电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2011-6-12 20:21:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-6-12 20:54:23 | 显示全部楼层
好经验值得大家分享学习!!!!!
发表于 2011-6-12 22:35:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢提供!
发表于 2011-6-12 23:11:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-14 21:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-12-7 11:44 编辑

正常的机子(毛细管组在室外机.开机二十分钟以后)

细管阀凉 发潮   粗管子冷出汗  也就是说粗管子应该比细管子还要冷!

如果是细管阀比粗管阀还要冷,那就是缺一口氟或者是毛细管组(包括过滤器)微堵。

细管阀常温,而粗管阀出汗森冷,说明氟加多了或者粗管子握扁了!

毛细管组在室内机细管子是个热的,那是正常现象;他代表冷凝器后面的温度

刚开机不久细管子肯定是比粗管子冷的,因为那个时候室内温度还没有降下来,高压也没有完全稳定建立起来..

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
北疆冰雪 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-6-15 01:32:30 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2011-6-15 20:04:41 | 显示全部楼层
楼主绝对是高手
发表于 2011-6-15 21:18:40 | 显示全部楼层
谢谢周老师,又让我长了知识
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:40:54 | 显示全部楼层
回复 1# 西安周涛


    氟加多了,蒸发器的温度倒是挺均匀的,可冷度却不冷..........
氟没有加够,局部的温度倒是挺冷的,可蒸发器的利用率却不行呀(因为蒸发器有些地方还是常温——没有吸热)
发表于 2011-6-15 22:08:05 | 显示全部楼层
值得学习 谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:10 , Processed in 0.059193 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表