正常的机子(毛细管组在室外机.开机二十分钟以后)

细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该比细管子还要冷!

如果是细管阀比粗管阀还要冷,那就是缺一口氟或者是毛细管组(包括过滤器)微堵。

细管阀常温,而粗管阀出汗森冷,说明氟加多了或者粗管子握扁了!

毛细管组在室内机细管子是个热的,那是正常现象;他代表冷凝器后面的温度

刚开机不久细管子肯定是比粗管子冷的,因为那个时候室内温度还没有降下来,高压也没有完全稳定建立起来..

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
北疆冰雪 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-6-15 01:32:30 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2011-6-15 20:04:41 | 显示全部楼层
楼主绝对是高手
发表于 2011-6-15 21:18:40 | 显示全部楼层
谢谢周老师,又让我长了知识
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:40:54 | 显示全部楼层
回复 1# 西安周涛


    氟加多了,蒸发器的温度倒是挺均匀的,可冷度却不冷..........
氟没有加够,局部的温度倒是挺冷的,可蒸发器的利用率却不行呀(因为蒸发器有些地方还是常温——没有吸热)