楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-7-1 18:18:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-1 19:35:57 | 显示全部楼层

模块输出的电压只有二百伏左右应该是直流电,你说的几百伏是交流电吧。周老师你这个案例,是不是说明直流变频压机可以和交流变频替换(相同功率和制冷量)
发表于 2012-7-1 21:36:33 | 显示全部楼层
讲的不错,就是没有告诉新手一个标准
发表于 2012-7-2 06:21:51 | 显示全部楼层
漏水很烦人,。。
发表于 2012-7-2 07:08:25 | 显示全部楼层
有来学习了周老师
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:13:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-7-3 16:26 编辑

换压机
image001.jpg
售后网点拿来压机,必须再次核定是不是给这一台空调配的压机(在系统里面核定用户机型和这一台压机的型号)我们网点前几天才发生一例插线呀,才发现换上去的是变频压机
而过保或个体户则在拿或买之前就必须考虑好压机是否适用和性价比
换压机前和换细管阀一样是必需把氟放净后才能动焊的,这是行规!
image002.jpg
先焊开压机的两个焊口,卸下坏的压机
铜管焊开,提起,应确保焊料硬化后才可以松手(以免再次粘连)
image003.jpg
抬上新的压机
image004.jpg
整理减震垫,螺丝上到底就行了..
image005.jpg
整理管道,这一个环节非常重要,否则管子产生震荡碰管,非常讨厌..
image006.jpg
焊压机
image007.jpg
上中档板,侧板...再次检查走线,管道是否合理
image008.jpg image009.jpg
压机三个头谁是谁呀,量一下。
剩下来的就和换细管阀一样哦,抽真空,定量加氟。。
发表于 2012-7-3 17:29:36 | 显示全部楼层
师傅 十分感谢!~!!!!!!!!
发表于 2012-7-3 19:59:18 | 显示全部楼层
谢谢周老师,。。
发表于 2012-7-4 14:12:45 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
发表于 2012-7-4 22:22:37 | 显示全部楼层
新人 学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-24 00:32 , Processed in 0.098505 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表