 2012-7-29 12:04:22 | 显示全部楼层
又学到知识了。
发表于 2012-7-29 21:44:50 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-7-22 11:20
毛细管组,多年前的培训幻灯片..............

****************************************************** ...

周老师怎么下不了啊
发表于 2012-7-29 21:49:03 | 显示全部楼层
谢谢周老师!
发表于 2012-7-29 21:54:16 | 显示全部楼层
又来学习了
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:20:18 | 显示全部楼层
lovecyy3838 发表于 2012-7-29 21:44
周老师怎么下不了啊

网管已把它转到网盘,具体怎么回事我也不知道