楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-7-22 09:31:10 | 显示全部楼层
恐怕不久毛细管又堵了,那个时候更麻烦,清洗过滤器不难,看我前面发的帖子。
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:57:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-7-24 09:46 编辑

了.jpg
隔壁的一家小公司说他的两台空调都漏水,叫过去帮帮忙。
天哪,怎么就装成这样了,嘴里没说,心里说,无知的用户碰上了无知的安装工。
为什么这样说呢,因为;显然是用户讲要这样安装的,这个用户想,空调安装在房子的正中央,房 间的温度可以照顾到各个角落,再一个是人家一进来,就能看到这里有空调....
image005.jpg
而安装工认为用户是上帝,用户怎么讲,他就怎么干,岂不知道,这样就把自己害死了,多难装呀...
你现在看;室内的管道非常的长,中间已经下垂,而这种下垂应该在安装的时候就应该想到安装两个吊带,防止管道下垂。

image004.jpg
有人会说,是不是因为喉管与水管没有沾胶或缠胶布的原因呢,那就更是不靠谱,因为水管的接口按规范是没有这种说法的,而是要保证管道的坡度应在5度到15度之间
坡度大了流水畅快,但不好看。坡度小了;好看但流水不利落,搞不好还会漏水,这不是给自己找麻烦吗....
空调室内机的安装地方应该和暖气片的安装一样,在热源来源处,也就是门窗一侧。
处理方法,只能是把下垂的管道往上凑一凑完事,如果不好意思的话就在下垂的下方,砸一颗钉子完事。


而这一台是一台春兰的老挂机,已经使用了近十年了,一直好好的,从来也没有修过,连加氟都没有加过。
image002.jpg
检查是室内机太脏了。水隧道的水嘴出水不沥;“勾水”水从后水槽流入前水槽与后骨架中间的那个闪缝里,又滴到前罩壳右侧流下。

image001.jpg
判断是后水槽,流水隧道,贯流风扇,蒸发器太脏所致,想省事是不行的,干脆就洗洗澡吧,这不网友“上海过客”就在给室内机洗澡。
当然洗完了就好了!这是常见故障,只要是这样的机子,洗一下都好。
 楼主| 发表于 2012-7-22 16:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-12-23 09:34 编辑

image001.jpg
温度传感器故障
你比如说F8是格兰仕空调内管温异常,大部分都是管温的问题,但确实有“二般”的事情
一般检查是这样的
上电待机,万用表置dcV 20V,探头当然是在插座上插着呢。
万用表两个头测探头两条线上的直流电压,正常时;现在大约在2V左右,热了电压小点,冷了电压稍大些。
如果偏差较大,这个地方必然有问题。
然后就要判定是探头的事情,还是采样电路的事情了。
拔下探头,就量插座上的这两个插针的电压,正常应该是接近5V的样子,如果不是就是采样电路出问题了。
如果是5V那就是探头的事情。
采样电路较多是滤波电容漏电所致,偶见I/O口坏的。
image001.jpg

烫下这个电容再次测量电压,如果这一会正常了,那就可以确认是电容的事情了,如果还是不行,那就只能是选择报废板子了(试图修复MCU是徒劳的,即使你可以更换硬件,但无法得到软件的支持,厂家也没有,只有软件设计商有)
一般电压在2-3V之间就是正常的,大于4V或小于1V会限频。0V或5V会报警拒绝开机。
老式的机器没有这种限 制。
不管是中日韩什么品牌的家用空调都适用
变频空调排气温度传感器例外;待机时是近似5V,开机后电压逐渐下降...
内管温检测到的温度如果与内环温检测到的温度拉不开,MCU将拒绝你的高风指令
温度传感器还有一种是开关式的,市面较少见,并不适用这种办法

有人说怎样知道这个温度探头是多大的呀?
简单呀,看看那个下偏流的四环电阻就应该知道这个探头的大概阻值了,因为这个下偏流和探头的阻值差不多!

但石家庄的小杜说格里变频空调压机排出温度传感器采样电路的Vdd是3.3V(不是常见的5V)所以待机的时候就是3.3V,而不是5V

说白了这个采样电路就是一个分压电路,不管是传感器还是下偏流电路出了问题都会造成分压电路的中点电压的变异,即使瓷片电容或者是电解电容漏电,他都会像一只电阻并联在下偏流上一样,造成中点电压的保护,CPU是不管你是怎样的不会,只知道这里的电压怎样,他就听这个信息!
发表于 2012-7-22 20:36:44 | 显示全部楼层
谢谢周老师,。。。
发表于 2012-7-22 20:41:54 | 显示全部楼层
又来看周老师的精华帖,精华太多了谢谢分享
发表于 2012-7-23 07:32:00 | 显示全部楼层
谢谢周老师,帖子通俗易懂
发表于 2012-7-23 07:38:46 | 显示全部楼层
太好了 谢谢楼主提供的资料
发表于 2012-7-23 07:44:33 | 显示全部楼层
谢谢老师的指点,真是用心了,大家顶下老师
 楼主| 发表于 2012-7-23 11:01:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-5-13 09:45 编辑

过冷管组
image001.jpg
他一般在室外机的后下面,用一块黑颜色的减震块包着,包沥青是起消音的作用
副毛细总是并在单向阀上的
image005.jpg
主毛细不管是制冷还是化霜或者是制热都要用到它,因此说他是共用的,所不同的是制热和制冷的时候氟的走向不一样(反向)
分支毛细管仅在制热的时候使用,而且是叠加在主毛细的上面,用通俗一点的话来讲;就是把两节串成一节来使用!
它的目的是为了把蒸发压力降得更低,由于蒸发压力低了,那么蒸发温度也就跟着低了,蒸发温度低了与环境温度的温差就加大了,温差大了,吸来的热量也就加大了....
在这个低压降低的同时,高压也会更高。
但是;凡事都应该有个“”,过了这个就适得其反,高压不但不会变高,反而会降低。而原因则是;高压的形成必需应该有回气压力的支持,节流过甚;回流自然不好,高压就得不到回气的支持,压力反而没有刚才那么高
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:25:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-7-25 11:00 编辑

image001.jpg
更换压机的时候,脚位不合适是经常发生的事情,有的是脚距不一样,有的是气液分离器大了小了的...

其实把原来的脚用角磨机打掉,重新用膨胀管里面的螺丝杆用电焊焊一下是挺简单的事情,您看得清楚原来脚位的地方吗?对了!就是标的地方,上面的那条腿就是现在改好的脚位

一共改了两条腿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-6 03:51 , Processed in 0.102142 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表